Обвязка газового котла, В рамках рассуждения. |
|
|
|
10.8.2016, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Добрый день. На досуге обдумываю обвязку котла, те схемы что в каталогах у производителей мне немного не нравятся количеством насосов и гидрострелок. Вот и решил сварганить что то по оптимальней. Просьба покритиковать две принципиальные схемы на работоспособность. 1 Вариант "классический" 2 Вариант максимальное число часов работы котла в конденсационном режиме с кратковременным переходом на график 80/60 только для подогрева ГВС. В каждом из случаев устанавливаются насосы с частотным преобразователем (опять же не определился с режимом регулирования постоянное давление или переменное давление и расход)
|
|
|
|
Гость_от засланца посыльный_*
|
10.8.2016, 14:07
|
Guest Forum

|
Тёплый пол работает с дельтой 3-10, но никак не 20. В режиме от 45гр, котёл уже выходит на частичную конденсацию.
Далее... Расход тепла на ГВС, в годовом цикле, составляет частенько до 50-ти % от общих расходов. Получается, что расчёт на "кратковременные" режимы нагрева ГВ ошибочен. По времени это будут относительно краткие режимы, но только по времени. А ведь есть ещё и номинальный расход газа. Если же в системе имеется ещё и рециркуляция ГВС, то эффект конденсации совсем уж тает, потому как рециркуляция ГВС с завидной частотой требует догрева бойлера.
Если мощность теплоагрегата до 35 кВт, то овчинка выделки не стоит. Единственное, что вент.агрегат оставить на низком запросе по температуре, да дельту полов подкорректировать. Если выше 35-50, то может и стоит попридумывать что-нить.
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 10.8.2016, 14:17
|
|
|
|
|
10.8.2016, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Справедливо. По второй схеме. Вторая схема именно под конденсационный котёл. Тогда получается что для ГВС будет проще выделить отдельный котёл, а всю вентиляционную и отопительную нагрузку скинуть на второй конденсационный котёл, а график на нём сделать 50/40. Либо на второй схеме увеличить температуру в бойлере до 70 градусов и таким образом снизить число пусков поставив температуру включения 60 градусов. По первой схеме поставив график теплых полов 50/40 всё равно ведь придётся ставить конденсационный котёл (или трёхходовой термостатический клапан для поднятия температуры обратки) что бы в весенне-осенний период когда будет хватать только тёплых полов не загубить котёл низкой обраткой? Из минусов первой схемы остаётся только отсутствия регулирования на СО, кроме регулирования на самих радиаторов. (на второй схеме это не так критично т.к там низкий температурный график)
|
|
|
|
|
11.8.2016, 4:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Цитата предлагаемая мной схема для конденсационного котла:
"насосы не стал "ставить" в обратку для того, чтобы они её не грели" По вашей схеме получается что подача на радиаторы будет скакать от 50 до 80 (условно, т.к после бойлера придёт градусов 55) а все скачки будут отрабатываться термоголовками?
|
|
|
|
|
11.8.2016, 6:30
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(cpt @ 11.8.2016, 4:56)  По вашей схеме получается что подача на радиаторы будет скакать от 50 до 80 (условно, т.к после бойлера придёт градусов 55) а все скачки будут отрабатываться термоголовками? Во-первых, да, скачки должны будут отрабатываться. Но я бы назвал это не "скачками", а просто "изменениями" - там подразумевается плавное регулирование. Во-вторых, необязательно "до 80" - в том сообщении написано: "Желательно сделать так, чтобы заданная температура воды на выходе котла была равна наибольшей из требуемых потребителями". Можно хотя бы сделать так, чтобы котёл поддерживал температуру 55 градусов после 3-ходового клапана емкостного водоподогревателя. В-третьих, необязательно термоголовками - можно так же, как там показано для контура "тёплого пола", использовать 3-ходовой клапан.
Сообщение отредактировал tiptop - 11.8.2016, 6:43
|
|
|
|
|
11.8.2016, 6:53
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Хочу исправить: наверное, для приготовления ГВ лучше будет не 55 градусов после 3-ходового, а хотя бы 60 (для нового "чистого" теплообменника).
|
|
|
|
|
11.8.2016, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
[attachment=111442:________...odel__1_.pdf]немного подправил первые схемы и добавил ещё несколько вариантов
Сообщение отредактировал cpt - 11.8.2016, 10:40
|
|
|
|
|
11.8.2016, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
нашел ошибку, вот подправленные схемы какие ещё возможные недостатки? Самой дешёвой по кап.затратам будет 4 схема, а наиболее простой в эксплуатации мне кажется будет 5 схема.
|
|
|
|
Гость_от засланца посыльный_*
|
11.8.2016, 12:34
|
Guest Forum

|
А вот если в бойлере две спирали? Основная и фланцевая?..
|
|
|
|
Гость_от засланца посыльный_*
|
11.8.2016, 13:28
|
Guest Forum

|
И берём ТипТопову схему, к примеру, адаптировав её под две спирали в одном бойлерном объёме... ___________________________________________ Только у меня одна просьба: Без Аплодисментов пожалуйста! Не люблю я этого  ___________________________________________ Пусть это будет подарок от неизвестного сантэхника АВОКу. Хоть и не заслужили конечно ну да чего уж там  ...
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 11.8.2016, 13:39
|
|
|
|
|
11.8.2016, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
думаю не заработает т.к два контура целесообразны при постоянном протоке, а бойлер вещь накопительная, два змеевика в бойлер ставят для подключения солнечных коллекторов, которые всё равно рассчитываются на выдачу высокопотенциального тепла.
|
|
|
|
Гость_от засланца посыльный_*
|
11.8.2016, 13:55
|
Guest Forum

|
Отвлекитесь пожалуйста от бинарностей. И просмотрите схему с двумя спиралями, работающими от одного источника
|
|
|
|
Гость_от засланца посыльный_*
|
11.8.2016, 14:28
|
Guest Forum

|
У меня просто нет времени на редактирование схемы ув.ТипТопа. __________________________________________________________ И нет нужды искать фланцевую спираль. Достаточно, может быть, и такой бойлер применить
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 11.8.2016, 14:37
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
11.8.2016, 14:56
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(от засланца посыльный @ 11.8.2016, 13:55)  просмотрите схему с двумя спиралями, работающими от одного источника Вход котла подключить через нижнюю спираль?
|
|
|
|
Гость_от засланца посыльный_*
|
11.8.2016, 14:57
|
Guest Forum

|
Да. Но не жёстко-последовательно. Использовать подмес. А вот подмес чего к чему, это уже - привязка к выбранной схеме. Не будем забывать по пятидесятипроцентном запросе тела для ГВС в годовом балансе
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 11.8.2016, 15:02
|
|
|
|
Гость_от засланца посыльный_*
|
11.8.2016, 18:12
|
Guest Forum

|
И вот опять-таки выбор! Если интенсивность водоразбора высокая, то лучше фланцевую спираль, потому как она чуть-ли не в проточном режиме работает
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 11.8.2016, 18:13
|
|
|
|
Гость_от засланца посыльный_*
|
11.8.2016, 21:12
|
Guest Forum

|
И занимает меньше места, относительно общего объёма бойлера
|
|
|
|
Гость_от засланца посыльный_*
|
11.8.2016, 21:49
|
Guest Forum

|
Немного флуда На самом деле, беда в том, что мы ломаем наши головы над системами, работающими с весьма и весьма условными конденсационными котлами. Конструкция малых конденсационных котлов настолько куцая, что с ними могут работать домовые системы, только при условии существенного ограничения своих функций. Тот конструктив малых конденсационных котлов, с которыми нам приходится иметь дело (и не только нам, между прочим) - он нам просто навязан. И навязан он далеко не конструкторами данной техники.
Не скажу "современные". Скажу "нынешние". Не могут нынешние малые конденсационные котлы соответствовать нынешним требованиям. Требованиям, хотя бы по энергосбережению. Энергосбережению, о котором так нудно и заковыристо всхлипывают в своих мануалах практически ВСЕ производители нынешних малых конденсационных котлов.
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 11.8.2016, 21:51
|
|
|
|
|
12.8.2016, 5:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Без принципиальной схемы не понимаю, да и с термином фланцевая спираль не знаком ((
|
|
|
|
Гость_от засланца посыльный_*
|
12.8.2016, 9:44
|
Guest Forum

|
Без принципиальной схемы ЧЕГО именно? Фланцевая спираль, это не термин, это разговорное. На картинке видим встроенную спираль.
|
|
|
|
|
12.8.2016, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
без принципиальной схемы с котлом, клапанами и другими потребителями.
|
|
|
|
Гость_от засланца посыльный_*
|
12.8.2016, 10:27
|
Guest Forum

|
Да говорю ведь, что нет у меня времени на эти бесполезные рисования. Бесполезные потому, что при работе с бойлером, нынешний конденсационный котёл уже через 2-3 месяца становится полу-конденсационным, а к моменту обслуживания вообще перестаёт быть конденсационным. Ну и зачем спрашивается тратить время на эти рисования?.. Вот там вот посмотрите пост 40 и предыдущие, для полной ясности.
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 12.8.2016, 10:30
|
|
|
|
|
12.8.2016, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
Вот теперь понятно, поэтому и сделал в последней редакции схему №3, а лучшими считаю схемы №4 и 5 которые без конденсации.
|
|
|
|
|
12.8.2016, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
А так интересно тема начиналась... Очень благодарен топикстартеру! А теперь её только в мусорку, а очень жаль... Загадили тему однако... Логики в большинстве воспоследовавших высказываниях, извините, практически нет. Как и знаний физики за начальную школу. Цитата(cpt @ 12.8.2016, 10:52)  Вот теперь понятно, поэтому и сделал в последней редакции схему №3, а лучшими считаю схемы №4 и 5 которые без конденсации. С удовольствием бы пообщался с Вами по емейлу или текстом по скайпу на тему энергосбережения и энергоэффективности. Жаль, что Вашу тему практически "убили". Буду рад, если напишете мне в скайп.
Сообщение отредактировал Inchin - 12.8.2016, 12:23
|
|
|
|
Гость_от засланца посыльный_*
|
12.8.2016, 12:27
|
Guest Forum

|
О! "Знаток логики по жизни" нарисовался!.. В чем именно логики нет? И причём здесь логика, как таковая? Вы о логике что-нить ведаете, кроме слова "логика"?
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 12.8.2016, 12:41
|
|
|
|
|
12.8.2016, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1538
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103554

|
лучше здесь может ещё кому пригодится тема
|
|
|
|
|
12.8.2016, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(от засланца посыльный @ 11.8.2016, 21:49)  Немного флуда Вам бы освежить в памяти познания за начальную школу по курсу физики. Не обижайтесь, сам несколько лет назад, зАново изучал физику за начальную школу. Вам тоже это необходимо. Забыли сударь.  А если захотите со мной поругаться или потроллить, то лучше пишите мне по скайпу. В моем профиле он указан. Ведь зачем разводить грязь на этом уважаемом форуме? П.С. и уважаемый " от засранца посыльный", насколько понял, Вы понятия не имеете что такое логика. Предполагаю, что по причине того, что ей не обладаете. Жалею Вас, без логики - это как без зрения.
Сообщение отредактировал Inchin - 12.8.2016, 12:36
|
|
|
|
Гость_от засланца посыльный_*
|
12.8.2016, 12:44
|
Guest Forum

|
Ну куда уж мне до Вашего её понимания и владения её инструментарием?.. За приглашение в скайп, спасибо. Большое. Во первых, я пользуюсь вайбером а не скайпом. Во вторых, мне больше мне делать нечего, как тратить время на "беседы" со всякими словоблудами  И в третьих, топикстартёр сказал, что теперь всё ясно. Мне этого достаточно. И вообще непонятно, чего Вы влезли во взрослый разговор.
Сообщение отредактировал от засланца посыльный - 12.8.2016, 13:01
|
|
|
|
|
12.8.2016, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1646
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488

|
Цитата(cpt @ 12.8.2016, 12:28)  лучше здесь может ещё кому пригодится тема С моей точки зрения, Ваша тема очень актуальна и полезна для всех, а особенно для тех, кто не хочет выбрасывать на ветер большую долю оплаты за топливо. Жаль, что полемика в этой теме перешла в чистый троллизм. Написал специально статью (в меру своих знаний) практически на подобную Вашей теме, под названием "Как сэкономить газ" на моем форуме (ссылка в моем профиле). Очень рад был бы найти единомышленников в вопросе энергосбережения, энергоэффективности и комфортности отопления. Очень много в вопросах понимания энергосбережения мне лично дал Пырков. За что, ему чрезмерно благодарен! Советую всем почитать его статьи и книги, а также посмотреть его видео на ютубе. Человек безвозмездно делиться знаниями! А мы воротим рот от халявы! Пырков! Очень хотел бы с Вами связаться!
Сообщение отредактировал Inchin - 12.8.2016, 13:04
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|