|
  |
Шредер |
|
|
|
10.8.2016, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 13.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 294955

|
Добрый день, форумчане. Возникла такая задача - есть станок по переработки отходов "Шредер" , вал шредера вращает двигатель 15 кВт, при закусывании вала шредера привод должен остановить вал, какое-то время вращать вал в обратном направлении (сек. 5-10), остановиться и начать снова вращение вперед. Решил настроить ЧП на фиксацию превышения тока т.е. превышение тока на 180% от номинала останавливаю двигатель и включаю реверс. При такой логике очень часто уходит в ошибку по превышению тока, менял проценты практически не помогает.
Прошу совета, что можно еще попробовать настроить? Заказчик сказал, что до этого у него было подобное оборудование и работало по такой логике.
|
|
|
|
|
10.8.2016, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 5.12.2014
Пользователь №: 253113

|
Пч все правильно делает уходя в ошибку по току. Думаю ИМХО сдесь лучше применить сторонние датчики, по току или по вращению.
|
|
|
|
|
10.8.2016, 18:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Вам надо отстроить срабатывание защиты по перегрузке от необходимого Вам значения допустимой перегрузки. Уменьшайте значение, которое Вам надо отключать, а значение неисправности по перегрузке увеличьте.
|
|
|
|
|
11.8.2016, 9:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 13.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 294955

|
Цитата(mr_Frodo64 @ 10.8.2016, 18:30)  Вам надо отстроить срабатывание защиты по перегрузке от необходимого Вам значения допустимой перегрузки. Уменьшайте значение, которое Вам надо отключать, а значение неисправности по перегрузке увеличьте. Уменьшал, получается так - когда увеличивается нагрузка на валу, вал не заклинивает (ток возрастает) а ЧП уже переключат в реверс. Думаю может лучше попробовать регулировать моментом и ловить перегрузку момента.
|
|
|
|
|
11.8.2016, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Ну вы и загадки задаете, товарищ. Какой хоть частотник у вас стоит? С Дельтой в данном случае можно сделать все, что душа пожелает. Может и с другими какими-то можно, не знаю, не пробовал такие вещи, кроме Ленце и Сименса. На них тоже можно, но уж слишком геморройно...
|
|
|
|
|
11.8.2016, 10:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 13.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 294955

|
Цитата(Alexander_I @ 11.8.2016, 9:30)  Ну вы и загадки задаете, товарищ. Какой хоть частотник у вас стоит? С Дельтой в данном случае можно сделать все, что душа пожелает. Может и с другими какими-то можно, не знаю, не пробовал такие вещи, кроме Ленце и Сименса. На них тоже можно, но уж слишком геморройно... Привод FCI-G11/P15-4B. Думаю установить момент порядка 120% а момент переключения в реверс 150%. Реально такое управление? Сегодня после обеда доберусь до станка и буду пробовать. Есть у кого какие соображения какой алгоритм работы еще можно попробовать?
|
|
|
|
|
11.8.2016, 10:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560

|
Пардон, не могу ответить ничего вразумительного. С такими приводами не баловался...
|
|
|
|
|
11.8.2016, 10:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 751
Регистрация: 6.3.2014
Пользователь №: 226003

|
Цитата(kold @ 11.8.2016, 9:18)  Уменьшал, получается так - когда увеличивается нагрузка на валу, вал не заклинивает (ток возрастает) а ЧП уже переключат в реверс.
Думаю может лучше попробовать регулировать моментом и ловить перегрузку момента. А зачем доводить процесс до 100% заклинивания? Ведь сама по себе перегрузка говорит о вхождении процесса в негативную часть электромеханических характеристик! Чем раньше вы её предотвратите, тем дольше будет работать безаварийно Ваша установка. Цитата(kold @ 11.8.2016, 10:02)  Привод FCI-G11/P15-4B. Думаю установить момент порядка 120% а момент переключения в реверс 150%. Реально такое управление? Сегодня после обеда доберусь до станка и буду пробовать. Есть у кого какие соображения какой алгоритм работы еще можно попробовать? Вот кстати работа по моменту будет гораздо правильней. Тогда вы не допустите аварийного момента на валу мотора. Надо только будет правильно оценить назначение параметров и в соответствии с этим ими поэкспериментировать.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 11.8.2016, 10:13
|
|
|
|
|
11.8.2016, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 13.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 294955

|
Станок перерабатывает твердые бытовые отходы и если поставить небольшой ток срабатывания, то он зависает в цикле (доходит до препятствия ток возрос включаем откат, потом разгон и снова упираемся в тоже препятствие), а нужно подловить момент до заклинивания. Ток слишком быстро возрастает и получается, что регистрация превышение тока и переключение в реверс не всегда успевает сработать быстрей аварийного превышение тока.
|
|
|
|
|
11.8.2016, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
Вам нужно активировать ограничение момента. То есть привод набирает скорость, ударяется, давит на упор (с ограничением момента), через некоторую выдержку времени делать реверс. Управление должно быть векторное. У Сименса, например, есть специальный сигнал "выход на ограничение" - по нему-то реверс и осуществлялся бы...
Сообщение отредактировал Михайло - 11.8.2016, 20:23
|
|
|
|
|
15.8.2016, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 13.4.2016
Из: СПб
Пользователь №: 294955

|
Небольшой отчет. Удалось настроить только по ограничению момента, но иногда все равно уходит в ошибку, из-за того что ЧП подобрали без запаса по мощности.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|