Цитата(Metafrax @ 13.8.2016, 19:15)

Добрый день всем знатокам и мастерам своего дела. Очень нуждаемся в совете.
Имеется привод ABB ACS 800 и 2 абсолютно одинаковых двигателя, подключенных через пускатели. ПЧ управляется по ProfiBus.
Проблема в следующем. Нужно сделать так, чтобы пускатели управлялись по ProfiBus через частотник используя дискретники частоника. т.е. дискретник частотника включал пускатель. Подскажите настроки профибас, мы уже месяц мучаемся и ничего не выходит.
За ране спасибо.
Я так понял нужно управлять релейными выходами.
Идем в настройки релейных выходов (14.01-14.03) выставляем COMM.REF3.
По PROFIBUS управляем релейными выходами через биты 13-15 слова "reference REF3" (тут уже сами решайте как выставлять ациклично или циклично через PZD) .
В параметре 30.20 ставим "LAST VALUE" чтобы релюхи не отваливались при потере связи.