Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ПЧ Abb Acs 800 и 2 двигателя
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
Metafrax
Добрый день всем знатокам и мастерам своего дела. Очень нуждаемся в совете.
Имеется привод ABB ACS 800 и 2 абсолютно одинаковых двигателя, подключенных через пускатели. ПЧ управляется по ProfiBus.
Проблема в следующем. Нужно сделать так, чтобы пускатели управлялись по ProfiBus через частотник используя дискретники частоника. т.е. дискретник частотника включал пускатель. Подскажите настроки профибас, мы уже месяц мучаемся и ничего не выходит.
За ране спасибо.
Metafrax
Проще говоря, нам нужно управлять дискретными выходами по профибас.
Сергей Валерьевич
по модбасу легко.. с профибасом пока не сталкивался..
m3F
Цитата(Metafrax @ 13.8.2016, 19:15) *
Добрый день всем знатокам и мастерам своего дела. Очень нуждаемся в совете.
Имеется привод ABB ACS 800 и 2 абсолютно одинаковых двигателя, подключенных через пускатели. ПЧ управляется по ProfiBus.
Проблема в следующем. Нужно сделать так, чтобы пускатели управлялись по ProfiBus через частотник используя дискретники частоника. т.е. дискретник частотника включал пускатель. Подскажите настроки профибас, мы уже месяц мучаемся и ничего не выходит.
За ране спасибо.


Я так понял нужно управлять релейными выходами.
Идем в настройки релейных выходов (14.01-14.03) выставляем COMM.REF3.
По PROFIBUS управляем релейными выходами через биты 13-15 слова "reference REF3" (тут уже сами решайте как выставлять ациклично или циклично через PZD) .
В параметре 30.20 ставим "LAST VALUE" чтобы релюхи не отваливались при потере связи.
Metafrax
Цитата(m3F @ 13.8.2016, 23:46) *
Я так понял нужно управлять релейными выходами.
Идем в настройки релейных выходов (14.01-14.03) выставляем COMM.REF3.
По PROFIBUS управляем релейными выходами через биты 13-15 слова "reference REF3" (тут уже сами решайте как выставлять ациклично или циклично через PZD) .
В параметре 30.20 ставим "LAST VALUE" чтобы релюхи не отваливались при потере связи.


Спасибо, попробуем. Надеюсь получится.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.