Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Вентиляция в залах заседаний и конференц залах
S_Irina
сообщение 22.8.2016, 14:15
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 3355



Цитата(ИОВ @ 22.8.2016, 13:26) *
Что касается технических вопросов проектирования, то в СП 60 указано

Для профильного специалиста это означает, что и другие залы, в которых люди сидят менее 2 ч непрерывно подпадают под этот пункт. Без указаний о продолжительности пребывания людей в помещении без ест. проветривания менее 2 ч проектировщик обязан принимать не менее 60 м3/ч/чел. По табл. К.1 хорошо видно, что эта цифра указана в столбце для помещений любого функц. назначения (жилые, общественные, производственные)
Экспертизу совсем не заинтересуют любые Ваши расчёты, подтверждающие цифру менее указанных в прилож. К 60 м3/ч/чел. Так что замечания Экспертизы Вам будут гарантированы, и снять их, не обеспечив указания СП 60 по мин. воздухообмену не получится.
Но Вы здесь на Форуме пытаетесь решить вопросы Ваших взаимоотношений с ГИПом, вернее его интерпретацией норм - это совершенно напрасно. Ответы по техническим вопросам Вам уже дали и больше здесь никто ничем помочь Вам не сможет.


ИОВ, Вы немного не правы, я хотела на Форуме услышать ряд мнений специалистов, т.к. допускаю, что и я и ГИП можем ошибаться.

Благодарю всех откликнувшихся! Вы мне очень помогли!!! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuzhakova
сообщение 26.10.2018, 9:01
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 9.8.2012
Из: Пермь
Пользователь №: 159237



Подскажите, пжлста, нужно ли проектировать отдельный приток для зала совещаний на 100 мест? Промышленное предприятие, зал совещаний расположен на одном этаже с офисными помещениями. Проектировщики-подрядчики всё объединили общей приточной и вытяжной системой. Можно ли в этом случае пользоваться нормой п.8.17 СП 118.13330.2012*. Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009: Единой системой приточной вентиляции допускается обеспечивать все помещения, за исключением конференц-залов, помещений предприятий общественного питания, киноаппаратной и аккумуляторной, для каждого из которых необходимо предусматривать самостоятельные системы приточной вентиляции. (В СП 44.13330.2011 Администр. и бытов. здания никак норм на этот счёт нет). Заранее спасибо? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.10.2018, 10:09
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Если речь об АБК промпредприятия, то пользоваться указаниями СП 118, полагаю, не стОит.
А вот отдельную систему для зала совещаний следует проектировать по СП 60.13330.2016
Цитата
7.2.1 Внутренние системы общеобменной вентиляции, местных отсосов, воздушного отопления и кондиционирования (далее - системы вентиляции) следует предусматривать, обеспечивая минимально необходимые требования безопасности и энергоэффективности зданий согласно 4.1, учитывая функциональное назначение помещений, класс функциональной пожарной опасности помещений жилых, общественных и административно-бытовых зданий, категорию по взрывопожарной и пожарной опасности производственных помещений, заданные параметры микроклимата, возможность применения рециркуляции воздуха, режим и одновременность работы систем, а также требования других нормативных документов

Можно с уверенностью утверждать, что зал совещаний не используется постоянно, а лишь периодически. А офисы в рабочее время используются постоянно. Т.е. неэкономично затрачивать постоянно энергоресурсы на вентиляцию зала совещаний.
Кроме того, в зале совещаний (из-за большой плотности людей на площадь пола помещения) тепло-влаговыделения обычно не сравнимы с офисными помещениями - т.е. расчётные параметры притока на входе в офисы и в зал обычно разные.
Иногда, если в задании на проектирование указывают, что зал совещаний и офисы используются разновременно, удаётся предусмотреть одну вентсистему с переключением на зал/офисы. Но это только в случае, если расчётные расходы воздуха для этих 2-х режимов достаточно близки по значениям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.10.2018, 10:56
Сообщение #34


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



...И для залов заседаний хорошим подспорьем к системе вентиляции являются вентиляторы-вееры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yuzhakova
сообщение 26.10.2018, 13:55
Сообщение #35





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 9.8.2012
Из: Пермь
Пользователь №: 159237



Цитата(ИОВ @ 26.10.2018, 12:09) *
Если речь об АБК промпредприятия, то пользоваться указаниями СП 118, полагаю, не стОит.
А вот отдельную систему для зала совещаний следует проектировать по СП 60.13330.2016

Можно с уверенностью утверждать, что зал совещаний не используется постоянно, а лишь периодически. А офисы в рабочее время используются постоянно. Т.е. неэкономично затрачивать постоянно энергоресурсы на вентиляцию зала совещаний.
Кроме того, в зале совещаний (из-за большой плотности людей на площадь пола помещения) тепло-влаговыделения обычно не сравнимы с офисными помещениями - т.е. расчётные параметры притока на входе в офисы и в зал обычно разные.
Иногда, если в задании на проектирование указывают, что зал совещаний и офисы используются разновременно, удаётся предусмотреть одну вентсистему с переключением на зал/офисы. Но это только в случае, если расчётные расходы воздуха для этих 2-х режимов достаточно близки по значениям.


Спасибо! Боюсь, для нашего руководства это не аргумент, к сожалению. Вот если бы конкретно звучало, что зал совещаний или т.п. нельзя объединять и точка, тогда другое дело. Просто у нас есть другое здание, где на одном этаже размещены и офисные помещ. и зал заседаний, так там проектировщики в своё время уверяли нас, что требуется для зала заседаний сделать отдельные системы, а на какой норматив ссылались уже и не помню (но что-то было). А сейчас ничего конкретного найти не могу. А может и не стоит искать, и так всё не нарушает норм?!

Цитата(Skaramush @ 26.10.2018, 12:56) *
...И для залов заседаний хорошим подспорьем к системе вентиляции являются вентиляторы-вееры.


Спасибо! вентиляторы-вееры, потолочные вент-ры, кондиционеры - эт хорошо (что-то из этого обязательно будет), но меня на данном этапе больше интересует минимальный воздухообмен и его организация в соответствии с нормами.

Сообщение отредактировал yuzhakova - 26.10.2018, 14:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.10.2018, 15:00
Сообщение #36


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А это тоже в те же ворота. Минимальное количество кислорода должно не просто в зал попасть, а оказаться в рабочей зоне с максимальной эффективностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Woodcuter
сообщение 26.10.2018, 15:01
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076



Это вопрос "правильности" проектирования - это вопрос инженерной грамотности.
Это тот же вариант как заходил как то мне:
Нам нужен чиллер на 80кВт ...... С параметрами 18/23.
Только негде ставить и электрики есть всего 10кВт ...

Как итог -
Наружка в 7,1 кВт МЕ
Узел управления 31 от МЕ
Теплообменник фреон/вода
.... емкость с водой - помоему под 8м3
Выходящий узел смешения с автоматикой


А все по тому что время надобности в сутки 1-2 часа ....

Как итог -
Проблем с электрикой нет
Использование стандартизированных общедоступных элементов
Реализация в 3 раза дешевле


Тут тоже самое - вопрос инженерного решения.
Но вот если "оффициально" - тут да врядли что то предьявить сможете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 26.10.2018, 15:57
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(yuzhakova @ 26.10.2018, 13:55) *
Боюсь, для нашего руководства это не аргумент...

Т.е. почему, не аргумент? П.7.2.1 СП 60.13330.2012 (с той же формулировкой, что и в СП 60...2016) является обязательным по ПП РФ № 1521. И по этому пункту не следует предусматривать общие системы для помещений с режимом работы, не совпадающим по времени.
Вы из Перми, расчётная нар. температура зимой -35 град. Минимальный воздухообмен в зале 2000 м3/ч, значит на нагрев вентиляции не используемого зала затрачивается ежечасно в течение рабочего дня офисов 30 кВт тепла. За рабочий день около 300 кВт впустую - для Вашего руководства это тоже не аргумент?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ZaTGV
сообщение 11.11.2023, 14:02
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Добрый день, уважаемые специалисты!

Проектируется здание АБК. По заданию в нем два конференц-зала, находятся рядом.
Вопрос, с точки зрения норм энергоэффективности: - допустимо ли сделать одну приточную систему вентиляции на 2 зала (если Заказчик не против), которая будет включаться на полную производительность, при использовании хотя бы одного зала. Либо нужно делать две отдельные системы или систему с переменным расходом. Кондиционирование местное.

Такая же ситуация с комнатами приема пищи (их две).

Сообщение отредактировал ZaTGV - 11.11.2023, 14:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных