Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Здание В1, нужно ли тушить все?, Путаница в обосновании
Алена Урсу
сообщение 29.8.2016, 23:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 21.12.2010
Из: Вологда
Пользователь №: 86949



Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста.
Здание маслохозяйства площадью 755 кв. м. (одноэтажное). Есть помещение В1 площадью 220 кв. м, так же три помещения В3 общей площадью 420 кв. м. Я считаю, что по СП.5 в таблице подходящего здания нет, а по помещениям нужно для В1 300 кв. м, а для В3 - 700 кв. м (есть выходы наружу)

ПБшник говорит, все здание категории В1, значит все тушить и нужно.

Но в СП нет такой троки, где бы было такое написано. Даже для складов В1 нужно два этажа, чтоб тушить.

Вопрос, кто прав и гденаписано обоснование, если прав ПБшник?

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 30.8.2016, 8:22
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Смотрятся отдельно категории помещений. В данном случае ничего тушить не нужно.

Сообщение отредактировал Sindarkon - 30.8.2016, 8:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.9.2016, 15:21
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Sindarkon @ 30.8.2016, 8:22) *
Смотрятся отдельно категории помещений. В данном случае ничего тушить не нужно.

Если они разделены противопожарными стенами и перекрытиями. Если нет - по худшей категории и общему объёму.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 2.9.2016, 8:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Поскольку они разных категорий, то они уже должны быть разделены противопожарными стенами и перекрытиями.
Но есть один нюанс, о котором многие часто забывают (в т.ч. и я): в зданиях IV степени огнестойкости такие помещения разделяются противопожарными перегородками 2-го типа (EI 15), в то время как приложение "А" СП5 признаёт за помещения только пространства, выгороженные перегородками 1-го типа (EI 45).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.9.2016, 13:26
Сообщение #5


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Sindarkon @ 2.9.2016, 8:52) *
Поскольку они разных категорий, то они уже должны быть разделены противопожарными стенами и перекрытиями.

С какой стати должны? Категорию производства по взрывопожарной опасности задают технологи и далеко не всегда по технологии можно разделить.
Цитата
6.6.* Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно пп. 6.1* и 6.2.
При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
для зданий, не имеющих противопожарных стен, — по общему объему здания;
для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, — по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды;
При соединении зданий I и II степени огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей — по общему объему зданий и более опасной категории.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 4.9.2016, 20:21
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
С какой стати должны?

С этой: СП4, п.6.2.10.

И при чём тут внутренний водопровод вообще?

Сообщение отредактировал Sindarkon - 4.9.2016, 20:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.9.2016, 11:57
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Sindarkon @ 4.9.2016, 20:21) *
С этой: СП4, п.6.2.10.

И при чём тут внутренний водопровод вообще?

При пожарных кранах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных