Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Алена Урсу
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста.
Здание маслохозяйства площадью 755 кв. м. (одноэтажное). Есть помещение В1 площадью 220 кв. м, так же три помещения В3 общей площадью 420 кв. м. Я считаю, что по СП.5 в таблице подходящего здания нет, а по помещениям нужно для В1 300 кв. м, а для В3 - 700 кв. м (есть выходы наружу)

ПБшник говорит, все здание категории В1, значит все тушить и нужно.

Но в СП нет такой троки, где бы было такое написано. Даже для складов В1 нужно два этажа, чтоб тушить.

Вопрос, кто прав и гденаписано обоснование, если прав ПБшник?

Спасибо
Sindarkon
Смотрятся отдельно категории помещений. В данном случае ничего тушить не нужно.
Serg Ivanov
Цитата(Sindarkon @ 30.8.2016, 8:22) *
Смотрятся отдельно категории помещений. В данном случае ничего тушить не нужно.

Если они разделены противопожарными стенами и перекрытиями. Если нет - по худшей категории и общему объёму.
Sindarkon
Поскольку они разных категорий, то они уже должны быть разделены противопожарными стенами и перекрытиями.
Но есть один нюанс, о котором многие часто забывают (в т.ч. и я): в зданиях IV степени огнестойкости такие помещения разделяются противопожарными перегородками 2-го типа (EI 15), в то время как приложение "А" СП5 признаёт за помещения только пространства, выгороженные перегородками 1-го типа (EI 45).
Serg Ivanov
Цитата(Sindarkon @ 2.9.2016, 8:52) *
Поскольку они разных категорий, то они уже должны быть разделены противопожарными стенами и перекрытиями.

С какой стати должны? Категорию производства по взрывопожарной опасности задают технологи и далеко не всегда по технологии можно разделить.
Цитата
6.6.* Для частей зданий различной этажности или помещений различного назначения необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода и расхода воды на пожаротушение надлежит принимать отдельно для каждой части здания согласно пп. 6.1* и 6.2.
При этом расход воды на внутреннее пожаротушение следует принимать:
для зданий, не имеющих противопожарных стен, — по общему объему здания;
для зданий, разделенных на части противопожарными стенами I и II типов, — по объему той части здания, где требуется наибольший расход воды;
При соединении зданий I и II степени огнестойкости переходами из несгораемых материалов и установке противопожарных дверей объем здания считается по каждому зданию отдельно; при отсутствии противопожарных дверей — по общему объему зданий и более опасной категории.
Sindarkon
Цитата
С какой стати должны?

С этой: СП4, п.6.2.10.

И при чём тут внутренний водопровод вообще?
Serg Ivanov
Цитата(Sindarkon @ 4.9.2016, 20:21) *
С этой: СП4, п.6.2.10.

И при чём тут внутренний водопровод вообще?

При пожарных кранах.