Здравствуйте уважаемы коллеги.
Сейчас некоторые производители рекомендуют в качестве уплотнения для фланцев воздуховодов системы дымоудаления рекомендуют использовать терморасширяющуюся ленту. Материал похож на тот который используется в противопожарных муфтах, т.е. при нагревании он многократно расширяется (до 900%). Меня очень смущает именно это многократное расширение и вот по каким причинам:
  1. При расширении наружу данная лента может повредить комплексную огнезащиту воздуховодов, что в свою очередь снизит их огнестойкость;
  2. При расширении во внутрь по всему контуру фланца образуется дополнительное местное сопротивление, что в свою очередь приведет к тому, что вентилятор дымоудаления не справится с возросшим сопротивлением сети.

Прошу поделиться Вашим опытом в применении данного (или подобного) материала на практике, а так же мнением по поводу моих опасений. Дополнительно прошу поделиться опытом, кто какие материалы использует для уплотнения фланцев систем ДУ и ПД.
P.s.В идеале интересно было бы посмотреть фото на сколько данная лента расширится при нагревании ))

Сообщение отредактировал Denis Ch - 31.8.2016, 11:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roger
сообщение 3.10.2016, 10:54
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 23.3.2012
Из: Казань
Пользователь №: 144738



Читал про такие уплотнители. Если не ошибаюсь, такие используются на противопожарных дверях. О рекомендациях использовать в вентиляции не встречал. Если есть какие то конкретные доводы использовать их, хотелось бы увидеть.
А если честно, я бы использовал такие уплотнители, только коэф расширения надо бы уменьшить. достаточно минимальных расширений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
drew80
сообщение 6.10.2016, 13:17
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 16.12.2011
Пользователь №: 133562



Интересный вариант. Думаю, было бы гораздо удобней и технологичней, чем использование негорючих шнуров. Но проблема в том, что у данной ленты нет сертификата НГ (а есть Г1), и, соответственно, использовать её для уплотнения огнестойких воздуховодов нельзя.
На различные герметики (в т.ч. "печные") сертификатов НГ также не встречал. При использовании шнура (базальтовый, кремнеземный и т.п.) при уплотнении фланцев на шине очень сложно обеспечить требуемую герметичность. Но других вариантов пока нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 22:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных