> большой перепад температур
zorans
сообщение 31.8.2016, 12:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.5.2007
Пользователь №: 8767



Чем охладить жидкость V=10 м3/ч с 35 oC по 12 oC ( жидкость ro=1,42 кг/л, cp=2,87 кДж/кг К), наружная т=35 оС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 31.8.2016, 16:45
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2027
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Вы что-нибудь про водоохлаждающие машины - чиллеры слышали?
Или заданный Вами вопрос предполагает, что Вам сейчас назовут модель чиллера?
И вам останется только закупить и смонтировать?
Даже для этого мало данных.

P.S. Не забывайте, что любой труд должен быть оплачен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volander
сообщение 2.9.2016, 17:42
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 281
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928



Цитата(zorans @ 31.8.2016, 12:23) *
Чем охладить жидкость V=10 м3/ч с 35 oC по 12 oC ( жидкость ro=1,42 кг/л, cp=2,87 кДж/кг К), наружная т=35 оС

Подбираете теплообменник жидкость/жидкость. Для более интересного варианта можно рассмотреть жидкость/фреон.
С одной стороны V=10 м3/ч с 35 oC по 12 oC ( жидкость ro=1,42 кг/л, cp=2,87 кДж/кг К), а с другой стороны, например, на подачу температуру воды 5С, а выход, что получится. Далее считаете необходимую холодильную мощность машины по известной формуле. Имейте в виду, что при подборе ХМ необходимо, чтобы бились расходы. Вот тут как раз придется поколдовать с программой подбора теплообменников. Возможно, что придется задействовать автоматику, типа регулирования температуры подачи трехходовыми/двухходовыми клапанами (читай-обвязка) и балансировочниками.
Вот, как-то так... Обычная курсовая работа студента-холодильщика начального уровня.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных