Добрый день!
Проектирую производственные объекты, в том числе Конвейерно-транспортные галереи.
Работаем согласно Приказа 599 (Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых») п. 742 (см. вложение).
Прикрепленный файл  ______.JPG ( 136,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31

Требуется обеспечить давление у пожарного крана 0,5-1,0 МПа при нормируемом расходе.
Вопрос: как определить уточненный расход согласно требуемого давления?

Как пример, есть Галерея (ее высота 6м):
степень огнестойкости IV
категория взрывопожарной опасности В
строительный объем 5230,35 м3

Принят расход 2 струи х 5,0 л/с.
Я смотрю таблицу 3 СП 10.13130.2009 для определения уточняющего расхода.
Берем пожарный кран DN65, диаметр спрыска 19 мм, высота компактной части струи 12 м, длина рукава 20 м и получаем уточненный расход для струи 5,2 л/с.

НО, для данного расхода давление у пожарного крана составляет 0,199 МПа, а нам требуется выдержать условие ФНиП (давление от 0,5-1,0 МПа).
Так как же определить уточненный расход для давления 0,5-1,0 МПа?
Максимальное встречающееся давление в Таблице 3 для диаметра спрыска 19 мм составляет 0,397 МПа.
Следует ли понимать, что расход для струи в моем случае, грубо говоря, будет больше 7,5 л/с? и каково точное значение данного расхода? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 1.9.2016, 17:30
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Ну вот кто пишет такие нормативы blink.gif
Чтобы создать струю 5,2 л/с, нужно создать давление 0,2 МПа. Если давление будет подниматься, то расход будет увеличиваться. При давлении в 0,5 МПа расход будет 8-9 л/с.
При таком давлении тушить рукавом в одно лицо неподготовленному человеку маловероятно.
Вариант только с диафрагмой. Создаете давление, допустим, 0,6 МПа, а потом у пож кранов ставите диафрагмы, которые снижают давление в рукаве до 0,2 МПа. Чтобы получить нормируемый расход.
Диафрагмы можно подобрать по приложению старого СНиП 2.04.01-85.
Но зачем в сети 1 МПа, это загадка загадок))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных