Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Определение уточненного расхода воды (Приказ 599)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Комочек =)
Добрый день!
Проектирую производственные объекты, в том числе Конвейерно-транспортные галереи.
Работаем согласно Приказа 599 (Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых») п. 742 (см. вложение).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Требуется обеспечить давление у пожарного крана 0,5-1,0 МПа при нормируемом расходе.
Вопрос: как определить уточненный расход согласно требуемого давления?

Как пример, есть Галерея (ее высота 6м):
степень огнестойкости IV
категория взрывопожарной опасности В
строительный объем 5230,35 м3

Принят расход 2 струи х 5,0 л/с.
Я смотрю таблицу 3 СП 10.13130.2009 для определения уточняющего расхода.
Берем пожарный кран DN65, диаметр спрыска 19 мм, высота компактной части струи 12 м, длина рукава 20 м и получаем уточненный расход для струи 5,2 л/с.

НО, для данного расхода давление у пожарного крана составляет 0,199 МПа, а нам требуется выдержать условие ФНиП (давление от 0,5-1,0 МПа).
Так как же определить уточненный расход для давления 0,5-1,0 МПа?
Максимальное встречающееся давление в Таблице 3 для диаметра спрыска 19 мм составляет 0,397 МПа.
Следует ли понимать, что расход для струи в моем случае, грубо говоря, будет больше 7,5 л/с? и каково точное значение данного расхода? blink.gif
Водяной
Ну вот кто пишет такие нормативы blink.gif
Чтобы создать струю 5,2 л/с, нужно создать давление 0,2 МПа. Если давление будет подниматься, то расход будет увеличиваться. При давлении в 0,5 МПа расход будет 8-9 л/с.
При таком давлении тушить рукавом в одно лицо неподготовленному человеку маловероятно.
Вариант только с диафрагмой. Создаете давление, допустим, 0,6 МПа, а потом у пож кранов ставите диафрагмы, которые снижают давление в рукаве до 0,2 МПа. Чтобы получить нормируемый расход.
Диафрагмы можно подобрать по приложению старого СНиП 2.04.01-85.
Но зачем в сети 1 МПа, это загадка загадок))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.