Проектирую производственные объекты, в том числе Конвейерно-транспортные галереи.
Работаем согласно Приказа 599 (Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых») п. 742 (см. вложение).
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Требуется обеспечить давление у пожарного крана 0,5-1,0 МПа при нормируемом расходе.
Вопрос: как определить уточненный расход согласно требуемого давления?
Как пример, есть Галерея (ее высота 6м):
степень огнестойкости IV
категория взрывопожарной опасности В
строительный объем 5230,35 м3
Принят расход 2 струи х 5,0 л/с.
Я смотрю таблицу 3 СП 10.13130.2009 для определения уточняющего расхода.
Берем пожарный кран DN65, диаметр спрыска 19 мм, высота компактной части струи 12 м, длина рукава 20 м и получаем уточненный расход для струи 5,2 л/с.
НО, для данного расхода давление у пожарного крана составляет 0,199 МПа, а нам требуется выдержать условие ФНиП (давление от 0,5-1,0 МПа).
Так как же определить уточненный расход для давления 0,5-1,0 МПа?
Максимальное встречающееся давление в Таблице 3 для диаметра спрыска 19 мм составляет 0,397 МПа.
Следует ли понимать, что расход для струи в моем случае, грубо говоря, будет больше 7,5 л/с? и каково точное значение данного расхода?