> Конструктив ДУ автостоянки более 6000кв.м
ket
сообщение 6.9.2016, 8:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.1.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 5543



Коллеги, добрый день. Прошу помочь разобраться с вопросом конструктивного исполнения дымоудаления стоянки более 6000кв.м. Стоянка одноуровневая,подземная, разделена противопожарными шторами на дымовые зоны по 2000кв.м. Сеть воздуховодов системы ДУ в каждой дымовой зоне со своими клапанами ДУ (они же дымоприемные устройства в данном случае). Можно ли посадить все три зоны на один вентилятор (автостоянка единый пожарный отсек согласно СТУ)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.9.2016, 8:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



СП 7 Вам в помощь
Цитата
3.6 дымовая зона: Часть помещения, защищаемая автономными системами вытяжной противодымной вентиляции...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ket
сообщение 6.9.2016, 9:09
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.1.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 5543



Но при этом дымовые зоны, расположенные на разных этажах парковки, можно объединять в одну систему и обслуживать одним вентилятором....Поэтому и возник вопрос
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.9.2016, 10:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Ваш вопрос по объединению в одну систему обсуждали неоднократно, пусть и косвенно. Т.е. при обсуждении вопросов по включению/управлению систем ДУ помещений с несколькими зонами ДУ указывался и ответ на Ваш вопрос. Например, тут почитайте тему до конца, там по ходу есть ещё ссылки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ket
сообщение 6.9.2016, 11:47
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.1.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 5543



Форум прочтены от корки до корки, но вопрос остался открытым. Интересует именно объединение ДУ для разных зон при наличии конструктивного разделения на дымовые зоны. Получается,что нормы не запрещают. Однако в "ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" ч.4 есть фраза в виде ответа на вопрос ". .....В нормативном документе не допускается устройство общих систем для двух дымовых зон одного пожарного отсека, когда пожар может произойти на площади больше 3000 м".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 6.9.2016, 12:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



У Вас есть СТУ - что там сказано о противопож. шторах? Возможны всего 2 варианта:
1. Шторы опускаются на всю высоту помещения. С учётом п. 3.14 СП 7 этот вариант возможен только по СТУ. Но тогда и все остальные мероприятия по объединению/разделению нескольких зон ДУ д.б. прописаны в СТУ, т.к. такие шторы не соответствуют описанным в СП 7.
2. Шторы не опускаются на всю высоту и соответствуют п. 3.14 СП 7. Тогда вопрос уже к Вам - если возгорание произошло вблизи границы конструктивного разделения шторами и срабатывают датчики и открываются пп-клапаны одновременно в 2-х смежных зонах ДУ, как Ваш один вентилятор обеспечит расчётное ДУ из каждой зоны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных