Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
ket
Коллеги, добрый день. Прошу помочь разобраться с вопросом конструктивного исполнения дымоудаления стоянки более 6000кв.м. Стоянка одноуровневая,подземная, разделена противопожарными шторами на дымовые зоны по 2000кв.м. Сеть воздуховодов системы ДУ в каждой дымовой зоне со своими клапанами ДУ (они же дымоприемные устройства в данном случае). Можно ли посадить все три зоны на один вентилятор (автостоянка единый пожарный отсек согласно СТУ)?
ИОВ
СП 7 Вам в помощь
Цитата
3.6 дымовая зона: Часть помещения, защищаемая автономными системами вытяжной противодымной вентиляции...
ket
Но при этом дымовые зоны, расположенные на разных этажах парковки, можно объединять в одну систему и обслуживать одним вентилятором....Поэтому и возник вопрос
ИОВ
Ваш вопрос по объединению в одну систему обсуждали неоднократно, пусть и косвенно. Т.е. при обсуждении вопросов по включению/управлению систем ДУ помещений с несколькими зонами ДУ указывался и ответ на Ваш вопрос. Например, тут почитайте тему до конца, там по ходу есть ещё ссылки.
ket
Форум прочтены от корки до корки, но вопрос остался открытым. Интересует именно объединение ДУ для разных зон при наличии конструктивного разделения на дымовые зоны. Получается,что нормы не запрещают. Однако в "ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ" ч.4 есть фраза в виде ответа на вопрос ". .....В нормативном документе не допускается устройство общих систем для двух дымовых зон одного пожарного отсека, когда пожар может произойти на площади больше 3000 м".
ИОВ
У Вас есть СТУ - что там сказано о противопож. шторах? Возможны всего 2 варианта:
1. Шторы опускаются на всю высоту помещения. С учётом п. 3.14 СП 7 этот вариант возможен только по СТУ. Но тогда и все остальные мероприятия по объединению/разделению нескольких зон ДУ д.б. прописаны в СТУ, т.к. такие шторы не соответствуют описанным в СП 7.
2. Шторы не опускаются на всю высоту и соответствуют п. 3.14 СП 7. Тогда вопрос уже к Вам - если возгорание произошло вблизи границы конструктивного разделения шторами и срабатывают датчики и открываются пп-клапаны одновременно в 2-х смежных зонах ДУ, как Ваш один вентилятор обеспечит расчётное ДУ из каждой зоны?