Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Desigo Insight 5.1 Desc:write Location Is Protected
Sid835
сообщение 14.9.2016, 13:04
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.9.2013
Из: Калининград
Пользователь №: 205406



Добрый день.
В Desigo при записи значения в контроллер возникает ошибка "Desc:Write location is protected". Подскажите как победить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 14.9.2016, 15:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Посмотреть настройки доступа. Возможно, это значение данный пользователь может только читать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sid835
сообщение 14.9.2016, 16:35
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.9.2013
Из: Калининград
Пользователь №: 205406



Возможно [Client]AutoLoginMode надо поставить в citect.ini?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 14.9.2016, 17:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Может быть. Но в первую очередь нужно проверить в XWorks в параметрах объекта какие пользователи установлены на чтение/запись параметра, который вы хотите записывать через Insight. Затем попробовать изменить этот параметр через Object Viewer. Если через Object Viewer параметр меняется, то тогда нужно смотреть почему его нельзя изменить через Citect.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sid835
сообщение 14.9.2016, 17:05
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.9.2013
Из: Калининград
Пользователь №: 205406



Цитата(Sid835 @ 14.9.2016, 13:04) *
Добрый день.
В Desigo при записи значения в контроллер возникает ошибка "Desc:Write location is protected". Подскажите как победить.


Сообщение от Citect32.exe
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 14.9.2016, 17:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



В Object Viewer можно изменить значение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sid835
сообщение 14.9.2016, 17:35
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.9.2013
Из: Калининград
Пользователь №: 205406



Можно, в SCADE нет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 14.9.2016, 17:38
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



В Genie посмотрите какое установлено значение в поле Area
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sid835
сообщение 14.9.2016, 17:52
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.9.2013
Из: Калининград
Пользователь №: 205406



Area - 0
Privilege - 0

Вот скрины ошибки.


Прикрепленный файл  ______.PNG ( 31,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13


Прикрепленный файл  ______2.PNG ( 462,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 27


Смущает что нет пользователя.

Сообщение отредактировал Sid835 - 14.9.2016, 17:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 14.9.2016, 18:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Вероятнее всего проблема в Citect. Это сообщение бывало раньше или же стало проявляться? В Citect.ini [Client]ReadOnly какое значение стоит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sid835
сообщение 14.9.2016, 21:59
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 12.9.2013
Из: Калининград
Пользователь №: 205406



Project Wizard запустил и проблема решилась
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sigezmund
сообщение 15.9.2016, 10:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 29.12.2011
Пользователь №: 134796



Хорошо, что проблема решилась так просто))) Успехов!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
astro.nrg
сообщение 18.10.2018, 19:49
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.10.2013
Пользователь №: 210745



Project Wizard не помог. В тех.поддержке подсказали с Citect пройти Computer Setup Wizard. В поле пароля написал пароль администратора Windows, все заработало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 10:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных