Добрый день.
В Desigo при записи значения в контроллер возникает ошибка "Desc:Write location is protected". Подскажите как победить.
Sigezmund
14.9.2016, 15:07
Посмотреть настройки доступа. Возможно, это значение данный пользователь может только читать.
Возможно [Client]AutoLoginMode надо поставить в citect.ini?
Sigezmund
14.9.2016, 17:04
Может быть. Но в первую очередь нужно проверить в XWorks в параметрах объекта какие пользователи установлены на чтение/запись параметра, который вы хотите записывать через Insight. Затем попробовать изменить этот параметр через Object Viewer. Если через Object Viewer параметр меняется, то тогда нужно смотреть почему его нельзя изменить через Citect.
Цитата(Sid835 @ 14.9.2016, 13:04)

Добрый день.
В Desigo при записи значения в контроллер возникает ошибка "Desc:Write location is protected". Подскажите как победить.
Сообщение от Citect32.exe
Sigezmund
14.9.2016, 17:19
В Object Viewer можно изменить значение?
Sigezmund
14.9.2016, 17:38
В Genie посмотрите какое установлено значение в поле Area
Sigezmund
14.9.2016, 18:07
Вероятнее всего проблема в Citect. Это сообщение бывало раньше или же стало проявляться? В Citect.ini [Client]ReadOnly какое значение стоит?
Project Wizard запустил и проблема решилась
Sigezmund
15.9.2016, 10:28
Хорошо, что проблема решилась так просто))) Успехов!
astro.nrg
18.10.2018, 19:49
Project Wizard не помог. В тех.поддержке подсказали с Citect пройти Computer Setup Wizard. В поле пароля написал пароль администратора Windows, все заработало.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.