Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Desigo Insight 5.1 Desc:write Location Is Protected
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Sid835
Добрый день.
В Desigo при записи значения в контроллер возникает ошибка "Desc:Write location is protected". Подскажите как победить.
Sigezmund
Посмотреть настройки доступа. Возможно, это значение данный пользователь может только читать.
Sid835
Возможно [Client]AutoLoginMode надо поставить в citect.ini?
Sigezmund
Может быть. Но в первую очередь нужно проверить в XWorks в параметрах объекта какие пользователи установлены на чтение/запись параметра, который вы хотите записывать через Insight. Затем попробовать изменить этот параметр через Object Viewer. Если через Object Viewer параметр меняется, то тогда нужно смотреть почему его нельзя изменить через Citect.
Sid835
Цитата(Sid835 @ 14.9.2016, 13:04) *
Добрый день.
В Desigo при записи значения в контроллер возникает ошибка "Desc:Write location is protected". Подскажите как победить.


Сообщение от Citect32.exe
Sigezmund
В Object Viewer можно изменить значение?
Sid835
Можно, в SCADE нет
Sigezmund
В Genie посмотрите какое установлено значение в поле Area
Sid835
Area - 0
Privilege - 0

Вот скрины ошибки.


Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Смущает что нет пользователя.
Sigezmund
Вероятнее всего проблема в Citect. Это сообщение бывало раньше или же стало проявляться? В Citect.ini [Client]ReadOnly какое значение стоит?
Sid835
Project Wizard запустил и проблема решилась
Sigezmund
Хорошо, что проблема решилась так просто))) Успехов!
astro.nrg
Project Wizard не помог. В тех.поддержке подсказали с Citect пройти Computer Setup Wizard. В поле пароля написал пароль администратора Windows, все заработало.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.