> подключение ИЖД к центр-му теплоснабжению, требуется ли проект на подк-ие ИЖД к центр. тепловым сетям
kyz_mich
сообщение 14.9.2016, 14:48
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 3.3.2016
Пользователь №: 291587



Добрый день! Подскажите, пожалуйста, требуется ли проектная документация на подключение ИЖД к центральным тепловым сетям? И прописано ли это где то в нормативной документации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 14.9.2016, 14:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(kyz_mich @ 14.9.2016, 15:48) *
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, требуется ли проектная документация на подключение ИЖД к центральным тепловым сетям? И прописано ли это где то в нормативной документации?

Берете ТУ - там и написано будет, что необходим проект. Или заключаете сразу договор на подключение, и вам без проекта подводят сети. Какой из 2 вариантов - узнаете после обращения в ТСО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyz_mich
сообщение 14.9.2016, 15:06
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 3.3.2016
Пользователь №: 291587



То есть требовать или не требовать определяет ТСО? Или это все таки по законод-ву обязаловка? (меня то это интересует)

почему я спрашиваю...я работаю в муницип. образовании, у нас есть МК на стр-во тепловых сетей теперь население (проживающее в частном секторе) хочет подключится к магистрале. Вот мне и интересно придется ли людям делать проектную док-ию, я понимаю, что ТУ они запросят в ТСО...а законно ли будет если ТСО запросит у них проект?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 14.9.2016, 15:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(kyz_mich @ 14.9.2016, 16:02) *
То есть требовать или не требовать определяет ТСО? Или это все таки по законод-ву обязаловка? (меня то это интересует)

а кому проект нужен? ИЖД вообще строится без проекта и в архитектуру только схематичный генплан сдается

Цитата(kyz_mich @ 14.9.2016, 16:06) *
ТУ они запросят в ТСО...а законно ли будет если ТСО запросит у них проект?

законно - их же сети, за которые они отвечают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyz_mich
сообщение 14.9.2016, 15:17
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 3.3.2016
Пользователь №: 291587



так то да ) меня интересует именно нормативной документ. в котором бы говорилось требуется/не требуется обязательное наличие проектной документации при подключении ИЖД к центральной сети теплоснабжения

Это вообще где то прописывается или на усмотрение ТСО?
Просто если взять какой нибудь крупный объект капит. строит-ва там обяз-но должен быть проект, и там проектировщики запрашивают ТУ на точку присоединения, и в проекте имеется проектные решения по подводу от ЦТС к объекту...
Просто я думала, что для подключения ИЖД не требуется проект
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 14.9.2016, 15:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



На вводе теплосети должен быть ИТП или автоматический узел учета тепла(СП60 п.6.1.2).

Как минимум исполнительные схемы, а лучше паспорта ИТП, должны быть согласованы с теплоснабжающей организацией, ибо в ТС обычно только запорная арматура.

А проект. Фик знает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 14.9.2016, 16:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33336
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Это не проект по нормальному,а некий чертеж с планом дома и трассы в линию и узлом тепловым с 4 мя задвижками и грязевиком\фильтром. УУТЭ при нагрузках ИЖС( до 0.2 гиги) не обязателен,хотя и удобней с ним.
Подключение все равно идет по ПП РФ 307, просто там и подключение частного сектора оговорено. И точка подключения тоже.
Только вот канитель тут в основном та, что нагрузка перемноженная на тариф за подключение не даст сумму необходимую часто для прокладки теплосети до дома и дельту надо искать или сдвинуть точку подключения к трассе теплосети и хлопая глазами говорить, что вот мол вам точка и тяните на свои деньги трассы и не брать денег за подключение тогда. В разных местах в итоге делают по разному и это имеет свои резоны.ну и граница разграничения балансового понятно где и теплопотери по трассе ясно у кого, ибо на баланс ТСО спихивать такие хвостики -тот еще гемор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
СИГ
сообщение 16.9.2016, 12:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 113
Регистрация: 31.3.2015
Пользователь №: 263814



Пункт 2.4.3. "Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок":
"Монтаж, реконструкция тепловых энергоустановок выполняются по проекту, утверждённому и согласованному в установленном порядке..."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kyz_mich
сообщение 19.9.2016, 15:27
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 3.3.2016
Пользователь №: 291587



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 23:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных