> Регулирование ПЧ
krypt
сообщение 19.9.2016, 9:26
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.8.2016
Пользователь №: 303847



Всем Доброго дня, подскажите пожалуйста - имеется такая проблема. ПЧ Danfoss подключен на насосную станцию и должен управляться датчиком давления 4-20 мА, но происходит следующее - при падении давления - падают и обороты частотника. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and
сообщение 19.9.2016, 10:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1650
Регистрация: 10.5.2011
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121



В настройках ПИД-регулятора проверьте параметр: Положительная/Отрицательная обратная связь.
Возможно у вас вообще ПИД-регулирование не включено, а частотник воспринимает сигнал датчика как задание (значение частоты, которую необходимо поддерживать). Уменьшается задание - уменьшается и частота.

Сообщение отредактировал and - 19.9.2016, 10:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krypt
сообщение 19.9.2016, 16:46
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 27.8.2016
Пользователь №: 303847



Цитата(and @ 19.9.2016, 10:35) *
В настройках ПИД-регулятора проверьте параметр: Положительная/Отрицательная обратная связь.
Возможно у вас вообще ПИД-регулирование не включено, а частотник воспринимает сигнал датчика как задание (значение частоты, которую необходимо поддерживать). Уменьшается задание - уменьшается и частота.


спасибо, посмотрю данные параметры, у меня вообще возникла мысль просто поставить прибор типа ТРМ1 и там сделать инверсию сигнала...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexander_I
сообщение 20.9.2016, 8:11
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1154
Регистрация: 25.8.2010
Из: Одесса
Пользователь №: 69560



Это, конечно-же, удивительное решение... rolleyes.gif Но для реализации регулятора сейчас трудно найти частотник, в котором нет всего для этого необходимого. Читайте документацию на ПЧ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 10:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных