krypt
Всем Доброго дня, подскажите пожалуйста - имеется такая проблема. ПЧ Danfoss подключен на насосную станцию и должен управляться датчиком давления 4-20 мА, но происходит следующее - при падении давления - падают и обороты частотника. helpsmilie.gif
and
В настройках ПИД-регулятора проверьте параметр: Положительная/Отрицательная обратная связь.
Возможно у вас вообще ПИД-регулирование не включено, а частотник воспринимает сигнал датчика как задание (значение частоты, которую необходимо поддерживать). Уменьшается задание - уменьшается и частота.
krypt
Цитата(and @ 19.9.2016, 10:35) *
В настройках ПИД-регулятора проверьте параметр: Положительная/Отрицательная обратная связь.
Возможно у вас вообще ПИД-регулирование не включено, а частотник воспринимает сигнал датчика как задание (значение частоты, которую необходимо поддерживать). Уменьшается задание - уменьшается и частота.


спасибо, посмотрю данные параметры, у меня вообще возникла мысль просто поставить прибор типа ТРМ1 и там сделать инверсию сигнала...
Alexander_I
Это, конечно-же, удивительное решение... rolleyes.gif Но для реализации регулятора сейчас трудно найти частотник, в котором нет всего для этого необходимого. Читайте документацию на ПЧ.