> насосная пожаротушения
пользователь
сообщение 29.3.2019, 9:27
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



Можно было бы протестировать систему через патрубки для подключения пож. техники. Но там обратные клапаны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
israilovsib
сообщение 29.3.2019, 10:06
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 31.7.2011
Из: москва
Пользователь №: 117047



может быть такой вариант
Прикрепленный файл  _____________________.PNG ( 121,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пользователь
сообщение 29.3.2019, 11:33
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 4.6.2008
Пользователь №: 19389



спасибо. хороший вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 29.3.2019, 13:10
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Если проверяется система дозирования, это выглядит как-то так:[attachment=134320:FMDS0412_20_1_.pdf.png]
Дозатор и подключение пожарных машин могут располагаться до узла управления.

Сообщение отредактировал BTS - 29.3.2019, 13:22
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  FMDS0412_20_1_.pdf.png ( 76,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 29.3.2019, 13:31
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(israilovsib @ 29.3.2019, 10:06) *
может быть такой вариант
Прикрепленный файл  _____________________.PNG ( 121,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46

Если проверяется водяной насос, то без проверки соответствия расхода(с помощью расходомера) и напора паспортной характеристике, такая схема мало что даёт. В зарубежных нормах показаны схемы установки расходомеров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
israilovsib
сообщение 29.3.2019, 17:27
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 46
Регистрация: 31.7.2011
Из: москва
Пользователь №: 117047



Данное оборудование при необходимости можно подключить к патрубку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 15:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных