Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Katesy
тушение проектирую совсем недавно и возник следующий вопрос, была запроектирована насосная пожаротушения ( спринкленое + ПК), далее ушли от спринклерного тушения и остались только ПК, то в насосной станции нужно ли убирать узлы управления на секции?
Fisher155
Цитата(Katesy @ 19.9.2016, 15:21) *
тушение проектирую совсем недавно и возник следующий вопрос, была запроектирована насосная пожаротушения ( спринкленое + ПК), далее ушли от спринклерного тушения и остались только ПК, то в насосной станции нужно ли убирать узлы управления на секции?

Нужно всю насосную полностью перепроектировать.
denver 22
И да, узлы управления в системе ВПВ не нужны.
Про перепроектирование Насосной - абсолютно точно.
Katesy
спасибо большое
vodjanoj
Здравствуйте. Проектирую раздел ВК в школе. Школа состоит из трех корпусов, соединенных переходами: учебный корпус, пищеблок и спортзал и актовый зал. Актовый зал на 310 мест с эстрадой. Правильно ли я принимаю расход на пожаротушение по СП 118, л.3 q=2х5л/с и можно ли эту эстраду считать сценой (СП 118, л.5 на планшете сцены до 500м2 необходимо устанавливать 3 ПК)?
Систему пожаротушения принимаю раздельной. Для двух систем ставлю 2 насосные установки. По СП 30 п.п.5.4.2 делаю два ввода (кол-во ПК больше 12). Делаю кольцевую систему В2 по двум корпусам: в спорт/актововом зале расход 2х5л/с; в учебном 4 эт. корпусе 1х2,5л/с. Интересует обвязка водомерного узла и 2 насосных. Какой из вариантов правильный? Или подскажите, в чем я не права.
По СП 30 п.п 5.4.5 на вводах необходимо устанавливать обратные клапаны. Где нужно их поставить?
Dima_UA
я делаю по варианту 1. ОК стоят после пож.установки полюбЭ
sns1976sns
Здравствуйте. Может вам помогут мои схемы. Я делаю так. ставлю обратные клапаны сразу после водомерного узла если нет установки повышения давления и перед напорной веткой от насосов чтобы не было обратного хода к водомерному узлу или как на схеме 1. И я ставлю на первом вводе водомерный узел, на втором задвижку с электроприводом если водопровод хозяйственно-питьевой-противопожарный
Dmitry_vk
Цитата(sns1976sns @ 22.9.2016, 6:31) *
Здравствуйте. Может вам помогут мои схемы. Я делаю так. ставлю обратные клапаны сразу после водомерного узла если нет установки повышения давления и перед напорной веткой от насосов чтобы не было обратного хода к водомерному узлу или как на схеме 1. И я ставлю на первом вводе водомерный узел, на втором задвижку с электроприводом если водопровод хозяйственно-питьевой-противопожарный

Покритикую немного, в жизни пригодится)
Не увлекайтесь так сильно разрывами в схемах. Схема 1 нечитаемая абсолютно, бОльшую часть разрывов несложно убрать. Схема легче воспринимается, как единое целое.
ВУ1: попробуйте представить замену задвижки с э/п или любой на вводе без отключения всей системы. Не получится. Не хватает задвижек на перемычках.
vodjanoj
Данные схемы водомерных узлов и насосных подходят для объединенных систем. Как быть с раздельными системами? Как разделить х-п воду и стоячую "тухлянку"? Если для моей схемы по 1 варианту поставить обратные клапаны на системе В2? Подскажите, решит ли это проблему?
И посмотрите, кто разбирается, правильно ли я приняла расходы на пожаротушение (см. сообщение выше)?
vodjanoj
Неужели нет специалистов, разбирающихся в пожаротушении? Люди, помогите найти верное решение. Нужна Ваша помошь.
Dmitry_vk
Цитата(vodjanoj @ 26.9.2016, 8:47) *
Неужели нет специалистов, разбирающихся в пожаротушении?

Девушка, не стоит в крайности кидаться. Есть специалисты разного профиля и уровня. У многих в субботу и воскресенье выходной, специалисты превращаются в людей и отдыхают. Жарко в эти дни только в Беседке. Сейчас специалисты потихоньку проснутся и обязательно помогут. Такие обращения, кстати, совсем не способствуют помощи.
Не горячитесь, мой вам совет wink.gif
vodjanoj
Dmitry vk, спасибо за добрые слова. К сожалению, сроки не дают возможности спокойно сидеть и ждать у моря погоды. Извините за тон, просто прошла почти неделя...
Sindarkon
Цитата
По СП 30 п.п 5.4.5 на вводах необходимо устанавливать обратные клапаны. Где нужно их поставить?


5.4.5 На вводах водопровода необходимо предусматривать установку обратных клапанов, если на внутренней водопроводной сети устанавливается несколько вводов, имеющих измерительные устройства и соединенных между собой трубопроводами внутри здания.

У вас сколько измерительных устройств?

Цитата
Как разделить х-п воду и стоячую "тухлянку"?

Берите вариант 2 и разделяйте электрозадвижками.
BTS
Цитата(vodjanoj @ 26.9.2016, 8:47) *
Неужели нет специалистов, разбирающихся в пожаротушении? Люди, помогите найти верное решение. Нужна Ваша помошь.

Может быть, что-то подойдёт отсюда: http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293828/4293828592.htm
Dmitry_vk
Цитата(vodjanoj @ 21.9.2016, 15:19) *
Здравствуйте. Проектирую раздел ВК в школе. Школа состоит из трех корпусов, соединенных переходами: учебный корпус, пищеблок и спортзал и актовый зал. Актовый зал на 310 мест с эстрадой. Правильно ли я принимаю расход на пожаротушение по СП 118, л.3 q=2х5л/с и можно ли эту эстраду считать сценой (СП 118, л.5 на планшете сцены до 500м2 необходимо устанавливать 3 ПК)?
Систему пожаротушения принимаю раздельной. Для двух систем ставлю 2 насосные установки. По СП 30 п.п.5.4.2 делаю два ввода (кол-во ПК больше 12). Делаю кольцевую систему В2 по двум корпусам: в спорт/актововом зале расход 2х5л/с; в учебном 4 эт. корпусе 1х2,5л/с. Интересует обвязка водомерного узла и 2 насосных. Какой из вариантов правильный? Или подскажите, в чем я не права.
По СП 30 п.п 5.4.5 на вводах необходимо устанавливать обратные клапаны. Где нужно их поставить?

Я школы никогда не проектировал, но соображениями поделюсь.
Приложение Л (рекомендуемое) "Требования к внутреннему противопожарному водопроводу зданий культурно-зрелищных учреждений, библиотек, архивов и спортивных сооружений" никак не относится к школам. У вас здание школы. У вас класс пожарной опасности Ф4, а в приложении Л речь о классе Ф2.
Соответственно в СП10 ваш п. 4 в таблице 1, а не п.3.
Про переходы смотрите п.4.1.6 СП10.
Кто сталкивался со школами, буду рад критике.
Схемы обе имеют место быть, мне больше нравится 2 - меньше арматуры, зато больше труб. ОК у вас показаны только на питье, на ВПВ не видно.
СП 30 п.п 5.4.5 о нескольких вводах со своими ВУ, вас не касается.
SHAN
И не забудьте, что "Расход воды на пожаротушение в зависимости от высоты компактной части струи и диаметра спрыска следует уточнять по таблице 3." СП10
vodjanoj
Dmitry vk, спасибо за ответ. Вы правы, я не учла, что здание Ф4. Поэтому расход на пожар у меня уменьшился.
По поводу обвязки водомерного узла и насосных. Привожу новый вариант схемы. Предусмотрела ОК на системе В2. Таким образом мы исключим попадание стоячей воды в хозпитьё. Сделала обводную на насосной пожаротушения, т.к. ближний к ней кран сработает без насоса. Посмотрите, пожалуйста, можно оставить этот вариант (объект бюджетный, поэтому трубы будем максимально экономить)
Dmitry_vk
Цитата(vodjanoj @ 28.9.2016, 16:19) *
Dmitry vk, спасибо за ответ. Вы правы, я не учла, что здание Ф4. Поэтому расход на пожар у меня уменьшился.
По поводу обвязки водомерного узла и насосных. Привожу новый вариант схемы. Предусмотрела ОК на системе В2. Таким образом мы исключим попадание стоячей воды в хозпитьё. Сделала обводную на насосной пожаротушения, т.к. ближний к ней кран сработает без насоса. Посмотрите, пожалуйста, можно оставить этот вариант (объект бюджетный, поэтому трубы будем максимально экономить)

Вариант приемлемый. На обводную линию для ближнего крана не забудьте ОК. На схеме насосные должны быть показаны со всей арматурой, это же не ВУ.
Расход теперь 1х2,5 л/с?
vodjanoj
Да, расход теперь 1х2,5л/с. ОК на обводную для пожарных насосов поставлю. В проекте вся арматура прорисовывается. Спасибо.
ViC
Не сочтите за придирчивость smile.gif
Уберите на выносках точки на концах. Они, по-моему, только загрязняют чертеж.
Особенно, когда попадают на мелкие детали.
vodjanoj
Согласна. При переводе из КОМПАСа в картинки появляется жирная точка. В формате чертежа этого безобразия нет.
Dmitry_vk
Цитата(Dmitry_vk @ 26.9.2016, 11:32) *
Я школы никогда не проектировал, но соображениями поделюсь.

Перечитывал СП10 и обнаружил интересную вещь:
4.1.5 Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:
б) в зданиях общеобразовательных школ, кроме школ-интернатов, в том числе школ, имеющих актовые залы, оборудованные стационарной киноаппаратурой, а также в банях;

Может, конечно, и поздно, но лучше поздно, чем никогда.
vodjanoj
Это я видела, но пожарники сказали, что лучше сделать. Подскажите, как поступить? У меня получается в учебном корпусе из 4 эт. (500 уч-ся) больше 12ПК. Это два ввода, насосная пожаротушения. Исходя из каких соображений в школах, в том числе с актовыми залами, не нужно ВПВ. Первый корпус уже выпущен, менять не буду-поздно. Но все-равно хотелось бы знать.
Dmitry_vk
Пожарники - это которые раздел ПБ разрабатывают? Странные люди, написано предельно четко, что не требуется.
Соображений не знаю, но могу предположить, что учителям нужно детей организованно эвакуировать, а не с ПК воевать.
vodjanoj
Пожарники-это те, кто тушит...В школах по городу внутреннее пожаротушение есть. Видимо, т.к.школы старые,-ПК ставили по "лохматым" СНиПам. А по новым нормам весь персонал школ выводит детей и некому тушить из кранов. Жалко, конечно, что это поздно выяснилось...
Dmitry_vk
Цитата(vodjanoj @ 11.10.2016, 16:10) *
Пожарники-это те, кто тушит...

Напишите письмо в МЧС с просьбой подтвердить необходимость или отсутствие оной.
Школа глядишь не последняя на вашем пути.
Водяной
Не требуется предусматривать при любом объеме здания.
пользователь
Задам здесь вопрос по теме "насосные пожаротушения", дабы не плодить темы.
Насосная АПТ с тремя насосами ( 2 раб 1 рез), баками-дозаторами пены и парой узлов управления.
Насосная располагается в пристрое к обслуживаемому производственному зданию.
В типовых схемах встречаю такую штуку- тестовый узел. Представляет собой два патрубка с задвижками на подающем трубопроводе - куда уходят непонятно- на схеме оборваны.
Теоретически назначение узла понятно. Но есть ли практическая необходимость в нем, куда уходят эти трубы и как ими пользуются?
В общем, стоит ли его городить?
Sindarkon
СП5, п.5.10.19.
BTS
Цитата(пользователь @ 27.3.2019, 7:32) *
Задам здесь вопрос по теме "насосные пожаротушения", дабы не плодить темы.
Насосная АПТ с тремя насосами ( 2 раб 1 рез), баками-дозаторами пены и парой узлов управления.
Насосная располагается в пристрое к обслуживаемому производственному зданию.
В типовых схемах встречаю такую штуку- тестовый узел. Представляет собой два патрубка с задвижками на подающем трубопроводе - куда уходят непонятно- на схеме оборваны.
Теоретически назначение узла понятно. Но есть ли практическая необходимость в нем, куда уходят эти трубы и как ими пользуются?
В общем, стоит ли его городить?



Цитата(Sindarkon @ 27.3.2019, 9:12) *
СП5, п.5.10.19.

СП5, п.5.10.19-это для подключения передвижной пожарной техники.
Тестовое подключение описано в зарубежных нормах (например у FM Global в FMDS0412 п.2.4.5 рис.7). Предназначено для отбора раствора пенообразователя к тестовым пеногенераторам. Проверяют работу дозирующего устройства при минимальном и максимальном расходах. В СП5 такого требования нет. Но не повредило бы.
пользователь
Можно было бы протестировать систему через патрубки для подключения пож. техники. Но там обратные клапаны.
israilovsib
может быть такой вариант
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
пользователь
спасибо. хороший вариант.
BTS
Если проверяется система дозирования, это выглядит как-то так:Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Дозатор и подключение пожарных машин могут располагаться до узла управления.
BTS
Цитата(israilovsib @ 29.3.2019, 10:06) *

Если проверяется водяной насос, то без проверки соответствия расхода(с помощью расходомера) и напора паспортной характеристике, такая схема мало что даёт. В зарубежных нормах показаны схемы установки расходомеров.
israilovsib
Данное оборудование при необходимости можно подключить к патрубку