Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
2 страниц V  < 1 2  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Уборная в котельной
Водяной
сообщение 7.4.2017, 10:52
Сообщение #31


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Dima_UA @ 6.4.2017, 21:10) *
У Вас котельная за 1 км от основных корпусов? может там и не надо клозета.

В СП Котельные нет указаний по радиусу расположения туалетов, это не СП31.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.4.2017, 11:39
Сообщение #32


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Водяной @ 7.4.2017, 10:52) *
В СП Котельные нет указаний по радиусу расположения туалетов, это не СП31.

А указания о необходимости туалета при отсутствии постоянного персонала есть?

Цитата(Водяной @ 7.4.2017, 10:52) *
В СП Котельные нет указаний по радиусу расположения туалетов, это не СП31.

Цитата
5.19 Расстояние от рабочих мест в производственных зданиях до уборных, курительных, помещений для обогрева или охлаждения, полудушей, устройств питьевого водоснабжения должно приниматься не более 75 м, для инвалидов с нарушением работы опорно-двигательного аппарата и слепых - не более 60 м, а от рабочих мест на территории предприятия - не более 150 м.

СП 44.13330.2011 Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87 (с Поправкой, с Изменением N 1)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 7.4.2017, 12:36
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Serg Ivanov @ 7.4.2017, 11:39) *
А указания о необходимости туалета при отсутствии постоянного персонала есть?

СП 89
Цитата
6.41 ...
В котельных, работающих без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует предусматривать уборную и умывальник.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.4.2017, 15:59
Сообщение #34


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(ИОВ @ 7.4.2017, 12:36) *
СП 89

Цитата
1.1 Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, расширении и техническом перевооружении котельных, работающих на любом виде топлива, с общей установленной тепловой мощностью 360 кВт и более с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, с давлением пара не более 3,9 МПа (40 кгс/смСП 89.13330.2012 Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76) включительно и с температурой воды не более 200 °С, включая установки для комбинированной выработки электроэнергии для собственных нужд.
1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых, передвижных котельных, котельных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, а также на проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания.

-ну если больше 360кВт и не интегрировано в здание - тогда конечно. Хотя и бредово. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Хэлло
сообщение 18.4.2017, 13:04
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 9.2.2010
Пользователь №: 46183



Потом нужно будет ставить туалеты в ШГРП и КТП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 14.3.2019, 13:50
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Добрый день! В котельной (твердотопливная) поставили душ и туалет для кочегара. Как посчитать расходы воды? Брать производственные цеха + душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий? Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 14.3.2019, 14:10
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



душевая в бытовых за жирно для одного кочегара
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 14.3.2019, 14:10
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Цитата(Dima_UA @ 14.3.2019, 14:10) *
душевая в бытовых за жирно для одного кочегара

согласна
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 14.3.2019, 14:16
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



я бы принял норму на душ, как прибор, со старого снипа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 14.3.2019, 14:27
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



А в таблицу показателей просто добавить расходы душем к основным расходам м3 / сутки, м3 / ч, л / с?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.3.2019, 9:27
Сообщение #41


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dima_UA @ 14.3.2019, 14:10) *
душевая в бытовых за жирно для одного кочегара

Санитарные нормы обязывают. Кочегары должны работать в три смены - уже трое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 15.3.2019, 11:10
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



Цитата(Serg Ivanov @ 15.3.2019, 9:27) *
Санитарные нормы обязывают. Кочегары должны работать в три смены - уже трое.

сори, я не о душевой сетке, а норме на нее. конечно...душ должен быть, но считать его как для бытовых тоже не верно, поэтому и предложил взять норму со старого снипа для мелкого душевого поддона 100л/час и принять это также и 100 л/смену.
а если это котельная для какого то производства, может можно сослаться еще на то, что в норме основных потребителей уже учтены расходы на дополнительные нужды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.3.2019, 14:25
Сообщение #43


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dima_UA @ 15.3.2019, 11:10) *
сори, я не о душевой сетке, а норме на нее. конечно...душ должен быть, но считать его как для бытовых тоже не верно, поэтому и предложил взять норму со старого снипа для мелкого душевого поддона 100л/час и принять это также и 100 л/смену.
а если это котельная для какого то производства, может можно сослаться еще на то, что в норме основных потребителей уже учтены расходы на дополнительные нужды.

Ну почему неверно? Возьмите количество работников на одну душевую сетку в зависимости от производства из таблицы 2 СП 44.13330.2011 и разделите на него сменную норму на одну сетку. Раз в смену только один моется. Нормальное обоснование, ИМХО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urchi_Purchi
сообщение 15.3.2019, 15:24
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 895
Регистрация: 29.10.2008
Из: Уфа - Ташуджу
Пользователь №: 24646



Наладчики на котельную приедут и попадут на камеры СБ, если с собой не привезут клозет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
galysiaaa
сообщение 18.7.2019, 14:29
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 324
Регистрация: 15.9.2011
Из: Львов
Пользователь №: 121950



Цитата(Dima_UA @ 15.3.2019, 11:10) *
сори, я не о душевой сетке, а норме на нее. конечно...душ должен быть, но считать его как для бытовых тоже не верно, поэтому и предложил взять норму со старого снипа для мелкого душевого поддона 100л/час и принять это также и 100 л/смену.
а если это котельная для какого то производства, может можно сослаться еще на то, что в норме основных потребителей уже учтены расходы на дополнительные нужды.

Взяла: производственные цеха с тепловыделением (45 л в 1 смену). А в низу таблицы написано что значение расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуговоючого персонала, т.д.) Мне кажется что 45 л в смену да еще и с душем это мало
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V  < 1 2
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных