> Кондиционирование склада с категорией пожароопасности В2, Можно ли делать кондиционирование склада с помощью VRV системы
Борис2401
сообщение 24.9.2016, 16:09
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 24.9.2016
Пользователь №: 305692



Добрый день.Проектируем склад для хранения продовольственных товаров.Категория пожарной опасности склада В2.
Вопрос применима система кондиционирования с помощью VRV системы с внутренними блоками канального типа. Наружные блоки устанавливаются на улице.
В СП 60.13330.2012 п.7.9.2
- Оборудование (кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха) не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б, В1-В4.

Допускается размещать оборудование в помещениях складов категорий В2, В3 и В4 при условии:

электрооборудование имеет степень защиты IP-54;

помещения складов оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, отключающей при пожаре вентиляционное оборудование.


Внутренние блоки канальных кондиционеров имеют степень защиты, насколько удалось узнать IP20.
Допустим такой вариант кондиционирования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zhenekk
сообщение 25.9.2016, 19:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 18.4.2006
Из: СПб
Пользователь №: 2670



Нет. Если только внутр. блоки разместите в коридоре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Борис2401
сообщение 26.9.2016, 18:13
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 24.9.2016
Пользователь №: 305692



А как тогда устанавливают воздушно- отопительные агрегаты(вулканы,и ...) в помещениях с категорией даже А и Б.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 26.9.2016, 18:30
Сообщение #4





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Сделайте силовой блок отдельно и примените воздухоохладитель. Там с IP все впорядке, они только для складов.


Сообщение отредактировал Ludvig - 26.9.2016, 18:33
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Борис2401
сообщение 26.9.2016, 18:51
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 24.9.2016
Пользователь №: 305692



Сегодня запросил именно такой вариант в "Острове",но там есть такой нюанс, в каталоге указан диапазон температур и он до +12С, как он будет работать при +25С(требуется поддерживать в складе) с точки зрения холодильного контура

Сообщение отредактировал Борис2401 - 26.9.2016, 18:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 26.9.2016, 20:04
Сообщение #6





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Это совершенно ему пофиг. Хоть горячую воду подавай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.9.2025, 16:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных