Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кондиционирование склада с категорией пожароопасности В2
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Борис2401
Добрый день.Проектируем склад для хранения продовольственных товаров.Категория пожарной опасности склада В2.
Вопрос применима система кондиционирования с помощью VRV системы с внутренними блоками канального типа. Наружные блоки устанавливаются на улице.
В СП 60.13330.2012 п.7.9.2
- Оборудование (кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха) не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б, В1-В4.

Допускается размещать оборудование в помещениях складов категорий В2, В3 и В4 при условии:

электрооборудование имеет степень защиты IP-54;

помещения складов оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, отключающей при пожаре вентиляционное оборудование.


Внутренние блоки канальных кондиционеров имеют степень защиты, насколько удалось узнать IP20.
Допустим такой вариант кондиционирования?
zhenekk
Нет. Если только внутр. блоки разместите в коридоре.
Борис2401
А как тогда устанавливают воздушно- отопительные агрегаты(вулканы,и ...) в помещениях с категорией даже А и Б.
Ludvig
Сделайте силовой блок отдельно и примените воздухоохладитель. Там с IP все впорядке, они только для складов.
Борис2401
Сегодня запросил именно такой вариант в "Острове",но там есть такой нюанс, в каталоге указан диапазон температур и он до +12С, как он будет работать при +25С(требуется поддерживать в складе) с точки зрения холодильного контура
Ludvig
Это совершенно ему пофиг. Хоть горячую воду подавай.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.