Добрый день.Проектируем склад для хранения продовольственных товаров.Категория пожарной опасности склада В2.
Вопрос применима система кондиционирования с помощью VRV системы с внутренними блоками канального типа. Наружные блоки устанавливаются на улице.
В СП 60.13330.2012 п.7.9.2
- Оборудование (кроме оборудования воздушных и воздушно-тепловых завес с рециркуляцией и без рециркуляции воздуха) не допускается размещать в обслуживаемых помещениях складов категорий А, Б, В1-В4.
Допускается размещать оборудование в помещениях складов категорий В2, В3 и В4 при условии:
электрооборудование имеет степень защиты IP-54;
помещения складов оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, отключающей при пожаре вентиляционное оборудование.
Внутренние блоки канальных кондиционеров имеют степень защиты, насколько удалось узнать IP20.
Допустим такой вариант кондиционирования?