> Подпор в помещения электротехническом и САУ, Приточная вентиляция
Darkzero
сообщение 27.9.2016, 13:21
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 305844



Добрый день.
У меня сейчас очень интересный объект и нужна консультация специалистов.
Имеется блок-контейнер и размещен взрывоопасной зоне 2 по ГОСТ 30852.9.
Весь блок-контейнер должен обеспечивать взрывозащиту 2ExpxIIT3X.
В блок-контейнер подается воздух с 20 метровой высоты.
Вопрос. Нужно ли приточную установку которая устанавливается внутри помещения во взрывозащите?
Можно ли использовать электрический калорифер?
Нужен ли подпор в тамбур-шлюз? Если да то тамбур-шлюз имеет размер 1000(Г)х1300(ш)х3000(В)?
Для сброса давления в помещении установил клапан воздушный без взрывозащиты допустимо ли это?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ritan
сообщение 29.9.2016, 7:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 12.1.2011
Пользователь №: 89177



Здравствуйте,
Не понятно, контейнер находится внутри какого-то здания или на открытой площадке. Из этого надо исходить по подпору в тамбур.
А вентиляционное оборудование д.б. подобрано в зависимости от категории и группы взрывоопасной смеси по ГОСТ Р 51330.19
Это мое мнение...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  klas_vzriv_zon.pdf ( 457,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
денис-тех911
сообщение 24.10.2016, 15:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 22.6.2015
Из: Самара
Пользователь №: 271176



приветствую.
приточка внутри в обычном исполнении.
подается 5 крат подпор с подогревом во все отсеки и все.
Сбрасывать давление не надо.

Но если у вас находится оборудование с теплоизбытками,
то тогда при Т30 или 35С внутри производительность увеличиваете
и открываете клапана в обычном исполнении (привод уже в подпоре).
ну это на лето.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 15:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных