Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подпор в помещения электротехническом и САУ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Darkzero
Добрый день.
У меня сейчас очень интересный объект и нужна консультация специалистов.
Имеется блок-контейнер и размещен взрывоопасной зоне 2 по ГОСТ 30852.9.
Весь блок-контейнер должен обеспечивать взрывозащиту 2ExpxIIT3X.
В блок-контейнер подается воздух с 20 метровой высоты.
Вопрос. Нужно ли приточную установку которая устанавливается внутри помещения во взрывозащите?
Можно ли использовать электрический калорифер?
Нужен ли подпор в тамбур-шлюз? Если да то тамбур-шлюз имеет размер 1000(Г)х1300(ш)х3000(В)?
Для сброса давления в помещении установил клапан воздушный без взрывозащиты допустимо ли это?
ritan
Здравствуйте,
Не понятно, контейнер находится внутри какого-то здания или на открытой площадке. Из этого надо исходить по подпору в тамбур.
А вентиляционное оборудование д.б. подобрано в зависимости от категории и группы взрывоопасной смеси по ГОСТ Р 51330.19
Это мое мнение...
денис-тех911
приветствую.
приточка внутри в обычном исполнении.
подается 5 крат подпор с подогревом во все отсеки и все.
Сбрасывать давление не надо.

Но если у вас находится оборудование с теплоизбытками,
то тогда при Т30 или 35С внутри производительность увеличиваете
и открываете клапана в обычном исполнении (привод уже в подпоре).
ну это на лето.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.