Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Шкаф управления насосами, когда необходим?
txt
сообщение 28.9.2016, 9:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



1) В каком вообще случае требуется устанавливать шкаф управления насосами для системы отопления , подпитки?

2) Зависит ли их установка от наличия или отсутствия реле перепада давления для насосов системы отопления (для защиты от сухого хода) и реле давления на подпитке , работающим в паре с соленоидным клапаном и насосом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 28.9.2016, 9:13
Сообщение #2





Guest Forum






Шкаф это конструктив в котором размещены переключатели , клеммы, провода, аппаратура управления.
Когда потребуется автоматика для управления насосами. тогда потребуется и шкаф для размещения оборудования.
Хотя бывает и без шкафа, просто прибито на стенке,
сам один раз так делал. по настоянию менеджера.
...........
Но это ничего особо не меняет - шкафом делается стенка.

Сообщение отредактировал Blade runner - 28.9.2016, 9:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 28.9.2016, 9:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Цитата(Blade runner @ 27.9.2016, 21:13) *
Шкаф это конструктив в котором размещены переключатели , клеммы, провода, аппаратура управления.
Когда потребуется автоматика для управления насосами. тогда потребуется и шкаф для размещения оборудования.
Хотя бывает и без шкафа, просто прибито на стенке,
сам один раз так делал. по настоянию менеджера.
...........
Но это ничего особо не меняет - шкафом делается стенка.

все насосы в ИТП должны дублироваться и , как правило, работают попеременно. Для обеспечения такого переключения необходим шкаф управления насосами ,верно? и получается, что шкаф необходим в любом случае...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 28.9.2016, 9:24
Сообщение #4





Guest Forum






В чем то надо размещать аппаратуру управления, не на стенке же в самом деле.
У вас похоже шкаф=автоматика. Шкаф составная часть системы автоматики управления.

Сообщение отредактировал Blade runner - 28.9.2016, 9:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
txt
сообщение 28.9.2016, 10:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738



Цитата(Blade runner @ 27.9.2016, 21:24) *
В чем то надо размещать аппаратуру управления, не на стенке же в самом деле.
У вас похоже шкаф=автоматика. Шкаф составная часть системы автоматики управления.


Можно ли устроить систему подпитки отопления (соленоидный клапан+реле давления+насос) БЕЗ шкафа?
и еще
необходимо ли вообще дублировать подпиточный насос и ... расширительный бак...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 28.9.2016, 10:39
Сообщение #6





Guest Forum






Конечно можно, но я бы не стал так делать.
...............
В смете не заложили сумму на шкапчик ?

Сообщение отредактировал Blade runner - 28.9.2016, 10:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ludvig
сообщение 28.9.2016, 11:00
Сообщение #7





Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872



Наверняка есть распредщит на ДИН-рейках. Туда расцепитель на насос и лампочки работы подпитки, сухого хода. Вполне достаточно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
starmos
сообщение 28.9.2016, 12:58
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 641
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172



Для того чтобы насос работал, ему нужно только питание, 1 или 3 фазы. Все. Можете этим и ограничиться, просто тупо воткнув в розетку. Но если вам не хочется покупать новые насосы, взамен сгоревших из-за сухого хода или менять трубы в системе отопления, из-за одного неисправного насоса, то вам понадобится автоматика защиты и включения резерва, а для неё УДОБНЕЕ шкаф.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 28.9.2016, 18:37
Сообщение #9


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



Цитата(txt @ 28.9.2016, 14:22) *
Можно ли устроить систему подпитки отопления (соленоидный клапан+реле давления+насос) БЕЗ шкафа?

Можно. Если насос однофазный, небольшой потребляемой мощности, то его можно включать напрямую через
контакты реле давления, без отдельного шкафа.
Если насос трехфазный, то нужен контактор, а его удобнее поместить в шкаф (или корпус).
Цитата(txt @ 28.9.2016, 14:22) *
необходимо ли вообще дублировать подпиточный насос и ... расширительный бак...

В общем случае - нет.
Но дублирование может быть прописано в ТЗ, как особое требование заказчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гризли
сообщение 3.10.2016, 11:45
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572



Шкаф - это просто ящик для хранения всяких автоматов, пускателей, проводов.

Так же как и в гараже - некоторые автовладельцы предпочитают хранить инструменты в ящиках, другие вбивать гвозди в стену и вешать на стену.

А суть вопроса, я так понимаю - нужен либо сертифицированный шкаф, либо другое документальное сопровождение, на которые у владельцев нет денег.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LUCHNICK
сообщение 3.10.2016, 16:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678



Цитата(txt @ 28.9.2016, 9:21) *
все насосы в ИТП должны дублироваться и , как правило, работают попеременно. Для обеспечения такого переключения необходим шкаф управления насосами ,верно? и получается, что шкаф необходим в любом случае...

Можно использовать пускатели насосов в закрытом корпусе (IP54)и размещать на стене например такие:
https://keaz.ru/catalog/kontaktor-pusk/kont...0/pml-puskateli
Пускатель для двигателя обязательно с тепловым реле, чтобы потом не было мучительно больно...

Также на стене можно разместить и прибор, управляющий насосами, если насосов 2 шт., настенного типа например САУ-У.Н.:
http://www.owen.ru/catalog/kontroller_dlya..._sau_u/opisanie
Данный способ, зачастую дешевле, чем размещение в щите и встречается не редко. Но лично мне больше нравится, когда все пускатели и приборы управления находятся в одном щите (или 2-х, силовом и автоматики), нежели когда по котельной раскинуто куча пускателей, САУ. Вариант со щитом эстетичние, удобнее для монтажа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 3.10.2016, 18:28
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



А про требования по IP не слыхали? К Лучнику не относится.
Ну зайди в любое ИТП, посмотри как делается. Почитай, проекты посмотри, поучись. выглядишь как студент прогуливающий занятия.
Тут диалог специалистов, желательно соответствовать.
На нормальный вопрос - нормальный (от специалиста) ответ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 7:17
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных