|
  |
Шкаф управления насосами, когда необходим? |
|
|
|
28.9.2016, 9:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738

|
1) В каком вообще случае требуется устанавливать шкаф управления насосами для системы отопления , подпитки?
2) Зависит ли их установка от наличия или отсутствия реле перепада давления для насосов системы отопления (для защиты от сухого хода) и реле давления на подпитке , работающим в паре с соленоидным клапаном и насосом?
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
28.9.2016, 9:13
|
Guest Forum

|
Шкаф это конструктив в котором размещены переключатели , клеммы, провода, аппаратура управления. Когда потребуется автоматика для управления насосами. тогда потребуется и шкаф для размещения оборудования. Хотя бывает и без шкафа, просто прибито на стенке, сам один раз так делал. по настоянию менеджера. ........... Но это ничего особо не меняет - шкафом делается стенка.
Сообщение отредактировал Blade runner - 28.9.2016, 9:17
|
|
|
|
|
28.9.2016, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738

|
Цитата(Blade runner @ 27.9.2016, 21:13)  Шкаф это конструктив в котором размещены переключатели , клеммы, провода, аппаратура управления. Когда потребуется автоматика для управления насосами. тогда потребуется и шкаф для размещения оборудования. Хотя бывает и без шкафа, просто прибито на стенке, сам один раз так делал. по настоянию менеджера. ........... Но это ничего особо не меняет - шкафом делается стенка. все насосы в ИТП должны дублироваться и , как правило, работают попеременно. Для обеспечения такого переключения необходим шкаф управления насосами ,верно? и получается, что шкаф необходим в любом случае...
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
28.9.2016, 9:24
|
Guest Forum

|
В чем то надо размещать аппаратуру управления, не на стенке же в самом деле. У вас похоже шкаф=автоматика. Шкаф составная часть системы автоматики управления.
Сообщение отредактировал Blade runner - 28.9.2016, 9:25
|
|
|
|
|
28.9.2016, 10:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 6.10.2014
Из: Россия
Пользователь №: 246738

|
Цитата(Blade runner @ 27.9.2016, 21:24)  В чем то надо размещать аппаратуру управления, не на стенке же в самом деле. У вас похоже шкаф=автоматика. Шкаф составная часть системы автоматики управления. Можно ли устроить систему подпитки отопления (соленоидный клапан+реле давления+насос) БЕЗ шкафа? и еще необходимо ли вообще дублировать подпиточный насос и ... расширительный бак...
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
28.9.2016, 10:39
|
Guest Forum

|
Конечно можно, но я бы не стал так делать. ............... В смете не заложили сумму на шкапчик ?
Сообщение отредактировал Blade runner - 28.9.2016, 10:49
|
|
|
|
|
28.9.2016, 11:00
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Наверняка есть распредщит на ДИН-рейках. Туда расцепитель на насос и лампочки работы подпитки, сухого хода. Вполне достаточно.
|
|
|
|
|
28.9.2016, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 641
Регистрация: 22.12.2011
Пользователь №: 134172

|
Для того чтобы насос работал, ему нужно только питание, 1 или 3 фазы. Все. Можете этим и ограничиться, просто тупо воткнув в розетку. Но если вам не хочется покупать новые насосы, взамен сгоревших из-за сухого хода или менять трубы в системе отопления, из-за одного неисправного насоса, то вам понадобится автоматика защиты и включения резерва, а для неё УДОБНЕЕ шкаф.
|
|
|
|
|
28.9.2016, 18:37
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
Цитата(txt @ 28.9.2016, 14:22)  Можно ли устроить систему подпитки отопления (соленоидный клапан+реле давления+насос) БЕЗ шкафа? Можно. Если насос однофазный, небольшой потребляемой мощности, то его можно включать напрямую через контакты реле давления, без отдельного шкафа. Если насос трехфазный, то нужен контактор, а его удобнее поместить в шкаф (или корпус). Цитата(txt @ 28.9.2016, 14:22)  необходимо ли вообще дублировать подпиточный насос и ... расширительный бак... В общем случае - нет. Но дублирование может быть прописано в ТЗ, как особое требование заказчика.
|
|
|
|
|
3.10.2016, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 1.1.2010
Пользователь №: 43572

|
Шкаф - это просто ящик для хранения всяких автоматов, пускателей, проводов.
Так же как и в гараже - некоторые автовладельцы предпочитают хранить инструменты в ящиках, другие вбивать гвозди в стену и вешать на стену.
А суть вопроса, я так понимаю - нужен либо сертифицированный шкаф, либо другое документальное сопровождение, на которые у владельцев нет денег.
|
|
|
|
|
3.10.2016, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 811
Регистрация: 14.4.2011
Пользователь №: 103678

|
Цитата(txt @ 28.9.2016, 9:21)  все насосы в ИТП должны дублироваться и , как правило, работают попеременно. Для обеспечения такого переключения необходим шкаф управления насосами ,верно? и получается, что шкаф необходим в любом случае... Можно использовать пускатели насосов в закрытом корпусе (IP54)и размещать на стене например такие: https://keaz.ru/catalog/kontaktor-pusk/kont...0/pml-puskateli Пускатель для двигателя обязательно с тепловым реле, чтобы потом не было мучительно больно... Также на стене можно разместить и прибор, управляющий насосами, если насосов 2 шт., настенного типа например САУ-У.Н.: http://www.owen.ru/catalog/kontroller_dlya..._sau_u/opisanieДанный способ, зачастую дешевле, чем размещение в щите и встречается не редко. Но лично мне больше нравится, когда все пускатели и приборы управления находятся в одном щите (или 2-х, силовом и автоматики), нежели когда по котельной раскинуто куча пускателей, САУ. Вариант со щитом эстетичние, удобнее для монтажа.
|
|
|
|
|
3.10.2016, 18:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945

|
А про требования по IP не слыхали? К Лучнику не относится. Ну зайди в любое ИТП, посмотри как делается. Почитай, проекты посмотри, поучись. выглядишь как студент прогуливающий занятия. Тут диалог специалистов, желательно соответствовать. На нормальный вопрос - нормальный (от специалиста) ответ.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|