Natta_evil
сообщение 30.9.2016, 11:53
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 9.9.2014
Пользователь №: 244260



Надземная тепловая сеть выходит из котельной и идет к пром.зданию. Она проходит над электрическими кабелями на расстоянии 1 от них и идет параллельно газопроводу на расстоянии 2ух метров от. него. Допустимы ли такие варианты?
Посмотрела в СП и СНиП по эл кабелям:
"До воздушной линии электропередачи с наибольшим
отклонением проводов при напряжении, кВ:
(см. примечание, поз. 8)
до 1 - 1м
свыше 1 до 20- 3м
35 – 110- 4м
150- 4,5м
220- 5м
330- 6м
500 -6,5м

По расстояниям от газа при надземной прокладке информации не нашла unsure.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Zelenoff
сообщение 30.9.2016, 13:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 1.9.2013
Пользователь №: 204080



Расстояния при пересечении воздушных линий электропередач можно смотреть и в сп по тепловым сетям(таблица, которую вы написали) и ПУЭ в зависимости от напряжения. А по газопроводу ни в сп по тепловым сетям, ни в сп по газораспределительным системам норм при наземной прокладки нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных