Надземная тепловая сеть выходит из котельной и идет к пром.зданию. Она проходит над электрическими кабелями на расстоянии 1 от них и идет параллельно газопроводу на расстоянии 2ух метров от. него. Допустимы ли такие варианты?
Посмотрела в СП и СНиП по эл кабелям:
"До воздушной линии электропередачи с наибольшим
отклонением проводов при напряжении, кВ:
(см. примечание, поз. 8)
до 1 - 1м
свыше 1 до 20- 3м
35 – 110- 4м
150- 4,5м
220- 5м
330- 6м
500 -6,5м

По расстояниям от газа при надземной прокладке информации не нашла unsure.gif

Zelenoff
Расстояния при пересечении воздушных линий электропередач можно смотреть и в сп по тепловым сетям(таблица, которую вы написали) и ПУЭ в зависимости от напряжения. А по газопроводу ни в сп по тепловым сетям, ни в сп по газораспределительным системам норм при наземной прокладки нет.