подмес свежего воздуха в ветку притока |
|
|
|
2.10.2016, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 5198

|
Имеется вентустановка , работающая на несколько помещений,в которые подается очень теплый воздух по заданию.Но в одном помещении эта температура избыточна и воздухообмен маловат. Можно ли решить эту проблему полмесом уличного воздуха через камеру смешения с регулировкой производительности вентилятора по температуре на выходе камеры?
|
|
|
|
Гость_Blade runner_*
|
2.10.2016, 12:50
|
Guest Forum

|
Можно наверно, почему нет.
|
|
|
|
|
2.10.2016, 23:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 11.12.2013
Пользователь №: 216521

|
Цитата(end @ 2.10.2016, 12:29)  Имеется вентустановка , работающая на несколько помещений,в которые подается очень теплый воздух по заданию.Но в одном помещении эта температура избыточна и воздухообмен маловат. Можно ли решить эту проблему полмесом уличного воздуха через камеру смешения с регулировкой производительности вентилятора по температуре на выходе камеры? Может я чего не догоняю, но если вы частотником будете регулировать производительность вент. агрегата только по параметрам этого помещения, то как организуете нормируемый воздухообмен в других, которые обслуживает данная установка? Может полную глупость скажу, но канальный кондиционер?
|
|
|
|
|
2.10.2016, 23:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 5198

|
Цитата(t1red @ 2.10.2016, 23:03)  Может я чего не догоняю, но если вы частотником будете регулировать производительность вент. агрегата только по параметрам этого помещения, то как организуете нормируемый воздухообмен в других, которые обслуживает данная установка? Может полную глупость скажу, но канальный кондиционер? Регулировать я собирался производительность вентилятора подмеса,не вмешиваясь в параметры вентагрегата.
|
|
|
|
|
2.10.2016, 23:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(end @ 3.10.2016, 0:44)  Регулировать я собирался производительность вентилятора подмеса,не вмешиваясь в параметры вентагрегата. В целом довольно забавная конструкция получается: нужно больше холода - подмесный вентилятор передавливает основной; нужно теплее - наоборот. Отсюда два вопроса: 1. Как учитывается возможность образования конденсата? 2. В моменты, когда подмес на максимуме, основной вентилятор будет подавать увеличенный объем воздуха в соседние помещения. Как это скажется на подвижности и шуме?
Сообщение отредактировал vsklokoch - 2.10.2016, 23:56
|
|
|
|
|
3.10.2016, 1:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 5198

|
Цитата(vsklokoch @ 2.10.2016, 23:55)  В целом довольно забавная конструкция получается: нужно больше холода - подмесный вентилятор передавливает основной; нужно теплее - наоборот. Отсюда два вопроса: 1. Как учитывается возможность образования конденсата? 2. В моменты, когда подмес на максимуме, основной вентилятор будет подавать увеличенный объем воздуха в соседние помещения. Как это скажется на подвижности и шуме? 1.если понадобится можно поставить дренаж в смесительной камере.плюс термостат на выходе. 2.производительность подмеса не должна превышать основную подачу.можно поставить дополнительно обратный клапан.
|
|
|
|
|
3.10.2016, 5:02
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Схемку для наглядности изобразите, чтобы сфероконя не обсуждать.
|
|
|
|
|
3.10.2016, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
что-то мне подсказывает, что дополнительная автономная приточка (да хоть с термостатом) будет логичнее и проще...
|
|
|
|
|
3.10.2016, 9:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 5198

|
как-то так! Цитата(vsklokoch @ 3.10.2016, 8:42)  что-то мне подсказывает, что дополнительная автономная приточка (да хоть с термостатом) будет логичнее и проще... Почему не использовать лишнее тепло для подогрева,а заодно и существующую разводку вентиляции ? Тем более нужно снизить приточную температуру с 23-25 градусов до 20.
Сообщение отредактировал end - 3.10.2016, 9:35
|
|
|
|
|
3.10.2016, 9:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(end @ 3.10.2016, 10:31)  Почему не использовать лишнее тепло для подогрева,а заодно и существующую разводку вентиляции ? Тем более нужно снизить приточную температуру с 23-25 градусов до 20. Использовать лишнее тепло - это правильно. Зона выше РЗ - чем Вам не смесительная камера? Цитата(end @ 3.10.2016, 10:31)  как-то так! по вашей схеме рисунку не понятно как себя поведет вся система.
|
|
|
|
|
3.10.2016, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 11.12.2013
Пользователь №: 216521

|
del.
|
|
|
|
|
3.10.2016, 10:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 5198

|
"по вашей схеме рисунку не понятно как себя поведет вся система." Система работает на несколько помещений,получит некоторое дополнительное сопротивление.
А если про дополнение к системе,то как и писал выше ,в зависимости от температуры на выходе смесительной камеры меняется производительность вентилятора подмеса.
Сообщение отредактировал end - 3.10.2016, 10:52
|
|
|
|
|
3.10.2016, 10:43
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Направление косого тройника не перепутали, часом? Это самый безобидный из вопросов.
...Вгляделся. Не перепутали. Вот что, вы теперь попробуйте себе нарисовать параллельную работу двух разных вентиляторов на один участок сети. И попробуйте увязать их работу так, чтобы объём матюков не стремился к величине предела отношения 1/0.
|
|
|
|
|
3.10.2016, 10:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161

|
Дешевле и правильнее всего - отдельная установка на помещения с разным тепловым режимом. Если хотите в сущществующую, то правильно будет: 1) Добавление в ПВУ VAV- модуля-> нармативные расходы по любым точкам сети без влияния обьема подмеса; 2) 2 VAV клапана на ветки перед смешиванием->постоянный обьемный расход воздуха-> нормативная длинна струи; 3) убедиться в правильности выбора ВРУ.
|
|
|
|
|
3.10.2016, 11:02
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
...И цена как у спускаемого модуля от станции "Мир"...
|
|
|
|
|
3.10.2016, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 5198

|
"Добавление в ПВУ VAV- модуля" Никто не допустит до ПВУ_выделили арендуемое помещение,причем думается и отсекать воздуховоды тоже плохо для остальной системы..
|
|
|
|
|
3.10.2016, 11:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Skaramush @ 3.10.2016, 11:43)  вы теперь попробуйте себе нарисовать параллельную работу двух разных вентиляторов на один участок сети. И попробуйте увязать их работу так, чтобы объём матюков не стремился к величине предела отношения 1/0. end, это аргумент, давно и надолго отбивший у меня желание использовать два вентилятора на одну систему. Цитата(end @ 3.10.2016, 11:39)  Система работает на несколько помещений,получит некоторое дополнительное сопротивление. И...? Глубоко напревать что получит система. Что получат потребители? Цитата(frosteR @ 3.10.2016, 11:45)  Дешевле и правильнее всего - отдельная установка на помещения с разным тепловым режимом. Нужно считать. Доп. установка может оказаться дешевле. VAV - это здорово, но под VAV и система воздуховодов проектируется изначально (под более высокие напоры и плавающую балансировку, добавляются глушители на конечных участках веток и т.п.) В ситуации ТС же с VAV получатся неадекватные получаемому комфорту (и подходу в целом) затраты.
|
|
|
|
|
3.10.2016, 11:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
По моему проще всего перенести новый вентилятор после тройника и подобрать его на производительность равную сумме прежнего расхода воздуха и расхода от подмеса. Давление подобрать с учетом потерь суммарного расхода в прежней сети. На всасе поставить регулирующие клапана на двух ветках.
|
|
|
|
|
3.10.2016, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(end @ 3.10.2016, 12:09)  Никто не допустит до ПВУ_выделили арендуемое помещение,причем думается и отсекать воздуховоды тоже плохо для остальной системы.. Упс! Без вариантов доп. приточка!
|
|
|
|
|
3.10.2016, 11:53
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Wiz @ 3.10.2016, 12:12)  По моему проще всего перенести новый вентилятор после тройника и подобрать его на производительность равную сумме прежнего расхода воздуха и расхода от подмеса. Давление подобрать с учетом потерь суммарного расхода в прежней сети. На всасе поставить регулирующие клапана на двух ветках. Как вариант. И заново отрегулировать расходы по всем ответвлениям. Но. Про переменные расходы забыть, как про страшный сон.
|
|
|
|
|
3.10.2016, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3430
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731

|
Цитата(Skaramush @ 3.10.2016, 12:53)  Про переменные расходы забыть, как про страшный сон. Хе-хе, так в том и идея была, чтобы регулировать подмес по температуре... end, при таком подходе постоянный расход подмеса, мне кажется нужно считать по наружной температуре на момент окончания (/начала) отопительного сезона и регулируемый нагреватель на более низкие температуры. (кстати, есть шанс решить проблему конденсата (считать, конечно, надо)) Skaramush, остальных можно не регулировать. Достаточно балансировочного клапана до тройника (со стороны основной ПВУ).
Сообщение отредактировал vsklokoch - 3.10.2016, 12:17
|
|
|
|
|
3.10.2016, 13:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Цитата(end @ 3.10.2016, 6:31)  Тем более нужно снизить приточную температуру с 23-25 градусов до 20. и сколько воздуха собираетесь подмешивать?
|
|
|
|
|
3.10.2016, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 5198

|
Цитата(baron.od @ 3.10.2016, 13:14)  и сколько воздуха собираетесь подмешивать? подается около 2000-2500 собирался подмешать 500-1000,Нужно получить около 3000. но создается впечатление лучше поставить автономную ПВУ с рекуперацией,вот только цена... Канальник например с подмесом тоже как-то не в тему видимо. Плюс там две ветки с двух сторон подходят.
Сообщение отредактировал end - 3.10.2016, 13:32
|
|
|
|
|
3.10.2016, 13:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Цитата(end @ 3.10.2016, 10:31)  подается около 2000-2500 собирался подмешать 500-1000,Нужно получить около 3000. но создается впечатление лучше поставить автономную ПВУ с рекуперацией,вот только цена... Канальник например с подмесом тоже как-то не в тему видимо. Плюс там две ветки с двух сторон подходят. я и хотел предложить канальник ) но у вас расходы.. еще как то 500 кубов возможно и удастся, но 1000 уже проблемно (
|
|
|
|
|
3.10.2016, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 5198

|
Цитата(baron.od @ 3.10.2016, 13:42)  я и хотел предложить канальник ) но у вас расходы.. еще как то 500 кубов возможно и удастся, но 1000 уже проблемно ( В смысле подавать из системы через канальник и 500 подмешать в камере канальника?Тогда по хорошему и нагреватель нужен ,нет? И если ограничиться 500 кубами какой мощности канальник выбрать?
Сообщение отредактировал end - 3.10.2016, 14:48
|
|
|
|
|
3.10.2016, 15:59
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Хотите сколхозить, тяните воздуховод наружного воздуха до помещения, в самом помещении ставьте смесительную камеру, вентилятор всасывающим патрубком на камеру и на входе в камеру от магистрали (от ПВУ) - клапан постоянного расхода. Что-то получится. Можно и дополнить регулирующей арматурой на воздуховоде свежего воздуха. Худо-бедно это работоспособнее начального варианта.
|
|
|
|
|
3.10.2016, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Цитата(end @ 3.10.2016, 11:47)  В смысле подавать из системы через канальник и 500 подмешать в камере канальника?Тогда по хорошему и нагреватель нужен ,нет? И если ограничиться 500 кубами какой мощности канальник выбрать? нет, отдельно установить канальник. как правило канальник может пропустить до 20..25% свежего воздуха, вот и считайте что вам надо канальник на 2000 кубов, что бы получить 500 куб свежего воздуха. а это примерно 14 квт холода, промышленная-полупромышленная серия, много "золота" надо  за эти деньги можно попытаться ПВ сделать, с минимумом автоматики. Нагрев - дело такое.... надо обладать полной картиной, что откуда и почем. Самое оптимальное и рабочее - это делать независимую ПВ с рекуператором - 100% работать будет.
|
|
|
|
|
3.10.2016, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.12.2006
Пользователь №: 5198

|
"Самое оптимальное и рабочее - это делать независимую ПВ с рекуператором - 100% работать будет." Согласен,о чем уже писал,но цена... Цитата(Skaramush @ 3.10.2016, 15:59)  Хотите сколхозить, тяните воздуховод наружного воздуха до помещения, в самом помещении ставьте смесительную камеру, вентилятор всасывающим патрубком на камеру и на входе в камеру от магистрали (от ПВУ) - клапан постоянного расхода. Что-то получится. Можно и дополнить регулирующей арматурой на воздуховоде свежего воздуха. Худо-бедно это работоспособнее начального варианта. Важно задание температуры,заложенное в начальном варианте!
|
|
|
|
|
3.10.2016, 16:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Цитата(end @ 3.10.2016, 13:36)  Важно задание температуры,заложенное в начальном варианте! назначение данного помещения можно узнать? и заодно соседних тоже.
|
|
|
|
|
3.10.2016, 16:53
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22404
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(end @ 3.10.2016, 17:36)  "Самое оптимальное и рабочее - это делать независимую ПВ с рекуператором - 100% работать будет." Согласен,о чем уже писал,но цена...
Важно задание температуры,заложенное в начальном варианте! И в чём, собственно, проблема?
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|