Имеется вентустановка , работающая на несколько помещений,в которые подается очень теплый воздух по заданию.Но в одном помещении эта температура избыточна и воздухообмен маловат.
Можно ли решить эту проблему полмесом уличного воздуха через камеру смешения с регулировкой производительности вентилятора по температуре на выходе камеры?
Blade runner
Можно наверно, почему нет.
t1red
Цитата(end @ 2.10.2016, 12:29) *
Имеется вентустановка , работающая на несколько помещений,в которые подается очень теплый воздух по заданию.Но в одном помещении эта температура избыточна и воздухообмен маловат.
Можно ли решить эту проблему полмесом уличного воздуха через камеру смешения с регулировкой производительности вентилятора по температуре на выходе камеры?


Может я чего не догоняю, но если вы частотником будете регулировать производительность вент. агрегата только по параметрам этого помещения, то как организуете нормируемый воздухообмен в других, которые обслуживает данная установка?
Может полную глупость скажу, но канальный кондиционер?
end
Цитата(t1red @ 2.10.2016, 23:03) *
Может я чего не догоняю, но если вы частотником будете регулировать производительность вент. агрегата только по параметрам этого помещения, то как организуете нормируемый воздухообмен в других, которые обслуживает данная установка?
Может полную глупость скажу, но канальный кондиционер?


Регулировать я собирался производительность вентилятора подмеса,не вмешиваясь в параметры вентагрегата.
vsklokoch
Цитата(end @ 3.10.2016, 0:44) *
Регулировать я собирался производительность вентилятора подмеса,не вмешиваясь в параметры вентагрегата.

В целом довольно забавная конструкция получается: нужно больше холода - подмесный вентилятор передавливает основной; нужно теплее - наоборот.
Отсюда два вопроса:
1. Как учитывается возможность образования конденсата?
2. В моменты, когда подмес на максимуме, основной вентилятор будет подавать увеличенный объем воздуха в соседние помещения. Как это скажется на подвижности и шуме?
end
Цитата(vsklokoch @ 2.10.2016, 23:55) *
В целом довольно забавная конструкция получается: нужно больше холода - подмесный вентилятор передавливает основной; нужно теплее - наоборот.
Отсюда два вопроса:
1. Как учитывается возможность образования конденсата?
2. В моменты, когда подмес на максимуме, основной вентилятор будет подавать увеличенный объем воздуха в соседние помещения. Как это скажется на подвижности и шуме?


1.если понадобится можно поставить дренаж в смесительной камере.плюс термостат на выходе.
2.производительность подмеса не должна превышать основную подачу.можно поставить дополнительно обратный клапан.
Skaramush
Схемку для наглядности изобразите, чтобы сфероконя не обсуждать.
vsklokoch
что-то мне подсказывает, что дополнительная автономная приточка (да хоть с термостатом) будет логичнее и проще...
end
как-то так!

Цитата(vsklokoch @ 3.10.2016, 8:42) *
что-то мне подсказывает, что дополнительная автономная приточка (да хоть с термостатом) будет логичнее и проще...

Почему не использовать лишнее тепло для подогрева,а заодно и существующую разводку вентиляции ?
Тем более нужно снизить приточную температуру с 23-25 градусов до 20.
vsklokoch
Цитата(end @ 3.10.2016, 10:31) *
Почему не использовать лишнее тепло для подогрева,а заодно и существующую разводку вентиляции ?
Тем более нужно снизить приточную температуру с 23-25 градусов до 20.

Использовать лишнее тепло - это правильно. Зона выше РЗ - чем Вам не смесительная камера?
Цитата(end @ 3.10.2016, 10:31) *
как-то так!

по вашей схеме рисунку не понятно как себя поведет вся система.
t1red
del.
end
"по вашей схеме рисунку не понятно как себя поведет вся система."
Система работает на несколько помещений,получит некоторое дополнительное сопротивление.

А если про дополнение к системе,то как и писал выше ,в зависимости от температуры на выходе смесительной камеры меняется производительность вентилятора подмеса.
Skaramush
Направление косого тройника не перепутали, часом? Это самый безобидный из вопросов.

...Вгляделся. Не перепутали.
Вот что, вы теперь попробуйте себе нарисовать параллельную работу двух разных вентиляторов на один участок сети. И попробуйте увязать их работу так, чтобы объём матюков не стремился к величине предела отношения 1/0.
frosteR
Дешевле и правильнее всего - отдельная установка на помещения с разным тепловым режимом.
Если хотите в сущществующую, то правильно будет:
1) Добавление в ПВУ VAV- модуля-> нармативные расходы по любым точкам сети без влияния обьема подмеса;
2) 2 VAV клапана на ветки перед смешиванием->постоянный обьемный расход воздуха-> нормативная длинна струи;
3) убедиться в правильности выбора ВРУ.
Skaramush
...И цена как у спускаемого модуля от станции "Мир"...
end
"Добавление в ПВУ VAV- модуля"
Никто не допустит до ПВУ_выделили арендуемое помещение,причем думается и отсекать воздуховоды тоже плохо для остальной системы..
vsklokoch
Цитата(Skaramush @ 3.10.2016, 11:43) *
вы теперь попробуйте себе нарисовать параллельную работу двух разных вентиляторов на один участок сети. И попробуйте увязать их работу так, чтобы объём матюков не стремился к величине предела отношения 1/0.

end, это аргумент, давно и надолго отбивший у меня желание использовать два вентилятора на одну систему.
Цитата(end @ 3.10.2016, 11:39) *
Система работает на несколько помещений,получит некоторое дополнительное сопротивление.

И...?
Глубоко напревать что получит система. Что получат потребители?
Цитата(frosteR @ 3.10.2016, 11:45) *
Дешевле и правильнее всего - отдельная установка на помещения с разным тепловым режимом.

Нужно считать. Доп. установка может оказаться дешевле.

VAV - это здорово, но под VAV и система воздуховодов проектируется изначально (под более высокие напоры и плавающую балансировку, добавляются глушители на конечных участках веток и т.п.) В ситуации ТС же с VAV получатся неадекватные получаемому комфорту (и подходу в целом) затраты.
Wiz
По моему проще всего перенести новый вентилятор после тройника и подобрать его на производительность равную сумме прежнего расхода воздуха и расхода от подмеса.
Давление подобрать с учетом потерь суммарного расхода в прежней сети. На всасе поставить регулирующие клапана на двух ветках.
vsklokoch
Цитата(end @ 3.10.2016, 12:09) *
Никто не допустит до ПВУ_выделили арендуемое помещение,причем думается и отсекать воздуховоды тоже плохо для остальной системы..

Упс! Без вариантов доп. приточка!
Skaramush
Цитата(Wiz @ 3.10.2016, 12:12) *
По моему проще всего перенести новый вентилятор после тройника и подобрать его на производительность равную сумме прежнего расхода воздуха и расхода от подмеса.
Давление подобрать с учетом потерь суммарного расхода в прежней сети. На всасе поставить регулирующие клапана на двух ветках.


Как вариант. И заново отрегулировать расходы по всем ответвлениям.
Но. Про переменные расходы забыть, как про страшный сон.
vsklokoch
Цитата(Skaramush @ 3.10.2016, 12:53) *
Про переменные расходы забыть, как про страшный сон.

Хе-хе, так в том и идея была, чтобы регулировать подмес по температуре...

end, при таком подходе постоянный расход подмеса, мне кажется нужно считать по наружной температуре на момент окончания (/начала) отопительного сезона и регулируемый нагреватель на более низкие температуры.
(кстати, есть шанс решить проблему конденсата (считать, конечно, надо))

Skaramush, остальных можно не регулировать. Достаточно балансировочного клапана до тройника (со стороны основной ПВУ).
baron.od
Цитата(end @ 3.10.2016, 6:31) *
Тем более нужно снизить приточную температуру с 23-25 градусов до 20.

и сколько воздуха собираетесь подмешивать?
end
Цитата(baron.od @ 3.10.2016, 13:14) *
и сколько воздуха собираетесь подмешивать?

подается около 2000-2500 собирался подмешать 500-1000,Нужно получить около 3000.
но создается впечатление лучше поставить автономную ПВУ с рекуперацией,вот только цена...
Канальник например с подмесом тоже как-то не в тему видимо.
Плюс там две ветки с двух сторон подходят.
baron.od
Цитата(end @ 3.10.2016, 10:31) *
подается около 2000-2500 собирался подмешать 500-1000,Нужно получить около 3000.
но создается впечатление лучше поставить автономную ПВУ с рекуперацией,вот только цена...
Канальник например с подмесом тоже как-то не в тему видимо.
Плюс там две ветки с двух сторон подходят.

я и хотел предложить канальник ) но у вас расходы.. еще как то 500 кубов возможно и удастся, но 1000 уже проблемно (
end
Цитата(baron.od @ 3.10.2016, 13:42) *
я и хотел предложить канальник ) но у вас расходы.. еще как то 500 кубов возможно и удастся, но 1000 уже проблемно (

В смысле подавать из системы через канальник и 500 подмешать в камере канальника?Тогда по хорошему и нагреватель нужен ,нет?
И если ограничиться 500 кубами какой мощности канальник выбрать?
Skaramush
Хотите сколхозить, тяните воздуховод наружного воздуха до помещения, в самом помещении ставьте смесительную камеру, вентилятор всасывающим патрубком на камеру и на входе в камеру от магистрали (от ПВУ) - клапан постоянного расхода. Что-то получится. Можно и дополнить регулирующей арматурой на воздуховоде свежего воздуха.
Худо-бедно это работоспособнее начального варианта.
baron.od
Цитата(end @ 3.10.2016, 11:47) *
В смысле подавать из системы через канальник и 500 подмешать в камере канальника?Тогда по хорошему и нагреватель нужен ,нет?
И если ограничиться 500 кубами какой мощности канальник выбрать?

нет, отдельно установить канальник. как правило канальник может пропустить до 20..25% свежего воздуха, вот и считайте что вам надо канальник на 2000 кубов, что бы получить 500 куб свежего воздуха. а это примерно 14 квт холода, промышленная-полупромышленная серия, много "золота" надо laugh.gif за эти деньги можно попытаться ПВ сделать, с минимумом автоматики.
Нагрев - дело такое.... надо обладать полной картиной, что откуда и почем. rolleyes.gif
Самое оптимальное и рабочее - это делать независимую ПВ с рекуператором - 100% работать будет.
end
"Самое оптимальное и рабочее - это делать независимую ПВ с рекуператором - 100% работать будет."
Согласен,о чем уже писал,но цена...

Цитата(Skaramush @ 3.10.2016, 15:59) *
Хотите сколхозить, тяните воздуховод наружного воздуха до помещения, в самом помещении ставьте смесительную камеру, вентилятор всасывающим патрубком на камеру и на входе в камеру от магистрали (от ПВУ) - клапан постоянного расхода. Что-то получится. Можно и дополнить регулирующей арматурой на воздуховоде свежего воздуха.
Худо-бедно это работоспособнее начального варианта.

Важно задание температуры,заложенное в начальном варианте!
baron.od
Цитата(end @ 3.10.2016, 13:36) *
Важно задание температуры,заложенное в начальном варианте!

назначение данного помещения можно узнать? и заодно соседних тоже. rolleyes.gif
Skaramush
Цитата(end @ 3.10.2016, 17:36) *
"Самое оптимальное и рабочее - это делать независимую ПВ с рекуператором - 100% работать будет."
Согласен,о чем уже писал,но цена...


Важно задание температуры,заложенное в начальном варианте!


И в чём, собственно, проблема?
baron.od
Цитата(Skaramush @ 3.10.2016, 13:53) *
И в чём, собственно, проблема?

Что делать если вдруг стало холодно?! выключать вентилятор нельзя - упадет расход.
end
Цитата(baron.od @ 3.10.2016, 16:52) *
назначение данного помещения можно узнать? и заодно соседних тоже. rolleyes.gif
Зал аэробики,соседние бассейн , раздевалки и т.п.
baron.od
мдяя плохо...
не знаю... так что бы:
1 регулировать температуру
2 иметь более-менее постоянный расход воздуха
3 не угробить систему кондиционирования летом
4 и все это даром.....
если с деньгами напряг - сплит система... и проветривание..
Wiz
Цитата
Зал аэробики,соседние бассейн , раздевалки и т.п.

И это все одной системой ??? А температура притока небось выставилась по Тпр для раздевалок ???
сэкономили так сэкономили, да еще и с нарушениями...
Skaramush
Цитата(baron.od @ 3.10.2016, 17:56) *
Что делать если вдруг стало холодно?! выключать вентилятор нельзя - упадет расход.


Что делать? Читать внимательно.
Цитата
Хотите сколхозить, тяните воздуховод наружного воздуха до помещения, в самом помещении ставьте смесительную камеру, вентилятор всасывающим патрубком на камеру и на входе в камеру от магистрали (от ПВУ) - клапан постоянного расхода. Что-то получится. Можно и дополнить регулирующей арматурой на воздуховоде свежего воздуха.
Худо-бедно это работоспособнее начального варианта.
end
Если обобщить:
Skaramush
А повышение воздухообмена вам нужно в одном помещении или во всех? Определитесь, пожалуйста.
испытатель
Замечания Skaramush практичные и система работать будет. Камеру смешения делать не обязательно, поскольку канальник за зоной смешения и смешает все хорошо. Тем более, что канальник "напрашивается для корректировки ошибок системы распределения воздуха (не хватает). Регулировать проще приточной решеткой "дополнительного канала", установив на него соответствующий привод с 3-point управлением. Ну и не забыть этот "дополнительный подсос" хорошо заизолировать, а то весь "в соплях" будет. Обратные клапаны тоже перебор.
end
Цитата(испытатель @ 3.10.2016, 23:57) *
Замечания Skaramush практичные и система работать будет. Камеру смешения делать не обязательно, поскольку канальник за зоной смешения и смешает все хорошо. Тем более, что канальник "напрашивается для корректировки ошибок системы распределения воздуха (не хватает). Регулировать проще приточной решеткой "дополнительного канала", установив на него соответствующий привод с 3-point управлением. Ну и не забыть этот "дополнительный подсос" хорошо заизолировать, а то весь "в соплях" будет. Обратные клапаны тоже перебор.

Канальник в смысле кондиционер или вентилятор?
И нужен ли нагреватель?
Клапан постоянного расхода тоже не нужен?


Цитата(Skaramush @ 3.10.2016, 21:58) *
А повышение воздухообмена вам нужно в одном помещении или во всех? Определитесь, пожалуйста.

Повышение уровня свежего воздуха и общее снижение температуры важно в одном арендуемом помещении,для которого и ищется решение.До всего остального дела,как и доступа нет.
end
Но напомню ,имеется 2 ветки притока выходящих с противоположных сторон помещения.
baron.od
Цитата(end @ 3.10.2016, 19:38) *
Если обобщить:

Данная схема по цене будет аналогична отдельной приточке:
У вас:
1 Мощный вентилятор (на сумму расходов)
2 Полноценная обвязка приточки
Отдельная система:
1 Вентилятор слабее
2 Скорее всего добавится кусок жести + воздухораспределители
3 Полноценная обвязка приточки.
Сравниваем два варианта.

Цитата(Skaramush @ 3.10.2016, 16:09) *
Что делать? Читать внимательно.

так я это и пишу: температура понизилась в помещении (а она при морозах понизится, а при хорошем минусе...) и регулирующая арматура прикроется или вообще закроется. Как следствие - свежего воздуха не достаточно, но температуру мы/вы выдержите.
Кроме того, данная схема "спасет" в межсезонье, и если поставить нагреватель то и зимой, а летом опять начнется свистопляска, ибо будет жарко.
Тут еще как вариант: на объекте "присмотреть" отдельную приточку, которая обслуживает "второстепенное помещение" и кинуть ветку в зал.
А из "практики" в спорт зале желательно по приоритету: ниже влажность, ниже температура, больше ворздуха
испытатель
Цитата(end @ 3.10.2016, 22:10) *
Канальник в смысле кондиционер или вентилятор?
И нужен ли нагреватель?
Клапан постоянного расхода тоже не нужен?

Канальник - в смысле канальный вентилятор.
Ничего не нужно, достаточно регулировать решеткой заборного клапана. А вот на клапане обогреватель решетки заказывать как опцию.
ИОВ
Цитата(end @ 4.10.2016, 0:10) *
Повышение уровня свежего воздуха и общее снижение температуры важно в одном арендуемом помещении,для которого и ищется решение.До всего остального дела,как и доступа нет.

А Вы оговорили с УК здания возможность вмешательства в пределах арендуемого помещения в конструктив существующей вентсистемы, которая обслуживает и другие помещения? Есть уверенность, что УК такого разрешения не даст - т.е. обсуждать стоит только дополнительную приточную установку, не влияющую на работу и конструктивное устройство существующих вентсистем.
end
Цитата(ИОВ @ 4.10.2016, 10:21) *
А Вы оговорили с УК здания возможность вмешательства в пределах арендуемого помещения в конструктив существующей вентсистемы, которая обслуживает и другие помещения? Есть уверенность, что УК такого разрешения не даст - т.е. обсуждать стоит только дополнительную приточную установку, не влияющую на работу и конструктивное устройство существующих вентсистем.

Вполне возможно,что так и будет,но на данном этапе рассматриваются варианты,решение будет потом.
Большое всем спасибо за помощь!