> Наружный противопожарный водопровод транзитом через здание. Нет или да?
ВотТакойНик
сообщение 17.10.2016, 14:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.10.2016
Пользователь №: 307305



Здравствуйте, коллеги! Обратились ко мне проектировщики с вопросом о возможности проложения участка наружного противопожарного водопровода транзитом через здание, по подвалу здания. То есть водопровод идет в земле непосредственно, а участок – в подвале здания и далее – снова под землей. Не хотят видимо обходить здание вокруг. Дабы не подымалась тема о запрете использовать сети здания в качестве наружного противопожарного водопровода повторюсь, что проектируемая сеть с сетью здания никак не связана. Есть ли какие-то запреты на этот счет? И вообще – пожарная ли это тематика? Может больше к вопросам по эксплуатации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 17.10.2016, 14:31
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Примерно такая же тема
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=113846
Формально транзитный участок уже является внутрянкой и к нему все соответствующие требования, в т.ч. запрет кольцевания наружных сетей.
Нужно больше информации по конкретной сети.
На 0-1 обсуждали? К чему пришли?

Сообщение отредактировал Dmitry_vk - 17.10.2016, 14:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВотТакойНик
сообщение 17.10.2016, 14:40
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.10.2016
Пользователь №: 307305



А на 0-1 посоветовали обратиться на этот форум.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 17.10.2016, 14:57
Сообщение #4


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Просто проложить в подвале нельзя. Это как с магистральной теплотрассой - выделенный коридор технический со своими входами-выходами и мероприятия от затопления.
Есть два момента данного решения:
1) надежность - при пожаре в доме данная сеть повредиться. с кого требовать компенсацию на её восстановление?
2) доступность для обслуживания. как ремонтная бригада будет эксплуатировать данную сеть? получается, что технический коридор должен уйти во владение держателя противопожарного водопровода. Любое оборудование дома является собственностью жильцов.
Я не очень разбираюсь в юридических тонкостях. Получается, что техкоридор в аренду нужно брать владельцу противопожарной магистрали (получать сервитут или что-то типа этого).

"При данных обстоятельствах собственник (владелец) транзитных сетей обязан нести бремя их содержания в соответствии со ст. 210 ГК РФ и нести ответственность за ущерб, причиненный 3-м лицам, в связи с его ненадлежащим содержанием в соответствии со ст.15, 210, 1064 ГК РФ." Т.е. владелец сети при аварии на ней ещё и возмещать должен ущербы жильцов дома.

Сообщение отредактировал Водяной - 17.10.2016, 15:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ВотТакойНик
сообщение 17.10.2016, 15:25
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 17.10.2016
Пользователь №: 307305



Водяной, мне нравится ваш ход мыслей))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 22:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных