> АУПТ магазина, Помогите с ответами на замечания
Инженер ОВК
сообщение 18.10.2016, 9:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Добрый день. Магазин продовольственный. В нем запроектирована АУПТ водяное. Пришли замечания - в торговом зале высотой около 10м. есть тамбуры - выходы запасные (одна стена наружняя, перекрытие и две стены по бокам до перекрытия, четвертой - нету. Согласно СП 5 п.п. 5.2.15 требуется под перекрытием установить дополнительные спринклеры. Можно что-нибудь придумать чтобы не монтировать их, так как над выходом стеллажи - очень неудобно монтировать и крепить не к чему, ну и дополнительные затраты. План приложила. Может было у кого-нибудь такое. Видела магазины где не смонтированы спринклеры в таких тамбурах.
Также не предусмотрели оросители в пресс-компакторной, категория В3. Помещение у наружной стены с перегородками EI45 и шторой противопожарной EI60. Можно сослаться на СП5.13130.2009 табл.А3 п.5.2 помещение менее 1000м2 - АУПТ не не требуется.
Помещение с потолком армстронг - делать в уровень потолка все таки, дополнительно ставить выше подвесного потолка головки или можно один раз поставить выше подвесного под перекрытием и все. Больной вопрос эти потолки. Ячейка 100х100.

Сообщение отредактировал Инженер ОВК - 18.10.2016, 10:14
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______.pdf ( 21,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 18.10.2016, 11:05
Сообщение #2


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



И тамбуром-то не назовешь такую выгородку. Часть основного помещения.
Сослаться-то можно на п.5.2, но есть и А.5 "Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений, перечисленных в п.4."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Инженер ОВК
сообщение 18.10.2016, 11:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 18.5.2014
Пользователь №: 233865



Цитата(Водяной @ 18.10.2016, 12:05) *
И тамбуром-то не назовешь такую выгородку. Часть основного помещения.
Сослаться-то можно на п.5.2, но есть и А.5 "Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений, перечисленных в п.4."

Помню, помню, этот пункт. Но может быть есть еще что-нибудь... чем можно аргументировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 31.10.2016, 9:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
Можно что-нибудь придумать чтобы не монтировать их

Монтировать надо. Если у других этого нет - это проблемы других, вы за свои решения отвечаете.

Цитата
Помещение с потолком армстронг - делать в уровень потолка все таки, дополнительно ставить выше подвесного потолка головки или можно один раз поставить выше подвесного под перекрытием и все.

Это потолок Грильято, а не Армстронг.
Если оросители бийские, то делаете по их рекомендациям, если американские - то по NFPA 13.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных