Добрый день. Магазин продовольственный. В нем запроектирована АУПТ водяное. Пришли замечания - в торговом зале высотой около 10м. есть тамбуры - выходы запасные (одна стена наружняя, перекрытие и две стены по бокам до перекрытия, четвертой - нету. Согласно СП 5 п.п. 5.2.15 требуется под перекрытием установить дополнительные спринклеры. Можно что-нибудь придумать чтобы не монтировать их, так как над выходом стеллажи - очень неудобно монтировать и крепить не к чему, ну и дополнительные затраты. План приложила. Может было у кого-нибудь такое. Видела магазины где не смонтированы спринклеры в таких тамбурах.
Также не предусмотрели оросители в пресс-компакторной, категория В3. Помещение у наружной стены с перегородками EI45 и шторой противопожарной EI60. Можно сослаться на СП5.13130.2009 табл.А3 п.5.2 помещение менее 1000м2 - АУПТ не не требуется.
Помещение с потолком армстронг - делать в уровень потолка все таки, дополнительно ставить выше подвесного потолка головки или можно один раз поставить выше подвесного под перекрытием и все. Больной вопрос эти потолки. Ячейка 100х100.