Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Инженер ОВК
Добрый день. Магазин продовольственный. В нем запроектирована АУПТ водяное. Пришли замечания - в торговом зале высотой около 10м. есть тамбуры - выходы запасные (одна стена наружняя, перекрытие и две стены по бокам до перекрытия, четвертой - нету. Согласно СП 5 п.п. 5.2.15 требуется под перекрытием установить дополнительные спринклеры. Можно что-нибудь придумать чтобы не монтировать их, так как над выходом стеллажи - очень неудобно монтировать и крепить не к чему, ну и дополнительные затраты. План приложила. Может было у кого-нибудь такое. Видела магазины где не смонтированы спринклеры в таких тамбурах.
Также не предусмотрели оросители в пресс-компакторной, категория В3. Помещение у наружной стены с перегородками EI45 и шторой противопожарной EI60. Можно сослаться на СП5.13130.2009 табл.А3 п.5.2 помещение менее 1000м2 - АУПТ не не требуется.
Помещение с потолком армстронг - делать в уровень потолка все таки, дополнительно ставить выше подвесного потолка головки или можно один раз поставить выше подвесного под перекрытием и все. Больной вопрос эти потолки. Ячейка 100х100.
Водяной
И тамбуром-то не назовешь такую выгородку. Часть основного помещения.
Сослаться-то можно на п.5.2, но есть и А.5 "Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений, перечисленных в п.4."
Инженер ОВК
Цитата(Водяной @ 18.10.2016, 12:05) *
И тамбуром-то не назовешь такую выгородку. Часть основного помещения.
Сослаться-то можно на п.5.2, но есть и А.5 "Если площадь помещений, подлежащих оборудованию системами автоматического пожаротушения, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом системами автоматического пожаротушения, за исключением помещений, перечисленных в п.4."

Помню, помню, этот пункт. Но может быть есть еще что-нибудь... чем можно аргументировать.
Sindarkon
Цитата
Можно что-нибудь придумать чтобы не монтировать их

Монтировать надо. Если у других этого нет - это проблемы других, вы за свои решения отвечаете.

Цитата
Помещение с потолком армстронг - делать в уровень потолка все таки, дополнительно ставить выше подвесного потолка головки или можно один раз поставить выше подвесного под перекрытием и все.

Это потолок Грильято, а не Армстронг.
Если оросители бийские, то делаете по их рекомендациям, если американские - то по NFPA 13.