> Температура на выходе греющего теплоносителя (вода) кожухотрубного теплообменника, Температура на выходе греющего теплоносителя теплообменника
DOlegM
сообщение 21.10.2016, 2:05
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 15.2.2016
Пользователь №: 290078



Всем добрый день!

Подскажите пожалуйста как найти температура на выходе греющего теплоносителя (вода) кожухотрубного теплообменника?
Исходные данные:
1. температура на входе греющего теплоносителя (вода);
2. температура на входе нагревающего теплоносителя (вода);
3. температура на выходе нагревающего теплоносителя (вода);
4. расход греющего теплоносителя;
5. расход нагреваемого теплоносителя;
6. поверхность нагревания/охлаждения.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Смит
сообщение 21.10.2016, 7:52
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 25.2.2011
Пользователь №: 95959



Цитата(DOlegM @ 21.10.2016, 2:05) *
Исходные данные:
1. температура на входе греющего теплоносителя (вода);
2. температура на входе нагревающего теплоносителя (вода);
3. температура на выходе нагревающего теплоносителя (вода);
4. расход греющего теплоносителя;
5. расход нагреваемого теплоносителя;
6. поверхность нагревания/охлаждения.

Кажется, не хватает коэффициента теплопередачи?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DOlegM
сообщение 21.10.2016, 23:47
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 15.2.2016
Пользователь №: 290078



Ок, а какой алгоритм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 22.10.2016, 7:10
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(DOlegM @ 22.10.2016, 3:47) *
Ок, а какой алгоритм?

находите программу производителя и забиваете в нёё данные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 22.10.2016, 10:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Кожухотрубные теплообменники можно считать по обычным методикам, которые преподают в институте. Наиболее полно алгоритм изложен в документе ВНИИНефтемаш "Методика теплового и гидравлического расчета кожухотрубчатых теплообменников" (имеется на твирпикс). Есть специализированное ПО от известных контор - HTRI от Aspen, Xtran от SimSci (последние теперь под Simens). Одно но - трудозатраты на установку и изучение программ для разовой задачи слишком большие, проще считать вручную.
Теперь что касается конкретно этой задачи. Если теплообменник уже посчитан и выбранная площадь теплообмена обеспечивает изменение температуры потока на заданную величину, то расчет простой по уравнению теплового баланса:
Q1=C1*m1*deltaT1
Q2=C2*m2*deltaT2
Q1=Q2.
Находите разницу температур по второму потоку и высчитываете конечную температуру. Но это если теплообменник подобран правильно. Если речь о необходимости проверочного расчета - смотрите методику ВНИИНефтемаш (или аналогичную)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 8:42
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных