Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Температура на выходе греющего теплоносителя (вода) кожухотрубного теплообменника
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
DOlegM
Всем добрый день!

Подскажите пожалуйста как найти температура на выходе греющего теплоносителя (вода) кожухотрубного теплообменника?
Исходные данные:
1. температура на входе греющего теплоносителя (вода);
2. температура на входе нагревающего теплоносителя (вода);
3. температура на выходе нагревающего теплоносителя (вода);
4. расход греющего теплоносителя;
5. расход нагреваемого теплоносителя;
6. поверхность нагревания/охлаждения.

Смит
Цитата(DOlegM @ 21.10.2016, 2:05) *
Исходные данные:
1. температура на входе греющего теплоносителя (вода);
2. температура на входе нагревающего теплоносителя (вода);
3. температура на выходе нагревающего теплоносителя (вода);
4. расход греющего теплоносителя;
5. расход нагреваемого теплоносителя;
6. поверхность нагревания/охлаждения.

Кажется, не хватает коэффициента теплопередачи?
DOlegM
Ок, а какой алгоритм?
LordN
Цитата(DOlegM @ 22.10.2016, 3:47) *
Ок, а какой алгоритм?

находите программу производителя и забиваете в нёё данные.
T-rex
Кожухотрубные теплообменники можно считать по обычным методикам, которые преподают в институте. Наиболее полно алгоритм изложен в документе ВНИИНефтемаш "Методика теплового и гидравлического расчета кожухотрубчатых теплообменников" (имеется на твирпикс). Есть специализированное ПО от известных контор - HTRI от Aspen, Xtran от SimSci (последние теперь под Simens). Одно но - трудозатраты на установку и изучение программ для разовой задачи слишком большие, проще считать вручную.
Теперь что касается конкретно этой задачи. Если теплообменник уже посчитан и выбранная площадь теплообмена обеспечивает изменение температуры потока на заданную величину, то расчет простой по уравнению теплового баланса:
Q1=C1*m1*deltaT1
Q2=C2*m2*deltaT2
Q1=Q2.
Находите разницу температур по второму потоку и высчитываете конечную температуру. Но это если теплообменник подобран правильно. Если речь о необходимости проверочного расчета - смотрите методику ВНИИНефтемаш (или аналогичную)