> Провод нг(А)-ls
Fester
сообщение 26.10.2016, 6:22
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 26.8.2015
Пользователь №: 276277



Прошу ответить, кто знает, нужно ли для внутреннего монтажа НКУ использовать провод нг(А)-LS или данное перебдевание излишне?
Сам искал и не нашел таких требований.
В каталоге завода-изготовителя указано в применении провода: используется в том числе и для монтажа электрических цепей...
Причем во всех исполнениях этого провода и с нг(А)-LS и без.
Наша организация пока перебдевала и применяла нг(А)-LS, но пришло письмо с запросом на согласование замены провода на провод без нг(А)-LS и теперь я не знаю как грамотно поступить.
Не знаю на каком основании можно согласовать и, если не согласовывать, вроде, тоже основания нет.

Сообщение отредактировал Fester - 26.10.2016, 6:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Андрес
сообщение 26.10.2016, 9:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 68
Регистрация: 10.6.2014
Пользователь №: 236429



Цитата(Fester @ 26.10.2016, 6:22) *
Прошу ответить, кто знает, нужно ли для внутреннего монтажа НКУ использовать провод нг(А)-LS или данное перебдевание излишне?



Нет не излишне ... щиты тоже горят.
Но применить конкретно к НКУ, не знаю.
Не пойму , хоть на сборку щита уходит достаточное количество провода - неужто,решили сьэкономить.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 27.10.2016, 13:39
Сообщение #3


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Цитата(Fester @ 26.10.2016, 10:22) *
Прошу ответить, кто знает, нужно ли для внутреннего монтажа НКУ использовать провод нг(А)-LS или данное перебдевание излишне?


Данное "перебдевание" разумеется излишне. Мы в шкафах используем вообще провод ПВ-1 и все довольны. Если щит собран правильно он НЕ горит никак и никогда (автоматы вовремя отрабатывают и отключают к.з.) - это раз; в случае к.з. с последующим не отключением всё сгорит даже если использовать "-FRLS" исполнение внутри щита - это два; закрытые щиты вообще не особенно горят поскольку воздуха там мало, а доступ к атмосфере перекрыт - это три; если Ваши шкафы имеют сертификат как изделие, то никого ни на каких юридических основаниях не может волновать что там внутри хоть на чём ШУ соберите - это четыре.
P/S: можно ШУ собирать используя даже серебряный провод - тоже "перебдевать"... вот только надо ЛИ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 17:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных