evgen_tsk
сообщение 15.11.2016, 7:19
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.2.2016
Пользователь №: 289125



Доброго времени суток. Имеется свиноферма на 40 голов, необходимо запроектировать систему вентиляции.
Ни как не могу найти нормативку для данной отрасли. Поделитесь у кого что есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 15.11.2016, 9:04
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Здравствуйте.
Плохо ищете - РД-АПК 1.10.02.01-13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 15.11.2016, 9:12
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 12654
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(evgen_tsk @ 15.11.2016, 7:19) *
Доброго времени суток. Имеется свиноферма на 40 голов, необходимо запроектировать систему вентиляции.
Ни как не могу найти нормативку для данной отрасли. Поделитесь у кого что есть.

А Вы вообще искали? thumbdown.gif
Кроме уже указанного - всего после пары кликов имеем результат: СП 106.13330.2012 и РД-АПК 1.10.02.04-12, а в каждом ещё ссылки и на др. документы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
FonViZZin
сообщение 15.11.2016, 9:20
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048



Цитата
А Вы вообще искали

Зочем, есть же форум blink.gif И это человек ещё не приступил к разработке документации...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gray woolf
сообщение 12.12.2016, 15:24
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.4.2014
Пользователь №: 231179



Здравствуйте. Вопрос по теме, проектирую свинокомплекс на 2000 голов в условия практически крайнего севера (T -40) в связи с чем остро встает вопрос о рекуперации, но проблема в том что необходимо предусмотреть антикоррозийную защиту вытяжной части системы (приточно-вытяжной установки). Кто нибудь сталкивался с чем нибудь подобным?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 12.12.2016, 18:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(Gray woolf @ 12.12.2016, 12:24) *
но проблема в том что необходимо предусмотреть антикоррозийную защиту вытяжной части системы (приточно-вытяжной установки). Кто нибудь сталкивался с чем нибудь подобным?

Зачем вам это если не секрет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gray woolf
сообщение 13.12.2016, 3:00
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.4.2014
Пользователь №: 231179



Цитата(baron.od @ 13.12.2016, 1:36) *
Зачем вам это если не секрет?

Ну потому что в помещениях выделяется аммиак и сероводород которые вызывают коррозию стали... или я что то путаю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 13.12.2016, 10:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(Gray woolf @ 13.12.2016, 0:00) *
Ну потому что в помещениях выделяется аммиак и сероводород которые вызывают коррозию стали... или я что то путаю?

я если честно думал про влагу, аммиак...гммм если честно не припомню что бы сталь коррадировала сверх быстрыми темпами при контакте с аммиаком, медь, латунь - возможно, но что бы сталь... скажем так, в институте мы проектировали аммиачные системы, так теплообменники были стальными... ну в марку стали мы не "влазили"..
что то мне подсказывает, что ваша свиноферма будет класса ВИП, хотя бы по цене.. ph34r.gif воздуховоды с покрытием или нержавеющие, рекуператор...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gray woolf
сообщение 13.12.2016, 11:34
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.4.2014
Пользователь №: 231179



Цитата(baron.od @ 13.12.2016, 17:17) *
я если честно думал про влагу, аммиак...гммм если честно не припомню что бы сталь коррадировала сверх быстрыми темпами при контакте с аммиаком, медь, латунь - возможно, но что бы сталь... скажем так, в институте мы проектировали аммиачные системы, так теплообменники были стальными... ну в марку стали мы не "влазили"..
что то мне подсказывает, что ваша свиноферма будет класса ВИП, хотя бы по цене.. ph34r.gif воздуховоды с покрытием или нержавеющие, рекуператор...

В том то и дело, что ценник получается ужасающий, но это только с точки зрения капитальных затрат. Эксплуатационные же затраты снижаются в несколько раз (меньше мощность котельной и расход топлива для нее, долговечность системы). Мне знакомые монтажники сказали что они меняют чуть ли не раз в два года полностью систему вентиляции в коровнике, как раз по причине коррозии, вот и напугали меня. Но я не могу пока найти конкретного решения по этому вопросу, в пособии 10.91 к снип 2.04.05-91 написано что нужно покрывать сталь лаком...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 13.12.2016, 12:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(Gray woolf @ 13.12.2016, 8:34) *
В том то и дело, что ценник получается ужасающий, но это только с точки зрения капитальных затрат. Эксплуатационные же затраты снижаются в несколько раз (меньше мощность котельной и расход топлива для нее, долговечность системы). Мне знакомые монтажники сказали что они меняют чуть ли не раз в два года полностью систему вентиляции в коровнике, как раз по причине коррозии, вот и напугали меня. Но я не могу пока найти конкретного решения по этому вопросу, в пособии 10.91 к снип 2.04.05-91 написано что нужно покрывать сталь лаком...

коррозия может возникать по нескольким причинам, в частности влажность. ну если там написано - значит лаком ) бегло пробежался по пособию... ну как бы аммиак не сильно агрессивный, вернее слабы, а вот сероводород - да, он агрессивный. Но опять же, нужно понимать концентрацию сероводорода при которой он может нанести вред "железу", и не забываем, что он, впрочим как и аммиак (насколько я помню rolleyes.gif ) взрывоопасны. поэтому подумайте о рекуперации, и о исполнении вент оборудования..
поэтому знакомые монтажники и меняют системы раз в год, ибо другого варианта скорее всего нет. (могу ошибаться).
от себя могу добавить, что крайний север - довольно затратный район, и любое ноу-хау там требует значительных кап. вложений, там все дорого и продукты, и жизнь, и вентиляция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gray woolf
сообщение 13.12.2016, 16:18
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.4.2014
Пользователь №: 231179



Цитата(baron.od @ 13.12.2016, 19:35) *
Но опять же, нужно понимать концентрацию сероводорода при которой он может нанести вред "железу"

Хм unsure.gif а как же эту концентрацию рассчитать... Ну и тут я думаю еще необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению выпадения конденсата, потому как в газообразном состоянии эти вещ-ва менее опасны... ну это пока мои домыслы huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 13.12.2016, 16:22
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(Gray woolf @ 13.12.2016, 13:18) *
Хм unsure.gif а как же эту концентрацию рассчитать... Ну и тут я думаю еще необходимо предусмотреть мероприятия по предотвращению выпадения конденсата, потому как в газообразном состоянии эти вещ-ва менее опасны... ну это пока мои домыслы huh.gif

ну вы движетесь в верном направлении ) а как вы вентиляцию то расчитываете? по ПДК или по кг живого веса?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gray woolf
сообщение 13.12.2016, 16:30
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.4.2014
Пользователь №: 231179



Цитата(baron.od @ 13.12.2016, 23:22) *
ну вы движетесь в верном направлении ) а как вы вентиляцию то расчитываете? по ПДК или по кг живого веса?

Предварительно посчитал на массу. Получилось около 70 тыс. м3/час. Экономия даже с гликолевым рекуператором получается больше чем в 2 раза, если пластинчатый рекуператор, то в 3 раза, итого экономия порядка 4 МВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 13.12.2016, 16:42
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Я так и думал, вам бы по вредностям посчитать, но как я не знаю. ( не сталкивался, тогда бы была понятно о содержании сероводорода, и как следствие о типе покрытия или материале. скажем так если рекуператор с покрытием - то у него упадет КПД, если нержавейка - то цена космос, остается пластик.. с воздуховодами то еще тако-сяко, можно покрасить...
но если ваши мысли по поводу сероводорода правильные - то весь узел в установке должен быть из "нержавеющего" материала (фильтра, вентилятор, корпус)..


тут еще что, как я думаю, что зимой количество сероводорода и аммиака значительно уменьшается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 13.12.2016, 17:03
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Чуть порыскал по инету )
вобщем есть:
Содержание сероводорода в воздухе помещений не должно превышать 0,001%, концентрация углекислого газа - не выше 0,25% для крупного рогатого скота и 0,3% для других видов животных.
и
тут стр 163 про 0,001%
так вот - если вы сделаете концентрацию менее 0,001% ни чего вашему металу не будет.
Как вариант, я бы добавил для холодного времени года датчик сероводорода и по нему включал/выключал вентиляцию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gray woolf
сообщение 14.12.2016, 14:20
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.4.2014
Пользователь №: 231179



Цитата(baron.od @ 14.12.2016, 0:03) *
Как вариант, я бы добавил для холодного времени года датчик сероводорода и по нему включал/выключал вентиляцию.

Спасибо за помощь! Только про датчик не понял, это система будет периодического действия что ли? Или аварийное отключение. что то не понял смысла его установки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 14.12.2016, 14:28
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(Gray woolf @ 14.12.2016, 11:20) *
Спасибо за помощь! Только про датчик не понял, это система будет периодического действия что ли? Или аварийное отключение. что то не понял смысла его установки...

периодического действия, можно дополнить СО2, влажности, и аммиака - зачем гонять вентиляцию если ПДК в норме?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
engineer999
сообщение 14.12.2016, 15:10
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 14.12.2016
Пользователь №: 311485



Цитата(Gray woolf @ 12.12.2016, 15:24) *
Здравствуйте. Вопрос по теме, проектирую свинокомплекс на 2000 голов в условия практически крайнего севера (T -40) в связи с чем остро встает вопрос о рекуперации, но проблема в том что необходимо предусмотреть антикоррозийную защиту вытяжной части системы (приточно-вытяжной установки). Кто нибудь сталкивался с чем нибудь подобным?


Используйте рекуператоры из нержы. Они подойдут и по погодным условиям. И по антикоррозийным. Дешевле обычных даже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gray woolf
сообщение 15.12.2016, 16:52
Сообщение #19





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 20.4.2014
Пользователь №: 231179



Цитата(baron.od @ 14.12.2016, 21:28) *
периодического действия, можно дополнить СО2, влажности, и аммиака - зачем гонять вентиляцию если ПДК в норме?!

Я думаю что нужно поддерживать концентрацию как можно меньше, а это получается мы будем держать концентрацию на пределе. А если задаться концентрацией ниже то так оно и получится. Посчитал по газовыделениям, получился расход в 10 раз меньше. И потом мы принимаем большее значение из полученных...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 15.12.2016, 17:11
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(Gray woolf @ 15.12.2016, 13:52) *
Я думаю что нужно поддерживать концентрацию как можно меньше, а это получается мы будем держать концентрацию на пределе. А если задаться концентрацией ниже то так оно и получится. Посчитал по газовыделениям, получился расход в 10 раз меньше. И потом мы принимаем большее значение из полученных...

Ну вы правы, что чем концентрация меньше тем лучше мясо )) но тут тоже надо помнить о затратах, что бы потом мясо не было дороже золота )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 18:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных