Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пластинчатый теплообменник, Неправильный выбор или ...
Гость_Гость_Слава_*
сообщение 13.1.2007, 14:53
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте.


Имеем модуль подогрева воды комплектно с пластинчатым теплообменником(по паспорту производительность 220 л/мин при температуре 50 градусов ) и насосами первичного и вторичного контуров(насоса одинаковые). При пиковом расходе горячей воды наблюдаем следующую картину: t теплоносителя на входе в ТО=90
t теплоносителя на выходе из ТО=20
t горячей воды на выходе изТО=23
t горячей воды(обратки) на входе в ТО=13,6
Расход ГВС:G1=11,27м3/ч ; G2=1,7 м3/ч.
Определить расход теплоностиеля не представляется возможным.
При отсутствии расхода ГВС циркуляция составляет 6,6 м3/ч.

Может сам теплообменник выбран неправильно(хотя по паспортным данным это не так) или недостаточное кол-во теплоносителя из-за неправильного выбора насоса(хотя модуль заводской и идет комплектно с насосами), а может что-нибудь еще?


Подскажите, пожалуйста.
Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimur
сообщение 14.1.2007, 16:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 566
Регистрация: 6.4.2006
Пользователь №: 2561



расход теплоносителя через ТО очень низок. Надо понять почему.
Проверить работу насоса, проверить давления на входе-выходе... в общем, провести анализ. Раз нельзя точно узнать расход - оцените по перепаду давления на каком-нибудь устройстве с известным коэффициентом Kv.
Еще показатель - расход электроэнергии всем заводским блоком - должен быть паспортным. Иногда случается, что в паспорте стоит 10кВт, а потребление по электросчетчику - 3кВт. Все радуются, а насосы при этом, естественно, качают не столько сколь надо (почему - возможно знает электрик, просите перепроверить пофазное подключение).

Не понимаю, почему насосы первичного и вторичного контура одинаковые (расходы в них существенно различны, в разы)... но может это какое-то ноу-хау, унификация и т.д... может быть там разные скорости выставлены на насосах. А может просто заводской блок предназначен для ОТОПЛЕНИЯ, а не ГВС? В случае "отопительного" блока - насосы действительно похожи. В общем, это надо просто знать.

А что за заводской блок? название? (если это Danfoss, то выбор оборудования гарантирован, а если это бывш. авиац. завод наладил выпуск "блоков", то я бы перепроверил правильность выбора всего, что там стоит).
скажите марку и данные насосов (H = ? м.вод.ст., Q = ? м3/ч)... А заодно и данные по теплообменнику (название, мощность).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 15.1.2007, 0:22
Сообщение #3





Guest Forum






Здравствуйте. Спасибо за ответ.

Насосы UPS50-120F. По перепаду давления ничего сказать не могу (завтра только смогу померить), а по характеристике эти насосы малонапорные.
Насос циркуляции ГВС на 1-ой скорости, насос теплоносителя-на 3й.
Теплообменник что-то типа Альфа лаваль(мощность увидеть не могу-нет фирм. таблички и столкнулся я с ними впервые).
По моим расчетам расход теплоносителя должен быть порядка 25 м3/ч, и, если получиться(не будет сильных помех), попробую померить расход ультразвуковым счетчиком.
Кстати, давление теплоносителя в контуре установки составляет 0,16МПа.
Есть еще подозрение на дополнительное сопротивление в ТО(шайба), но я думаю что это не так. Как вы правильно обратили внимание, насос первичного контура должен быть как минимум в два раза мощнее насоса циркуляции ГВС.

Может есть еще какие-нибудь предложения?

С уважением, Слава.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 15.1.2007, 10:05
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Тепловая нагрузка для нагрева вашей воды 600 с лишним кВт, расход теплоносителя при дТ 20 гр С 28 кубов в час, насос 50-120F дает такой расход , но при этом работает низкоэффективно и делает перепад чуть меньше 3 метров, наверняка этого недостаточно. Смените насос контура теплоносителя.
Так как обртка из ТО 20 гр С то это означает очень низкую скорость протока по ТО теплоносителя. И низкую эффективность процесса теплообмена. Вам необходимо узнать сопротивление теплообменника для вашего режима теплообмена, и подобрать нужный насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
synthesis
сообщение 16.1.2007, 22:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3319



По первым прикидкам мощность ТО при расходе 13,3 м3/ч дельте 50 градусов 767,6 кВт.
По вашим данным сейчас ТО работает на 142 кВт. Наверно причина в первичном контуре, 1.Неправильно подобран насосос при дельте 20 градусов расход на первичном контуре должен быть 33 м3/ч, а это находиться за характеристикой насоса.
2.Если дельта больше - незнаю какой у Вас котел то в первичной сети увеличенное гидравлическое сопротивление. Надо или подобрать насос с оптимальным КПД под ваш случай или
уменшить сопротивление первичного контура. Ниже представлю характеристику насосов.Первые какой стоит, а второй примерно какой должен стоять при дельте 20.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  pompa.rar ( 115,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных