расход теплоносителя через ТО очень низок. Надо понять почему. Проверить работу насоса, проверить давления на входе-выходе... в общем, провести анализ. Раз нельзя точно узнать расход - оцените по перепаду давления на каком-нибудь устройстве с известным коэффициентом Kv. Еще показатель - расход электроэнергии всем заводским блоком - должен быть паспортным. Иногда случается, что в паспорте стоит 10кВт, а потребление по электросчетчику - 3кВт. Все радуются, а насосы при этом, естественно, качают не столько сколь надо (почему - возможно знает электрик, просите перепроверить пофазное подключение).
Не понимаю, почему насосы первичного и вторичного контура одинаковые (расходы в них существенно различны, в разы)... но может это какое-то ноу-хау, унификация и т.д... может быть там разные скорости выставлены на насосах. А может просто заводской блок предназначен для ОТОПЛЕНИЯ, а не ГВС? В случае "отопительного" блока - насосы действительно похожи. В общем, это надо просто знать. А что за заводской блок? название? (если это Danfoss, то выбор оборудования гарантирован, а если это бывш. авиац. завод наладил выпуск "блоков", то я бы перепроверил правильность выбора всего, что там стоит). скажите марку и данные насосов (H = ? м.вод.ст., Q = ? м3/ч)... А заодно и данные по теплообменнику (название, мощность).
|