|
  |
Воздушная спринклерно-дренчерная система АПТ, Давление в дежурном режиме |
|
|
|
15.11.2016, 18:18
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.5.2016
Пользователь №: 297325

|
Добрый день!
Имеется холодный высокостеллажный склад. Применяю оросители СОБР. Т.к. диаметры труб получаются большими, общий объем воздушной секции тоже большой - около 25 куб. м. Начал было расставлять эксгаузеры, и думаю - а зачем там вообще давление в дежурном режиме?
Если применить такой алгоритм работы: - поставить дренчерный узел управления. - перед ним вода, после него воздух без давления. - при срабатывании датчиков ПС узел открывается, вода заполняет трубопроводы - если срабатывание не ложное, при разрушении тепловой колбы спринклера начинается орошение.
вроде бы все логично. плюсов куча: - не нужны компрессоры (сейчас, насколько я понял, для каждой секции нужен свой компрессор, а редакция СП 5 с одним компрессором еще не принята); - не нужны эксгаузеры. уменьшается стоимость системы, уходит автоматика управления ими; - требование заполнения системы за 180 сек. тоже упрощается. чувствительность датчика выше и в момент вскрытия тепловой колбы трубопроводы будут заполнены полностью или частично.
вот только в определении воздушно-дренчерных АУП по СП5 присутствует фраза "воздуховоды заполнены воздухом под давлением". получается формально я не могу запроектировать систему без воздушного давления?
спасибо!!
|
|
|
|
|
15.11.2016, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557

|
Какая интересная тема. Как раз хотел здесь спросить-посоветоваться про подобны объект. Дренчерный клапан хорошая идея, но при открытии клапана вода заполнит трубопровод только до определенного объема на который сожмётся воздух и пока не откроется спринклер ничего не произойдёт. Практика показывает, что сухая система с акселератором объемом 3 м3 заполняется за 60 секунд.
|
|
|
|
|
15.11.2016, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(mlike @ 15.11.2016, 18:18)  Добрый день!
вот только в определении воздушно-дренчерных АУП по СП5 присутствует фраза "воздуховоды заполнены воздухом под давлением". получается формально я не могу запроектировать систему без воздушного давления?
спасибо!! Наличие сжатого воздуха позволяет контролировать исправное состояние системы. Хотя где-то в зарубежных нормах встречал вариант такой системы без сжатого воздуха. СП5 такого решения не предусматривает. Цитата(B747 @ 15.11.2016, 18:29)  Какая интересная тема. Как раз хотел здесь спросить-посоветоваться про подобны объект. Дренчерный клапан хорошая идея, но при открытии клапана вода заполнит трубопровод только до определенного объема на который сожмётся воздух и пока не откроется спринклер ничего не произойдёт. Практика показывает, что сухая система с акселератором объемом 3 м3 заполняется за 60 секунд. В советское время ёмкость воздушных спринклерных систем не могла превышать 3м3. Акселераторов не было, но предельное время заполнения в 3 мин. было всегда . Поэтому при объёме системы до 3м3 можно не ставить акселератор.
Сообщение отредактировал BTS - 15.11.2016, 18:57
|
|
|
|
|
15.11.2016, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
АУП-СД - это калька с американских Preaction систем (там тоже всё под давлением, если на системе больше 20 оросителей).
Что касается воздушных систем, то в NFPA к ним предъявляются следующие требования:
7.2.3.3 A system size of not more than 500 gal (1900 L) shall be permitted without a quick-opening device and shall not be required to meet any specific water delivery requirement to the inspection test connection. 7.2.3.4 A system size of not more than 750 gal (2850 L) shall be permitted with a quick-opening device and shall not be required to meet any specific water delivery requirement to the inspection test connection.
Системы с бОльшим внутренним объёмом в обязательном порядке требуют расчёта времени подачи воды.
|
|
|
|
|
15.11.2016, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Но там время от вскрытия спринклера до начала истечения 60с, а у нас пока что 180.
|
|
|
|
|
15.11.2016, 21:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Это верно. Я цифры привёл для сравнения. 25-ти кубовую систему никакие эксгаустеры не спасут.
|
|
|
|
|
15.11.2016, 22:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Sindarkon @ 15.11.2016, 21:19)  Это верно. Я цифры привёл для сравнения. 25-ти кубовую систему никакие эксгаустеры не спасут. Да уж Придётся делить на несколько секций.
|
|
|
|
|
16.11.2016, 6:58
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.5.2016
Пользователь №: 297325

|
Цитата(B747 @ 15.11.2016, 18:29)  Какая интересная тема. Как раз хотел здесь спросить-посоветоваться про подобны объект. Дренчерный клапан хорошая идея, но при открытии клапана вода заполнит трубопровод только до определенного объема на который сожмётся воздух и пока не откроется спринклер ничего не произойдёт. Практика показывает, что сухая система с акселератором объемом 3 м3 заполняется за 60 секунд. Доброе утро! я планировал поставить обычные воздухоотводчики, может быть только в увеличенном количестве Цитата(BTS @ 15.11.2016, 18:56)  Наличие сжатого воздуха позволяет контролировать исправное состояние системы. Хотя где-то в зарубежных нормах встречал вариант такой системы без сжатого воздуха. СП5 такого решения не предусматривает.
В советское время ёмкость воздушных спринклерных систем не могла превышать 3м3. Акселераторов не было, но предельное время заполнения в 3 мин. было всегда . Поэтому при объёме системы до 3м3 можно не ставить акселератор. все верно и логично, но систему можно проверить летним заполнением водой, опрессовками и проч. испытаниями. можно даже не заморачиваться водой и хоть каждую неделю наддувать секции воздухом. вопрос легко решаемый. и потом, как быть чисто с дренчерными системами? там же практически тоже самое? и тогда вообще не понятно почему в названии "воздушная спринклерно-дренчерная система" присутствует слово дренчерная? когда я был молодым и безусым стажером, под мудрым и чутким руководством опытного советского спеца делал такую систему на мебельной фабрике, точно помню. может быть в старом НПБ такое было? надо посмотреть Цитата(BTS @ 15.11.2016, 22:24)  Да уж Придётся делить на несколько секций. напомню. это СОБРы-25, рядки Ду 50, питающие Ду 200 и до узла управления около 150 м. объемы дикие в любом случае, причем склад средненький, бывает и намного больше. и если никакие акселераторы не спасут, то вообще встает вопрос о возможности применения СОБРов в принципе
|
|
|
|
|
16.11.2016, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата я планировал поставить обычные воздухоотводчики, может быть только в увеличенном количестве А как они будут работать, когда трубопровод под воздушным давлением? Цитата все верно и логично, но систему можно проверить летним заполнением водой, опрессовками и проч. испытаниями. Автоматическая система должна иметь функции самоконтроля. Для дренчерных систем это не применяется, поскольку срабатывание осуществляется по всему объёму сразу, в связи с чем контроль целостности труб и оросителей не требуется. Система АПТ-СД срабатывает локально над очагом пожара, а значит нуждается в контроле. Цитата и тогда вообще не понятно почему в названии "воздушная спринклерно-дренчерная система" присутствует слово дренчерная? Потому что для пуска используется дренчерный клапан. Цитата и если никакие акселераторы не спасут, то вообще встает вопрос о возможности применения СОБРов в принципе СОБРы тут ни при чём. Делите склад на секции приемлемого объёма.
|
|
|
|
|
16.11.2016, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557

|
Именно. Есть ограничение в 60 секунд. Это грамотное ограничение, достаточно посмотреть видео во что превращается горящий стеллаж за 3 минуты. но система может иметь любой объем, лишь бы были обеспечены и подтверждены расчетом 60 с. Для инженера расчет проводить весьма дорого и муторно (софт дорогой) проще поставить несколько клапанов и разделить систему до гарантированных 3 м3. Разумеется я говорю не про российские нормы, а про EN 12845. Цитата(BTS @ 15.11.2016, 20:25)  Но там время от вскрытия спринклера до начала истечения 60с, а у нас пока что 180. Коллеги, есть такой девайс у Tyco - электронный ускоритель QRS. Техданные в приложении. Я как раз собираюсь его использовать в сухотрубной системе стеллажного магазина-склада, может быть автору темы эта идея тоже покажется актуальной. Ускоритель работает как дренчеными так и сухими клапанами.
Прикрепленные файлы
QRS_RU.pdf ( 993,28 килобайт )
Кол-во скачиваний: 46
|
|
|
|
|
16.11.2016, 16:30
|
Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 17.5.2016
Пользователь №: 297325

|
Цитата(Sindarkon @ 16.11.2016, 14:41)  А как они будут работать, когда трубопровод под воздушным давлением? я имел в виду воздухоотводчики в моем предполагаемом случае когда давления не будет Цитата(Sindarkon @ 16.11.2016, 14:41)  Автоматическая система должна иметь функции самоконтроля. Для дренчерных систем это не применяется, поскольку срабатывание осуществляется по всему объёму сразу, в связи с чем контроль целостности труб и оросителей не требуется. Система АПТ-СД срабатывает локально над очагом пожара, а значит нуждается в контроле. согласен Цитата(Sindarkon @ 16.11.2016, 14:41)  Потому что для пуска используется дренчерный клапан. а вот тут по-подробней, пожалуйста. для воздушных систем существует т.н. "сухой" клапан. и он спринклерный. дренчерный же клапан подразумевает как раз отсутствие воздушного давления за ним. нет? Цитата(Sindarkon @ 16.11.2016, 14:41)  СОБРы тут ни при чём. Делите склад на секции приемлемого объёма. конкретика моего объекта: холодный склад площадью чуть больше 5000 кв. м, количество спринклеров около 600. воздушный объем в трубопроводах около 25 куб.м. 5 из которых это труба Ду 200 длиной 150 м. от помещения узлов управления. разделил это все на 3 секции исходя из архитектурных особенностей. получилось 3 по 15 куб.м с количеством оросителей по 200 в каждой. исходя из требований спецавтоматики по применению эксгаузеров - их надо 5 штук на секцию, итого 15 штук на склад. 3 отдельных узла, 3 компрессора, 3 магистрали Ду 200 по 150 м. до узлов управления. по-моему это уже какая-то дикость. делить дальше? на 6 секций? а про СОБРы я написал в том смысле что их применение влечет за собой большие диаметры трубопроводов и как следствие большие воздушные объемы. вряд ли существует высотный склад с воздушным объемом трубопроводов 3 куб. м. или 6. а при магистралях Ду 100 и рядках Ду 32 картина была бы совсем другой. Цитата(B747 @ 16.11.2016, 15:39)  Коллеги, есть такой девайс у Tyco - электронный ускоритель QRS. Техданные в приложении. Я как раз собираюсь его использовать в сухотрубной системе стеллажного магазина-склада, может быть автору темы эта идея тоже покажется актуальной. Ускоритель работает как дренчеными так и сухими клапанами. большое спасибо!!! изучаю
|
|
|
|
|
16.11.2016, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата Коллеги, есть такой девайс у Tyco - электронный ускоритель QRS. Судя по описанию, это полный аналог механического ускорителя. И в описании ничего не сказано про российские сертификаты. Цитата 3 отдельных узла, 3 компрессора, 3 магистрали Ду 200 по 150 м. до узлов управления. по-моему это уже какая-то дикость. Я бы начал с другого: с переноса спринклерной поближе к складу.
|
|
|
|
|
19.11.2016, 19:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 16.1.2007
Из: Riga
Пользователь №: 5557

|
Цитата(Sindarkon @ 16.11.2016, 19:22)  Судя по описанию, это полный аналог механического ускорителя. И в описании ничего не сказано про российские сертификаты. У них есть еще один ускоритель, но с сертификатами UL FM. https://www.tyco-fire.com/TD_TFP/TFP/TFP1105_05_2015.pdfВ России такому оборудованию обязательно иметь российский сертификат соответствия или это скользкий вопрос?
|
|
|
|
|
19.11.2016, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(B747 @ 16.11.2016, 15:39)  Коллеги, есть такой девайс у Tyco - электронный ускоритель QRS. Однако в описании чётко написано, что функция акселератора-ускорение открытия клапана. А вот если нужно ускорить процесс заполнения системы при одном вскрывшемся спринклере-тут нужен эксгаустер. Специальных изделий вроде бы никто из инофирм не предлагает. И остаётся электромагнитный клапан, как у Бийска(?). Цитата(Sindarkon @ 16.11.2016, 19:22)  Я бы начал с другого: с переноса спринклерной поближе к складу. Это вариант, но если от насосной до помещения УУ труба пойдёт по неотапливаемому помещению, нужно делать теплоизоляцию с обогревом,что не всегда практично. Или можно проложить подводящие трубы от насосной к УУ через улицу под землёй. Но помещении с УУ всё равно придётся отапливать
|
|
|
|
|
20.11.2016, 19:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата В России такому оборудованию обязательно иметь российский сертификат соответствия или это скользкий вопрос? Это скользкий вопрос, поскольку формулировки закона расплывчаты. Но статья 103 вполне может на них распространяться, а значит и необходимость в сертификации имеется. Цитата Специальных изделий вроде бы никто из инофирм не предлагает. И остаётся электромагнитный клапан, как у Бийска(?). У них нормативкой такие решения не предусмотрены, поэтому, видимо, и оборудования нет.
|
|
|
|
|
20.11.2016, 22:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Sindarkon @ 20.11.2016, 19:39)  Это скользкий вопрос, поскольку формулировки закона расплывчаты. Но статья 103 вполне может на них распространяться, а значит и необходимость в сертификации имеется.
У них нормативкой такие решения не предусмотрены, поэтому, видимо, и оборудования нет. В BS EN-12845 эксгаустер описан в терминах и определениях , но в тексте о применении ничего не сказано. В NFPA-13 упомянуто Quick opening device, по описанию больше похожее на акселератор. Такое впечатление, что схемы с эксгаустером за рубежом уходят в прошлое. https://www.mail-archive.com/search?q=EXHAU...resprinkler.org
Сообщение отредактировал BTS - 20.11.2016, 22:18
|
|
|
|
|
21.11.2016, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Цитата В BS EN-12845 эксгаустер описан в терминах и определениях Судя по формулировке, у него задача аналогичная quick opening device - быстрое открытие водосигнального клапана. Т.е. для снижения времени протекания воды по трубопроводу он не используется.
|
|
|
|
|
21.11.2016, 17:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2320
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493

|
Цитата(Sindarkon @ 21.11.2016, 15:19)  Судя по формулировке, у него задача аналогичная quick opening device - быстрое открытие водосигнального клапана. Т.е. для снижения времени протекания воды по трубопроводу он не используется. Несколько лет назад пришлось делать спринклерно-дренчерную тонкораспылённую систему большого объёма . Вариантов уменьшить объём не было ( с СТУ).Отверстие спринклера-5мм. Даже при наличии эксгаустера с трудом удалось вписаться в 180с. Помещение с температурой выше +5 г.ц., термошкаф для эксгаустера не потребовался. Т.е. иногда эксгаустер может оказаться необходимым компонентом. Но отсутствие эксгаустера в современных зарубежных нормах несколько смущает, хотя и прямых запретов вроде бы нет.
|
|
|
|
|
21.11.2016, 20:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2503
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769

|
Так можно скатиться и до вакуумного насоса на конце сети. =)
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|