> Работа охладителя выпара
aforest
сообщение 18.11.2016, 0:02
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380



Добрый день всем!

Установили охладитель выпара на одном из предприятий.
Прикрепленный файл  Condenser.jpg ( 58,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62


Когда он работает, происходит конденсация внутри теплообменника, и, соответственно, возникает разрежение. Через трубу связи с атмосферой (синим цветом которая) в теплообменник засасывается воздух, причем в достаточно существенном количестве.

Я вот все никак не могу понять, куда он потом девается? Исходя из всех массовых балансов, он должен вместе с конденсатом уходить через гидрозатворчик. В то же время воздуха тянет столько, что предположить, что он весь растворяется в конденсате, как-то затруднительно. Тогда получается, что он должен какими-то пузырями выходить через гидрозатвор? Я в гидрозатвор заглянуть не могу, он не стеклянный, к сожалению, но сомневаюсь, что так оно происходит. Пузырь воздуха гидрозатвор вынесет на раз.

Неужели и правда - столько воздуха растворяется при фазовом переходе и остывании конденсата в теплообменнике?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 18.11.2016, 6:54
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Топик нужно было создать в ветке технологии.

Вопрос, откуда у Вас уверенность, что в конденсатор выпара поступает воздух как нарисовано на синей стрелке, у Вас установлен расходомер на этой линии? Или же есть дренаж с арматурой и когда открываете, то там появляется вакуум? Какая высота трубы выпара? Может это просто тяга создается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aforest
сообщение 18.11.2016, 15:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380



Я просто был на крыше и своими ручками щупал оголовок вот этого вентиляционного патрубка. Тянет вовнутрь воздух, это при всем при том, что выпара у нас было с гулькин нос - килограмм 30 в час (выпар из деаэратора).
Попозже могу выложить видео.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 18.11.2016, 17:15
Сообщение #4


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



обратный эффект у вас получается от охладителя: деаэратор удаляет растворённые газы из воды, а через охладитель они насасываются обратно, и с конденсатом в цикл попадают.
Выпара должно быть столько, чтоб труба связи с атмосферой слегка парила. Наружу. Там же в основном не пар идёт через этот охладитель, а смесь неконденсируемых газов, удаляемых в деаэраторе. Это добро в любом случае должно наружу выбрасываться.
В общем, что-то не то у вас с установкой. Результаты по кислороду какие после деаэратора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aforest
сообщение 19.11.2016, 0:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380



Нормальные результаты по кислороду. Я хочу сказать, что и на других котельных вижу охладители выпара и на деаэраторах, и на конденсатных баках, все они работают с полной конденсацией и затягивают воздух (если через них осуществляется нормальная циркуляция вторичного теплоносителя).
В цикл сконденсировавшийся выпар из деаэратора никак не может попасть - все нормальные люди этот конденсат в колодец-охладитель отправляют.
В деаэраторе избыточное давление 0.2 бар, как туда может обратный ток быть из охладителя, в котором в лучшем случае атмосферное давление, а то и легкое разрежение?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeiB
сообщение 19.11.2016, 13:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183845



Странный случай. Какое давление в деаэраторе? При 0,15-0,2 не может быть никакого подсоса. Может чего просмотрели?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aforest
сообщение 19.11.2016, 16:49
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380



Господа, с деаэратором, как я и говорил, все ок. Воздух тянет в охладитель выпара. Вот мне и интересно, с какой стати его тянет, и куда он потом девается.

Видео почему-то не могу прицепить - нет у меня прав на загрузку такого типа файлов((((
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aforest
сообщение 19.11.2016, 17:33
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380



Добавил в виде архива
Прикрепленный файл  Vypar.rar ( 1 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SergeiB
сообщение 20.11.2016, 10:10
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 138
Регистрация: 4.3.2013
Пользователь №: 183845



Цитата(aforest @ 19.11.2016, 20:49) *
Господа, с деаэратором, как я и говорил, все ок. Воздух тянет в охладитель выпара. Вот мне и интересно, с какой стати его тянет, и куда он потом девается.

Видео почему-то не могу прицепить - нет у меня прав на загрузку такого типа файлов((((

Ок? А почему конденсат направляется не в бак деаэратора, а в какой-то другой бак. По крайней мере, так видно из рисунка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aforest
сообщение 20.11.2016, 13:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380



Конденсат стекает в колодец-охладитель. Сам охладитель выпара относительно уровня колодца находится на высоте примерно метров 5-6 (стоит на самом баке деаэратора), гидрозатвор на конденсате там же находится. Думаете, в вертикальном участке после гидрозатвора (который метров пять в высоту) происходит срыв столба жидкости, и из-за этого воздух и тянет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2025, 21:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных