> поддержание микроклимата в дущевых общественных (спортивный комплекс), поддержание микроклимата в дущевых общественных (спортивный комплекс)
Natalya VK
сообщение 22.11.2016, 7:34
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.3.2016
Пользователь №: 291523



Вопрос такой: как поддержать микроклимат в душевых спортивного комплекса в переходный период? отопление не работает, на улице холодно, в душевые подается вентиляция с температурой наружного воздуха.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
colius
сообщение 22.11.2016, 9:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246



Цитата(Natalya VK @ 22.11.2016, 7:34) *
Вопрос такой: как поддержать микроклимат в душевых спортивного комплекса в переходный период? отопление не работает, на улице холодно, в душевые подается вентиляция с температурой наружного воздуха.

Наверное не в душевые, а в раздевальные при душевых? Зональный эл. нагрев.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ast
сообщение 22.11.2016, 10:33
Сообщение #3


Работа с удовольствием делает её результат совершенным


Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213



На приточную ветку для раздевальной -ставится канальный электронагреватель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Natalya VK
сообщение 22.11.2016, 11:35
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.3.2016
Пользователь №: 291523



спасибо, про раздевалки понятно. А про душевые? ВКашники не ставят полотенцесушители в душевых, говорят по их нормам не требуется, но как поддержать в душевых температуру 25 градусов? заводить приборы отопления? а в переходный период, отопление выключено, на улице скажем не очень комфортная температура +13...как быть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 22.11.2016, 12:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



не знаю чем руководствуются Вкашники , но есть нормы
сп30 5.2.6 Полотенцесушители, устанавливаемые в ванных и душевых комнатах для поддержания в них заданной температуры воздуха согласно СП 60.13330 и СанПиН 2.1.2.2645, следует подключать к подающим трубопроводам системы горячего водоснабжения или к системе электроснабжения потребителя. При обосновании полотенцесушители допускается подключать к циркуляционным трубам системы горячего водоснабжения при условии установки отключающей арматуры и замыкающего участка.

Сообщение отредактировал Composter - 22.11.2016, 12:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 22.11.2016, 13:10
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



Цитата(Natalya VK @ 22.11.2016, 12:35) *
ВКашники не ставят полотенцесушители в душевых, говорят по их нормам не требуется

а ВК сами греющий кабель закладывают на трубах, отверстия в стенах и перекрытиях для своих труб делают? или все проект - это коллективный труд, где разделение работ определяется начальником/руководителем отдела или ГИП?
Начальник сказал - надо, проектировщик ответил - есть! )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 22.11.2016, 13:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(Composter @ 22.11.2016, 9:58) *
не знаю чем руководствуются Вкашники , но есть нормы
сп30 5.2.6 Полотенцесушители, устанавливаемые в ванных и душевых комнатах для поддержания в них заданной температуры воздуха согласно СП 60.13330 и СанПиН 2.1.2.2645, следует подключать к подающим трубопроводам системы горячего водоснабжения или к системе электроснабжения потребителя. При обосновании полотенцесушители допускается подключать к циркуляционным трубам системы горячего водоснабжения при условии установки отключающей арматуры и замыкающего участка.

я конечно не ВК, но вы хоть раз были в бассейне или фитнесе? как правило (а это 99%) там нет стояков, то есть подвод труб к душу идет или по стене (на уровне 30см от пола, плюс/минус) или в полу. и что бы прицепить полотенчик нужно хорошо извернуться )) и как он будет потом работать - дело другое. Это раз.
Теперь два: как правило душевые это внутренние помещения, на крайняк - кровля. (теплопотери мизер)
Теперь три - у "вас/нас" есть вентиляция, а собственно приток в раздевалки, он должен быть с подогревом как ни крути (электрокалориферы, водяные, утилизация тепла - по фиг). Он и "согреет душевые" перед началом использования, потом из-за пользования и так там тепло (но это так, к слову). В 80-ые ходил в обычный советский бассейн про вентиляцию не помню - думаю как и везде, полотенчиков там не было, в раздевалке регистры и все. Единственное что. в душевой на потолке висели огромные холодные капли, которые падали на разгоряченные тела, отсюда у меня вывод - что если и была вентиляция то минимальная. И внутри было не то что бы жарко, но терпимо. Поэтому грейте приток и все! Тем более в межсезонье не такая и нагрузка колосальная будет, хотите-займитесь утилизацией тепла ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 22.11.2016, 14:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



ну бассейн и фитнес это немного разное. в бассейне температура приточного воздуха 25-30 градусов, а в фитнесе 18.
а современных спортзалах в душевых часто видел красивый змеевик возле входа высотой 1-2 метра
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 22.11.2016, 15:07
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(Composter @ 22.11.2016, 11:15) *
ну бассейн и фитнес это немного разное. в бассейне температура приточного воздуха 25-30 градусов, а в фитнесе 18.
а современных спортзалах в душевых часто видел красивый змеевик возле входа высотой 1-2 метра

так то в бассейне а не в раздевалке, в раздевалках одинаковая температура.
Ну даже пусть будет змеевик, один черт он не справится с нагревом воздуха с раздевалки в душевую... как ни крути... греть воздух надо..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 22.11.2016, 15:36
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
"вас/нас" есть вентиляция, а собственно приток в раздевалки, он должен быть с подогревом как ни крути (электрокалориферы, водяные, утилизация тепла - по фиг). Он и "согреет душевые" перед началом использования, потом из-за пользования и так там тепло (но это так, к слову).


не согреет. В душевых + 25 в раздевалках +23. подача в раздевалки.

Нужен пс. или теплый пол.

Когда нет отопления, закрывать надо спорткомплекс. У нас в желдоре бассейн закрывают когда ТС на профилактике. 10 дней летом он не работает. И это правильно, на мой взгляд. Ставить везде электрокалориферы дорогое удовольствие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 22.11.2016, 15:54
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(Амиго @ 22.11.2016, 12:36) *
не согреет. В душевых + 25 в раздевалках +23. подача в раздевалки.

маленькое уточнение НЕ МЕНЕЕ 25 и НЕ МЕНЕЕ 23... в холодное время года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 25.11.2016, 17:50
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
маленькое уточнение НЕ МЕНЕЕ 25 и НЕ МЕНЕЕ 23... в холодное время года.


Угу. Но сути не меняет. В душевой должно быть теплее чем в раздевалке.

Я вобщем то писал к тому, что всё зарезервировать тэнами не получится. А если получится то это будет дорого стоить. И раздевалки с душевыми отдельного рассмотрения в этом вопросе не стоят.

на мой взгляд.

Сообщение отредактировал Амиго - 25.11.2016, 17:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 25.11.2016, 18:29
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(Амиго @ 25.11.2016, 14:50) *
Угу. Но сути не меняет. В душевой должно быть теплее чем в раздевалке.

Я вобщем то писал к тому, что всё зарезервировать тэнами не получится. А если получится то это будет дорого стоить. И раздевалки с душевыми отдельного рассмотрения в этом вопросе не стоят.

на мой взгляд.

ну у меня другое видение, к примеру в пособии СНиП 2.08.02—89 то температура в раздевалке и в душевой 25С, это раз.
Два насколько я помню в большинстве таблиц, есть формулировка "расчетная температура" это всего лишь расчетная а не максимальная для холодного времени года. ни кто вам не запрещает сделать +27 в раздевалке и +25 в душе. мы помним о переходном периоде, а не о холодном времени года, когда куча теплопотерь, и люди ходят в шубах..... и наврядли сейчас в раздевалку пускают в верхней одежде, хотя все может быть...
Три, для того что бы понимать сколько нужно тэнов - нужно знать хотя бы кол-во кабинок... и тэны, как по мне лучше пихать в канал, если ставить в помещении - то надо соответствующее исполнение.
Ну и на крайний случай - сделать аля миниприточку, которая бы брала воздух с раздевалки и подавала в душевые.. тогда тэны минимальные, и все счастливы..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sawi
сообщение 12.12.2016, 12:51
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131327



Работаю в спорткомплексе. Постоянные жалобы по поводу раздевалок в преддушевой, которая и так маленькая. Требуется организовать вытяжку из этих помещений. Рядом находится венткамера с рабочей вытяжной установкой из хлораторной, и воздуховоды которой проходят как раз через раздевальни. Вопрос. Можно ли подключить к этой вентсистеме помещения раздевалок? И второй вопрос. Могу ли я организовать естественный приток из вестибюля в эти раздевальни с установкой приточных решёток в стене.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 12.12.2016, 14:18
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(sawi @ 12.12.2016, 12:51) *
Работаю в спорткомплексе. Постоянные жалобы по поводу раздевалок в преддушевой, которая и так маленькая. Требуется организовать вытяжку из этих помещений. Рядом находится венткамера с рабочей вытяжной установкой из хлораторной, и воздуховоды которой проходят как раз через раздевальни. Вопрос. Можно ли подключить к этой вентсистеме помещения раздевалок? И второй вопрос. Могу ли я организовать естественный приток из вестибюля в эти раздевальни с установкой приточных решёток в стене.

1. СП 31-112-2004, Часть 1:
Цитата
8.1.6 Самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции предусматриваются для: спортивных залов, душевых, раздевальных для занимающихся и массажных, служебных помещений для административного и инженерно-технического персонала, инструкторско-тренерского состава, бытовых помещений для рабочих, технических помещений.

2. В таких раздевалках предусматривают не вытяжку, а приток на компенсацию вытяжки из душевых - см. СП 44.13330.2011 раздел 7, п. 5 в табл. 12.
Переток из вестибюля выполнять нельзя - см. выше п. 8.1.6 СП 31-112-2004. Также необходимо учитывать, что в вестибюле и раздевалке при душе совершенно разный нормируемый температурно-влажностный режим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
marysiy
сообщение 13.12.2016, 13:25
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011



Цитата - "маленькое уточнение НЕ МЕНЕЕ 25 и НЕ МЕНЕЕ 23... в холодное время года."

А возможно ли уменьшить температуру в струе приточного воздуха в раздевалку? Заказчик хочет поставить другую приточную установку с электрокалорифером меньшей мощности. Ну и получается , что температура приточной струи будет +21,8, а не +23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 19:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных