поддержание микроклимата в дущевых общественных (спортивный комплекс), поддержание микроклимата в дущевых общественных (спортивный комплекс) |
|
|
|
22.11.2016, 7:34
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.3.2016
Пользователь №: 291523

|
Вопрос такой: как поддержать микроклимат в душевых спортивного комплекса в переходный период? отопление не работает, на улице холодно, в душевые подается вентиляция с температурой наружного воздуха.
|
|
|
|
|
22.11.2016, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 349
Регистрация: 4.10.2009
Из: СПб
Пользователь №: 39246

|
Цитата(Natalya VK @ 22.11.2016, 7:34)  Вопрос такой: как поддержать микроклимат в душевых спортивного комплекса в переходный период? отопление не работает, на улице холодно, в душевые подается вентиляция с температурой наружного воздуха. Наверное не в душевые, а в раздевальные при душевых? Зональный эл. нагрев.
|
|
|
|
|
22.11.2016, 10:33
|
Работа с удовольствием делает её результат совершенным
Группа: Участники форума
Сообщений: 621
Регистрация: 5.2.2008
Из: Московская обл.
Пользователь №: 15213

|
На приточную ветку для раздевальной -ставится канальный электронагреватель.
|
|
|
|
|
22.11.2016, 11:35
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 3.3.2016
Пользователь №: 291523

|
спасибо, про раздевалки понятно. А про душевые? ВКашники не ставят полотенцесушители в душевых, говорят по их нормам не требуется, но как поддержать в душевых температуру 25 градусов? заводить приборы отопления? а в переходный период, отопление выключено, на улице скажем не очень комфортная температура +13...как быть
|
|
|
|
|
22.11.2016, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
не знаю чем руководствуются Вкашники , но есть нормы сп30 5.2.6 Полотенцесушители, устанавливаемые в ванных и душевых комнатах для поддержания в них заданной температуры воздуха согласно СП 60.13330 и СанПиН 2.1.2.2645, следует подключать к подающим трубопроводам системы горячего водоснабжения или к системе электроснабжения потребителя. При обосновании полотенцесушители допускается подключать к циркуляционным трубам системы горячего водоснабжения при условии установки отключающей арматуры и замыкающего участка.
Сообщение отредактировал Composter - 22.11.2016, 12:58
|
|
|
|
|
22.11.2016, 13:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382

|
Цитата(Natalya VK @ 22.11.2016, 12:35)  ВКашники не ставят полотенцесушители в душевых, говорят по их нормам не требуется а ВК сами греющий кабель закладывают на трубах, отверстия в стенах и перекрытиях для своих труб делают? или все проект - это коллективный труд, где разделение работ определяется начальником/руководителем отдела или ГИП? Начальник сказал - надо, проектировщик ответил - есть! )
|
|
|
|
|
22.11.2016, 13:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Цитата(Composter @ 22.11.2016, 9:58)  не знаю чем руководствуются Вкашники , но есть нормы сп30 5.2.6 Полотенцесушители, устанавливаемые в ванных и душевых комнатах для поддержания в них заданной температуры воздуха согласно СП 60.13330 и СанПиН 2.1.2.2645, следует подключать к подающим трубопроводам системы горячего водоснабжения или к системе электроснабжения потребителя. При обосновании полотенцесушители допускается подключать к циркуляционным трубам системы горячего водоснабжения при условии установки отключающей арматуры и замыкающего участка. я конечно не ВК, но вы хоть раз были в бассейне или фитнесе? как правило (а это 99%) там нет стояков, то есть подвод труб к душу идет или по стене (на уровне 30см от пола, плюс/минус) или в полу. и что бы прицепить полотенчик нужно хорошо извернуться )) и как он будет потом работать - дело другое. Это раз. Теперь два: как правило душевые это внутренние помещения, на крайняк - кровля. (теплопотери мизер) Теперь три - у "вас/нас" есть вентиляция, а собственно приток в раздевалки, он должен быть с подогревом как ни крути (электрокалориферы, водяные, утилизация тепла - по фиг). Он и "согреет душевые" перед началом использования, потом из-за пользования и так там тепло (но это так, к слову). В 80-ые ходил в обычный советский бассейн про вентиляцию не помню - думаю как и везде, полотенчиков там не было, в раздевалке регистры и все. Единственное что. в душевой на потолке висели огромные холодные капли, которые падали на разгоряченные тела, отсюда у меня вывод - что если и была вентиляция то минимальная. И внутри было не то что бы жарко, но терпимо. Поэтому грейте приток и все! Тем более в межсезонье не такая и нагрузка колосальная будет, хотите-займитесь утилизацией тепла ))
|
|
|
|
|
22.11.2016, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3567
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120

|
ну бассейн и фитнес это немного разное. в бассейне температура приточного воздуха 25-30 градусов, а в фитнесе 18. а современных спортзалах в душевых часто видел красивый змеевик возле входа высотой 1-2 метра
|
|
|
|
|
22.11.2016, 15:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Цитата(Composter @ 22.11.2016, 11:15)  ну бассейн и фитнес это немного разное. в бассейне температура приточного воздуха 25-30 градусов, а в фитнесе 18. а современных спортзалах в душевых часто видел красивый змеевик возле входа высотой 1-2 метра так то в бассейне а не в раздевалке, в раздевалках одинаковая температура. Ну даже пусть будет змеевик, один черт он не справится с нагревом воздуха с раздевалки в душевую... как ни крути... греть воздух надо..
|
|
|
|
|
22.11.2016, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата "вас/нас" есть вентиляция, а собственно приток в раздевалки, он должен быть с подогревом как ни крути (электрокалориферы, водяные, утилизация тепла - по фиг). Он и "согреет душевые" перед началом использования, потом из-за пользования и так там тепло (но это так, к слову). не согреет. В душевых + 25 в раздевалках +23. подача в раздевалки. Нужен пс. или теплый пол. Когда нет отопления, закрывать надо спорткомплекс. У нас в желдоре бассейн закрывают когда ТС на профилактике. 10 дней летом он не работает. И это правильно, на мой взгляд. Ставить везде электрокалориферы дорогое удовольствие.
|
|
|
|
|
22.11.2016, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Цитата(Амиго @ 22.11.2016, 12:36)  не согреет. В душевых + 25 в раздевалках +23. подача в раздевалки. маленькое уточнение НЕ МЕНЕЕ 25 и НЕ МЕНЕЕ 23... в холодное время года.
|
|
|
|
|
25.11.2016, 17:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Цитата маленькое уточнение НЕ МЕНЕЕ 25 и НЕ МЕНЕЕ 23... в холодное время года. Угу. Но сути не меняет. В душевой должно быть теплее чем в раздевалке. Я вобщем то писал к тому, что всё зарезервировать тэнами не получится. А если получится то это будет дорого стоить. И раздевалки с душевыми отдельного рассмотрения в этом вопросе не стоят. на мой взгляд.
Сообщение отредактировал Амиго - 25.11.2016, 17:50
|
|
|
|
|
25.11.2016, 18:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971

|
Цитата(Амиго @ 25.11.2016, 14:50)  Угу. Но сути не меняет. В душевой должно быть теплее чем в раздевалке.
Я вобщем то писал к тому, что всё зарезервировать тэнами не получится. А если получится то это будет дорого стоить. И раздевалки с душевыми отдельного рассмотрения в этом вопросе не стоят.
на мой взгляд. ну у меня другое видение, к примеру в пособии СНиП 2.08.02—89 то температура в раздевалке и в душевой 25С, это раз. Два насколько я помню в большинстве таблиц, есть формулировка "расчетная температура" это всего лишь расчетная а не максимальная для холодного времени года. ни кто вам не запрещает сделать +27 в раздевалке и +25 в душе. мы помним о переходном периоде, а не о холодном времени года, когда куча теплопотерь, и люди ходят в шубах..... и наврядли сейчас в раздевалку пускают в верхней одежде, хотя все может быть... Три, для того что бы понимать сколько нужно тэнов - нужно знать хотя бы кол-во кабинок... и тэны, как по мне лучше пихать в канал, если ставить в помещении - то надо соответствующее исполнение. Ну и на крайний случай - сделать аля миниприточку, которая бы брала воздух с раздевалки и подавала в душевые.. тогда тэны минимальные, и все счастливы..
|
|
|
|
|
12.12.2016, 12:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 29.11.2011
Пользователь №: 131327

|
Работаю в спорткомплексе. Постоянные жалобы по поводу раздевалок в преддушевой, которая и так маленькая. Требуется организовать вытяжку из этих помещений. Рядом находится венткамера с рабочей вытяжной установкой из хлораторной, и воздуховоды которой проходят как раз через раздевальни. Вопрос. Можно ли подключить к этой вентсистеме помещения раздевалок? И второй вопрос. Могу ли я организовать естественный приток из вестибюля в эти раздевальни с установкой приточных решёток в стене.
|
|
|
|
|
12.12.2016, 14:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12697
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Цитата(sawi @ 12.12.2016, 12:51)  Работаю в спорткомплексе. Постоянные жалобы по поводу раздевалок в преддушевой, которая и так маленькая. Требуется организовать вытяжку из этих помещений. Рядом находится венткамера с рабочей вытяжной установкой из хлораторной, и воздуховоды которой проходят как раз через раздевальни. Вопрос. Можно ли подключить к этой вентсистеме помещения раздевалок? И второй вопрос. Могу ли я организовать естественный приток из вестибюля в эти раздевальни с установкой приточных решёток в стене. 1. СП 31-112-2004, Часть 1: Цитата 8.1.6 Самостоятельные системы приточной и вытяжной вентиляции предусматриваются для: спортивных залов, душевых, раздевальных для занимающихся и массажных, служебных помещений для административного и инженерно-технического персонала, инструкторско-тренерского состава, бытовых помещений для рабочих, технических помещений. 2. В таких раздевалках предусматривают не вытяжку, а приток на компенсацию вытяжки из душевых - см. СП 44.13330.2011 раздел 7, п. 5 в табл. 12. Переток из вестибюля выполнять нельзя - см. выше п. 8.1.6 СП 31-112-2004. Также необходимо учитывать, что в вестибюле и раздевалке при душе совершенно разный нормируемый температурно-влажностный режим
|
|
|
|
|
13.12.2016, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 352
Регистрация: 9.10.2012
Пользователь №: 166011

|
Цитата - "маленькое уточнение НЕ МЕНЕЕ 25 и НЕ МЕНЕЕ 23... в холодное время года."
А возможно ли уменьшить температуру в струе приточного воздуха в раздевалку? Заказчик хочет поставить другую приточную установку с электрокалорифером меньшей мощности. Ну и получается , что температура приточной струи будет +21,8, а не +23
|
|
|
|
|
  |