> Давление во внутридомовой системе отопления
Doroty
сообщение 23.11.2016, 22:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 22.11.2016
Пользователь №: 309867



"Давление во внутридомовой системе отопления: с любыми отопительными приборами - не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем"
Это пункт из правил предоставления коммунальных услуг (постановление 354 Правительства РФ). Вопрос к специалистам. Что такое давление во внутридомовой системе отопления? . В теплоузле дома -элеваторное присоединение, двухтрубная система с нижней разводкой. Вопрос, где измеряется давление в СО: до элеватора, после элеватора, до линии подмеса или после? Прошу прощения заранее за возможные некорректные применения терминов (я не специалист, а потребитель, недовольный качеством теплоснабжения МКД).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 23.11.2016, 22:22
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



После элеватора или на обратке с дома.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Doroty
сообщение 23.11.2016, 22:28
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 22.11.2016
Пользователь №: 309867



У нас на подаче до элеватора около 4,8 атм, на обратке после линии подмеса 4 атм. Других данных нет. Дом 4 этажа. Я полагала, что это напор (давление в СО), который должен быть в системе отопления, т.е. разница давлений на подаче после элеватора и обратки до линии подмеса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 23.11.2016, 22:31
Сообщение #4


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Doroty @ 23.11.2016, 22:28) *
У нас на подаче до элеватора,8 атм, на обратке после линии подмеса 4 атм. Других данных нет. Дом 4 этажа. Я полагала, что это напор (давление в СО), который должен быть в системе отопления, т.е. разница давлений на подаче после элеватора и обратки до линии подмеса.

Статики хватит на девять этажей, а перепад рабочий низковат, вероятно это и есть проблема. Причина. Температуры есть?

Сообщение отредактировал HeatServ - 23.11.2016, 22:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Doroty
сообщение 23.11.2016, 22:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 22.11.2016
Пользователь №: 309867



До элеватора 4,8, а не 8 как в цитате. Перепад 0,8 атм. Сегодня запросила в УК показания ОДПУ. Пока ответа нет. Есть только разовые замеры температуры. В прошедшем отопительном сезоне замер при -8 на улице: подача 73 градуса до элеватора, обратка 47 градусов после линии подмеса. При +1: подача 60 градусов, обратка 41.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 23.11.2016, 22:46
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Doroty @ 23.11.2016, 22:44) *
До элеватора 4,8, а не 8 как в цитате. Перепад 0,8 атм. Сегодня запросила в УК показания ОДПУ. Пока ответа нет. Есть только разовые замеры температуры. В прошедшем отопительном сезоне замер при -8 на улице: подача 73 градуса до элеватора, обратка 47 градусов после линии подмеса. При +1: подача 60 градусов, обратка 41.

Неплохо бы иметь мгновенные значения до элеватора, после него и обратную с дома. А по опыту для таких наружных температур наблюдается недогрев.

Сообщение отредактировал HeatServ - 23.11.2016, 22:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Doroty
сообщение 23.11.2016, 22:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 22.11.2016
Пользователь №: 309867



После него наверно не получится узнать. Да и из дома для измерения параметров обратки нет даже гильз для термометров и штуцеров для манометров. Дом - 1950 года выпуска. Воткнули ОДПУ. Тепла нет. Но в 18 градусов по нормативу укладываемся. Из приборов контроля - манометр и термометр на подаче после шарового крана в дом и на обратке до шарового крана в сеть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 23.11.2016, 22:55
Сообщение #8


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Doroty @ 23.11.2016, 22:52) *
После него наверно не получится узнать. Да и из дома для измерения параметров обратки нет даже гильз для термометров и штуцеров для манометров. Дом - 1950 года выпуска. Воткнули ОДПУ. Тепла нет. Но в 18 градусов по нормативу укладываемся. Из приборов контроля - манометр и термометр на подаче после шарового крана в дом и на обратке до шарового крана в сеть.

Скорее всего напрашивается корректировка сопла. Жить при +18 хреново.
Температуры можно снять пирометром или контактным термометром.

Сообщение отредактировал HeatServ - 23.11.2016, 22:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Doroty
сообщение 23.11.2016, 22:59
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 22.11.2016
Пользователь №: 309867



Добавлю, что котельная переведена на экспериментальный график, в котором температура сетевой воды не превышает 90 градусов. Режим поменяли, а СО дома оставили без изменений. Поизучала ПТЭТЭ. Нарушения налицо. Элеватор -лишний?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 23.11.2016, 23:01
Сообщение #10


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Doroty @ 23.11.2016, 22:59) *
Добавлю, что котельная переведена на экспериментальный график, в котором температура сетевой воды не превышает 90 градусов. Режим поменяли, а СО дома оставили без изменений. Поизучала ПТЭТЭ. Нарушения налицо. Элеватор -лишний?

Не факт. Элеватор надо перевести на другой коэффициент смешения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Doroty
сообщение 23.11.2016, 23:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 22.11.2016
Пользователь №: 309867



Бьюсь с УК и ТСО с января 2016 года, чтобы что-то сделали. Одни отписки. Вот и решила использовать возможность (либо право) не платить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 23.11.2016, 23:09
Сообщение #12


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(Doroty @ 23.11.2016, 23:04) *
Бьюсь с УК и ТСО с января 2016 года, чтобы что-то сделали. Одни отписки. Вот и решила использовать возможность (либо право) не платить.

Стоит прибор учета, платить придется. Требуйте пересчета диаметра сопла элеватора под новый температурный график источника.

Сообщение отредактировал HeatServ - 23.11.2016, 23:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
awlan
сообщение 24.11.2016, 4:54
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 894
Регистрация: 13.11.2011
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060



Цитата(Doroty @ 24.11.2016, 3:59) *
Добавлю, что котельная переведена на экспериментальный график, в котором температура сетевой воды не превышает 90 градусов. Режим поменяли, а СО дома оставили без изменений. Поизучала ПТЭТЭ. Нарушения налицо. Элеватор -лишний?

Да, элеватор лишний. Надо убрать сопло и заглушить "подсос".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 24.11.2016, 6:24
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



как вариант, график могли обрезать сверху от 90С, интерполируя по точкам (+1,60) и (-8,73), то при -19 достигнет своих 90 и дальше с похолоданием не поднимется, а квартире в эти дни температура снизится. в этом случае, на определенном отрезке элеватор нормально работает, на остальном - неправильно, нужно уточнить как изменили график. если он не обрезан, а изменил уклон, то требуется пересчитать сопло. только получается с нормальным не резанным графиком 90/70 элеватор не требуется...
Давление (перепад) на вводе от теплосети должно быть расчетное, оно тоже влияет на расчет элеватора. Жаль нету температуры после элеватора. Дадут ли давление теплосеть неизвестно, но посчитать сопло всегда можно... или выкинуть... зависит от обстоятельств, что именно у вас случилось
Хотел обрисовать ситуацию, может-по-может)
Этим должны заниматься итр управляющей, жильца то могут.. не послушать. сильно не заморачивайтесь.

успокаивает одно, прибор учета посчитает по факту этот недогрев, т.е. оплата должна стать ниже.

ЗЫ найти еще недовольных жильцов, писать в администрацию.. проконсультироваться там в правовом плане
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 24.11.2016, 9:14
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Цитата(Altelega @ 24.11.2016, 6:24) *
...успокаивает одно, прибор учета посчитает по факту этот недогрев, т.е. оплата должна стать ниже....

Это каким образом оплата ниже станет при нормативной температуре?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.11.2016, 9:20
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А толку то пересчитывать сопло , коль там нет требуемого перепада? Хоть под какой график, но на 8-ми метрах элеватор не дурак работать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 24.11.2016, 9:26
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
каким образом оплата ниже станет при нормативной температуре
я ведь пишу, что когда наступит срезка 90 с похолоданием в квартире тоже станет прохладней, счетчик это посчитает. да и насчет "нормативной" оплаты это совсем другая история.. мож его насчитали по средней по городу или типовым зданиям, с накидками.

Сообщение отредактировал Altelega - 24.11.2016, 9:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 24.11.2016, 9:27
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Цитата(Doroty @ 23.11.2016, 22:52) *
...Дом - 1950 года выпуска. Воткнули ОДПУ. Тепла нет. Но в 18 градусов по нормативу укладываемся. ...

Полномочия по организации теплоснабжения на органах местного самоуправления, вот туда и обратитесь. Напишите заявление в соответствующую администрацию, изложите ситуацию.
Можно и в Роспотребнадзор обратиться, они и температуру замеряют правильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Doroty
сообщение 24.11.2016, 9:31
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 22.11.2016
Пользователь №: 309867



Нашла еще замеры: 28.03.2016 - +9 на улице, подача 56, обратка 40, смесь 45. В этот день снимали сопло для прочистки. Было 12мм, стало 12,5мм

Сообщение отредактировал Doroty - 24.11.2016, 9:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.11.2016, 9:33
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



смена температурного графика не должна ухудшать условия теплоснабжения существующих абонентов, а в теме некий эксперементадьный график. и нечто странное. график у генерации сменили, а на входах абонентов параметы обещанные по договорам теплоснабжения обязана ТСО обеспечивать по любому.
собираться толпами и писать коллективки муниципалам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Doroty
сообщение 24.11.2016, 9:36
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 22.11.2016
Пользователь №: 309867



Писала в УК, в ТСО, в администрацию, в Министерство ЖКХ МО (переадресовали в Госжилинспекцию). Просила провести проверку. Одни отписки. Потом написала в Ростехнадзор. Жду ответ... Теплее от этого не становится...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.11.2016, 9:40
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



толпой!!!! жалобы от единичных обратившихся скорее отписки породит только.

РТн по Мо вам не поможет- на них дело аж завели, ибо завалились с объемами вводимого жилья, без вас утонули. вводи ли совсем без Актов допуска дома, ибо РТН не успевал. да и по новой москве аналогичное- кучи домов без актов допуска, как по теплу, так и по электре- сидят на времянках, ибо штат по новые территории не увеличен. прокуратура им теперь второй год руки крутит.

Сообщение отредактировал инж323 - 24.11.2016, 9:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Doroty
сообщение 24.11.2016, 9:42
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 22.11.2016
Пользователь №: 309867



Пугает расчет по счетчику. Сделали перерасчет за 2015 год (в мою пользу). Обратным счетом посчитала сумму оплаты по счетчику за год. Получилось больше, чем в 2 раза, от суммы по нормативу.
Предполагаю, переток подачи через линию подмеса в обратку. Стояк обратки в квартире чуть теплый. Но никак не могу доказать и заставить проверить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 24.11.2016, 9:47
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Цитата
переток подачи через линию подмеса в обратку
такой перегрев обратки не перетоп здания, счетчик тепла не насчитает, но завышеную обратку запишет.. а это не любят теплосети. это их убытки.
Цитата
Обратным счетом посчитала сумму оплаты по счетчику за год. Получилось больше, чем в 2 раза, от суммы по нормативу.
вопрос как считали. норматив обычно на весь год равномерно распределен для удобства, проще оплачивать равномерно.. по факту же, зимой расход теплоэнергии в два три раза выше.

Сообщение отредактировал Altelega - 24.11.2016, 9:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Doroty
сообщение 24.11.2016, 9:54
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 22.11.2016
Пользователь №: 309867



У нас оплата равномерно по году. Счетчик установлен в мае 2015 года. Т.к. показаний за целый год нет, в 2015 и 2016 платили по нормативу. В январе 2016 года сделали перерасчет. Т.е. по объемам по счетчику за октябрь, ноябрь, декабрь 2015 года.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 24.11.2016, 10:01
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



Может я неправильно понял... по счетчику выходит вы платите в 2 раза меньше, чем по нормативу.
Платите по факту, отсюда возможные отписки, может технически со стороны невозможно исправить, если только сам жилой дом капитально отремонтировать/переделать. Ну это уже домыслы... имхо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Doroty
сообщение 24.11.2016, 10:11
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 22.11.2016
Пользователь №: 309867



По нормативу за квартиру площадью 47,7 кв.м платила около 1200руб. в месяц в 2015 году. В 2015 году счетчик работал 3 месяца (октябрь, ноябрь, декабрь). В январе 2016 года сделали перерасчет 1000 (в мою пользу). Площадь дома 2442,67 кв.м. По нормативу за год дом оплачивает 737 410 руб. Из суммы перерасчета получилось, что счетчик за 3 месяца намотал на 788 618 руб. За год намотает больше этой суммы раза в 2. Получается больше платить будем.

Сообщение отредактировал Doroty - 24.11.2016, 10:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KARTS
сообщение 24.11.2016, 10:16
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 648
Регистрация: 3.12.2013
Пользователь №: 215400



Цитата(Doroty @ 24.11.2016, 10:11) *
По нормативу за квартиру площадью 47,7 кв.м платила около 1200руб. в месяц в 2015 году. В 2015 году счетчик работал 3 месяца (октябрь, ноябрь, декабрь). В январе 2016 года сделали перерасчет 1000 (в мою пользу). Площадь дома 2442,67 кв.м. По нормативу за год дом оплачивает 737 410 руб. Из суммы перерасчета получилось, что счетчик за 3 месяца намотал на 788 618 руб. За год намотает больше этой суммы раза в 2. Получается больше платить будем.

Вам после перерасчёта вернули деньги, как Вы думаете за что? Да за то что теплосчётчик насчитал менее норматива.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 24.11.2016, 10:20
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 33349
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



В прошлом году вводили три дома, так там по счетчику и по нормативу различие было мизерное. распечатки сейчас искать не буду, а вот на память по одному из домов было 419 гиг по расчету и 319 гиг по УУТЭ.9 там полммсяца отопление работало- эти просто цифры только помню, а ГВс не было во всех трех домах еще, не было еще жителей). так что не сильно и врут правильно расчитанные расчетные нагрузки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Doroty
сообщение 24.11.2016, 10:22
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 22.11.2016
Пользователь №: 309867



Еще раз прошу вернуться к началу тему. Про давление в системе отопления. Понятно, что всё криво работает в элеваторном узле, ТСО не обеспечивает напор перед элеватором.
Где измерить это давление? Является ли оно напором? Или это просто давление подачи после элеватора?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 12:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных