made in CCCP
сообщение 1.12.2016, 17:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 1.12.2016
Пользователь №: 310567



Доброго времени суток!!!
Помогите пожалуйста разобраться в вопросе с полным давлением центробежного вентилятора с открытым всасом. Правильно ли я понимаю, что полное давление у вентилятора с открытым всасом и сетью на выхлопе будет равно полному давлению на выхлопе вентилятора??? Либо оно будет равно полное давление на выхлопе, плюс динамическое давление на всасе (посчитаное из производительности)?? mellow.gif

Сообщение отредактировал made in CCCP - 1.12.2016, 17:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.12.2016, 18:25
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Странный вопрос.

Как только вспомните, что полное давление это сумма статического и динамического, он, вопрос, отпадёт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
made in CCCP
сообщение 1.12.2016, 18:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 1.12.2016
Пользователь №: 310567



Тоесть все таки сумме давлений полного на выхлопе и полного на всасе ( которое равно динамическому, посчитанному из производительности)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 1.12.2016, 19:51
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22403
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Как я и писал, вопрос отпадёт сам собой.
Ремарка. Ответ на первый вопрос в первом сообщении - "Нет, понимаете неправильно"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
made in CCCP
сообщение 1.12.2016, 20:10
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 1.12.2016
Пользователь №: 310567



Спасибо за разъяснения.
Но все таки интересует почему не учитывается всас?? Мы же можем замерить анемометром расход на всасе и высчитать динамическое давление.
Как я понял обратная сиутация аналогична - есть всасывающая линия, открытый выхлоп.Полное давление равно полному давлению на всасе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 2.12.2016, 5:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1659
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



полное давление Вы можете фактически измерить, установив в нужном месте манометр с трубкой Пито. Что покажет, оно и будет полным. С какого всасывание прибавлять нужно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 2.12.2016, 6:14
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(made in CCCP @ 1.12.2016, 22:42) *
Тоесть все таки сумме давлений полного на выхлопе и полного на всасе ( которое равно динамическому, посчитанному из производительности)?

если всас открыт в атмосферу, что в общем случае неправильно, тогда полное давление вента будет равно сумме динамики и статики на выхлопе.

только если используется конфузор на всасе, только тогда следует учитывать полное давление на всасе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
made in CCCP
сообщение 2.12.2016, 12:02
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 1.12.2016
Пользователь №: 310567



Спасибо большое за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 7:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных