> Вытяжной вентилятор и частотник
BigMaikl
сообщение 2.12.2016, 9:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103047



Джентльмены, добрый день.

Шеф поставил разовую задачу, которая вызвала у меня затруднение. Прошу Вашей помощи.
Задача: имеется вытяжной вентилятор, Systemair https://www.systemair.com/ru/Russia/Product...ectangular-fan/
требуется, сделать возможным регулировать его производительность. В идеальном раскладе регулировка должна быть плавной, в худшем - 0%-50%-100%. Поставщики оборудования настаивают на частотнике той же фирмы, но там конский ценник.
Вопрос:
1. Что Вы можете посоветовать в данной ситуации?
2. Можно ли установить частотник от Danfoss, соответствующей мощности?
3. Можно ли частотником управлять через вход 0-10V, обычным диммером 0-10V, скажем от АВВ, с интерфейсом KNX?

Спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.12.2016, 9:39
Сообщение #2


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А поставщики не информирую Вас, что внутри вентилятора Systemair находится электродвигатель и рабочее колесо Ziehl-Abegg? Так какого производителя они имеют в виду? biggrin.gif
У меня стоят именно Systemairы с частотниками Danfoss и Sсhneider. Проблем не наблюдаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BigMaikl
сообщение 2.12.2016, 10:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103047



Цитата(Skaramush @ 2.12.2016, 9:39) *
Так какого производителя они имеют в виду? biggrin.gif

Если я правильно понял, предлагают вот это или такого рода https://www.systemair.com/ru/Russia/Product...rq/frqs-10a-v2/
Соответственно, Вы подтверждаете пункт 2 моей проблемы. А что скажете по пунктам 1,3?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 2.12.2016, 11:33
Сообщение #4


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22357
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



По первому - не вижу проблем в установке любого частотника с подходящей характеристикой. Соответственно, по п.3 - то же. Одно замечание по 3. Вам придётся выполнить самостоятельно тарировку задающего прибора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BigMaikl
сообщение 2.12.2016, 14:20
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 45
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103047



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 2.12.2016, 15:07
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(BigMaikl @ 2.12.2016, 7:25) *
3. Можно ли частотником управлять через вход 0-10V, обычным диммером 0-10V, скажем от АВВ, с интерфейсом KNX?

По моему вы усложняете, достаточно потенциометра или с панельки частотника кнопками +/-

Сообщение отредактировал Blade runner - 2.12.2016, 15:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2025, 5:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных