VasiliAK
сообщение 9.12.2016, 6:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



Добрый день мучает один вопрос в силу не знания гидравлики. Приточная машина успешно работающая в -30 отказывается работать в -6 постоянно срывается в аварию. Регулятор RLU Сименс про который много чего уже было сказано. Заменить не могу его пока. Срывается в аварию в процессе настройки. Закрывает клапан до 0 и не успевает его открыть. тепла хватает более чем. время открытия клапана 120 секунд.
Звоню в кин сервис, говорят смотри перепад. У меня он не большой 0,2 Атм. Они говорят смотри гидравлику у тебя застой в калорифере. В принципе логично. Но тепла ведь ей хватает несмотря на малый перепад и застой. Если я открою клапан на полную машина не уйдет в аварию. Опасаюсь того что в сражении сантехниками и достижения победы в виде перепада давления на моем контуре в 1 Атм проблема решена не будет.
Или я ошибаюсь и надо идти и требовать перепад. Замерить фактическую циркуляцию не имею возможности, насос стоит с правильным расходом. Только заужен байпас с 40 до 15 мм. Участок 400мм.
Скажите дело в регуляторе или перепаде давления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 9.12.2016, 9:47
Сообщение #2


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(VasiliAK @ 9.12.2016, 6:50) *
Добрый день мучает один вопрос в силу не знания гидравлики. Приточная машина успешно работающая в -30 отказывается работать в -6 постоянно срывается в аварию. Регулятор RLU Сименс про который много чего уже было сказано. Заменить не могу его пока. Срывается в аварию в процессе настройки. Закрывает клапан до 0 и не успевает его открыть. тепла хватает более чем. время открытия клапана 120 секунд.
Звоню в кин сервис, говорят смотри перепад. У меня он не большой 0,2 Атм. Они говорят смотри гидравлику у тебя застой в калорифере. В принципе логично. Но тепла ведь ей хватает несмотря на малый перепад и застой. Если я открою клапан на полную машина не уйдет в аварию. Опасаюсь того что в сражении сантехниками и достижения победы в виде перепада давления на моем контуре в 1 Атм проблема решена не будет.
Или я ошибаюсь и надо идти и требовать перепад. Замерить фактическую циркуляцию не имею возможности, насос стоит с правильным расходом. Только заужен байпас с 40 до 15 мм. Участок 400мм.
Скажите дело в регуляторе или перепаде давления?
Аварию-то какой датчик провоцирует? Накладной какой-нибудь или по воздуху? Может микробайпас вокруг регулятора сотворить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 9.12.2016, 10:18
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(VasiliAK @ 9.12.2016, 4:50) *
Добрый день мучает один вопрос в силу не знания гидравлики. Приточная машина успешно работающая в -30 отказывается работать в -6 постоянно срывается в аварию. Регулятор RLU Сименс про который много чего уже было сказано. Заменить не могу его пока. Срывается в аварию в процессе настройки. Закрывает клапан до 0 и не успевает его открыть. тепла хватает более чем. время открытия клапана 120 секунд.
Звоню в кин сервис, говорят смотри перепад. У меня он не большой 0,2 Атм. Они говорят смотри гидравлику у тебя застой в калорифере. В принципе логично. Но тепла ведь ей хватает несмотря на малый перепад и застой. Если я открою клапан на полную машина не уйдет в аварию. Опасаюсь того что в сражении сантехниками и достижения победы в виде перепада давления на моем контуре в 1 Атм проблема решена не будет.
Или я ошибаюсь и надо идти и требовать перепад. Замерить фактическую циркуляцию не имею возможности, насос стоит с правильным расходом. Только заужен байпас с 40 до 15 мм. Участок 400мм.
Скажите дело в регуляторе или перепаде давления?

Если у вас покупной узел НЕД, то ему для работы надо 3 м.в.ст.
По поводу аварии надо разобраться какой датчик срабатывает, случалось , что из-за неравномерно потока воздуха через калорифер, срабатывал капиллярный термостат при нормальных Тпритока и Тобратки. Чтобы при работе в 0% НЕ ЗАКРЫВАЛСЯ В МЕНЮ rlu ЕСТЬ НАСТРОЙКА МИНИМАЛЬНОГО % ОТКРЫТИЯ . т
Если у вас привод ЕSBE , то у него под крышкой есть дип-переключатель со 120 сек на 45 сек.

Сообщение отредактировал Blade runner - 9.12.2016, 10:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VasiliAK
сообщение 9.12.2016, 12:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1131
Регистрация: 4.4.2011
Из: Караганда
Пользователь №: 101850



узел самодельный делали сантехники по проекту.
клапан esbe.
По переключателю не подскажите в какое положение перевести их? И почему изначально по умолчанию идет такая медленная скорость ведь это не есть хороши или я ошибаюсь?
авария идет по термостату, вода успевает остыть до 20-26 градусов. Уставка стоит 50 воды.
минимальное открытие как писалалось в других темах работает только в режиме комфорт. В остальных не работает. В чем отличия комфорта от фроста пока не разобрался и поэтому не менял режимы. Возможно есть подводные камни.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Blade runner_*
сообщение 9.12.2016, 12:34
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(VasiliAK @ 9.12.2016, 11:15) *
узел самодельный делали сантехники по проекту.
клапан esbe.
По переключателю не подскажите в какое положение перевести их? И почему изначально по умолчанию идет такая медленная скорость ведь это не есть хороши или я ошибаюсь?
авария идет по термостату, вода успевает остыть до 20-26 градусов. Уставка стоит 50 воды.
минимальное открытие как писалалось в других темах работает только в режиме комфорт. В остальных не работает. В чем отличия комфорта от фроста пока не разобрался и поэтому не менял режимы. Возможно есть подводные камни.

Если самодельный, тогда надо проверить расчетом подбор насоса и клапана. Лично я так делаю ,если возникают сомнения. Переключатели показаны в паспорте на привод, какие именно, у меня данные на другом компе. Еще может клапан не там перекрывает или не в ту сторону крутится, я бы проверил.
Почему 120 сек. по умолчанию, видимо, потому что привод в основном для отопления, а не для калорифера.
Предполагаю, что в отоплении процессы медленнее идут и 120 сек. достаточно. Это относится к приводу ESBE, не всегда на клапан ESBE ставят родной привод, есть еще бюджетный вариант - привод Gruner.

Сообщение отредактировал Blade runner - 9.12.2016, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.12.2016, 19:58
Сообщение #6


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 50368
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(VasiliAK @ 9.12.2016, 12:15) *
узел самодельный делали сантехники по проекту.
клапан esbe.
По переключателю не подскажите в какое положение перевести их? И почему изначально по умолчанию идет такая медленная скорость ведь это не есть хороши или я ошибаюсь?
авария идет по термостату, вода успевает остыть до 20-26 градусов. Уставка стоит 50 воды.
минимальное открытие как писалалось в других темах работает только в режиме комфорт. В остальных не работает. В чем отличия комфорта от фроста пока не разобрался и поэтому не менял режимы. Возможно есть подводные камни.
Ну так уроните уставку до +10, какие проблемы-то?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Altelega
сообщение 11.12.2016, 7:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423



По поводу переключателя скорости или "времени хода" не помещает проверить уставку на приводе и на контроллере... Не знаю как у вас, у нас задается там и там, в циклах кратным 15с
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:23
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных