Добрый день мучает один вопрос в силу не знания гидравлики. Приточная машина успешно работающая в -30 отказывается работать в -6 постоянно срывается в аварию. Регулятор RLU Сименс про который много чего уже было сказано. Заменить не могу его пока. Срывается в аварию в процессе настройки. Закрывает клапан до 0 и не успевает его открыть. тепла хватает более чем. время открытия клапана 120 секунд.
Звоню в кин сервис, говорят смотри перепад. У меня он не большой 0,2 Атм. Они говорят смотри гидравлику у тебя застой в калорифере. В принципе логично. Но тепла ведь ей хватает несмотря на малый перепад и застой. Если я открою клапан на полную машина не уйдет в аварию. Опасаюсь того что в сражении сантехниками и достижения победы в виде перепада давления на моем контуре в 1 Атм проблема решена не будет.
Или я ошибаюсь и надо идти и требовать перепад. Замерить фактическую циркуляцию не имею возможности, насос стоит с правильным расходом. Только заужен байпас с 40 до 15 мм. Участок 400мм.
Скажите дело в регуляторе или перепаде давления?