Цитата(yarya @ 19.12.2016, 11:56)

СанПиН 2.1.3.2630-10 п. 6.33 -- не могу найти этот пункт )))
То есть как это?
Цитата
6.33. Для размещения оборудования систем вентиляции следует выделить специальные помещения, раздельные для приточных и вытяжных систем. Канальное вентиляционное оборудование возможно размещать за подшивным потолком в коридорах и помещениях без постоянного пребывания людей.
Цитата(yarya @ 19.12.2016, 12:14)

иов..ВОТ меня это и смущает ..установка противопожарных клапанов (смущает не по проектной части, а чисто эксплуатационой..районная больница (двери деревянные) какая там ОПС бог знает..в частности договорились что часть коридора в дальнейшем выгородят под приточную установку..в реале сомневаюсь конечно)))..там существующая приточка...проложена в ригелях!!!! с другой стороны запрета ставить приточку в обслуживаемых нет,но шум!!!))) а про горючесть признаюсь так и не понял...)))
1.
Попытайтесь сориентироваться по СП 158, раздел
8 Требования пожарной безопасности или проконсультируйтесь у архитекторов, как д.б.
2.
А что м.б. непонятно? Вам уже указали
Цитата(Wiz @ 19.12.2016, 11:55)

Есть требования к воздуховодам п 7.11.5 и п 7.11.6. Вы должны проверить на соответствие этим пунктам материал воздуховодов.