> размещение приточки рентген кабинет, размещение приточки рентген кабинет
yarya
сообщение 19.12.2016, 6:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 19.5.2016
Пользователь №: 297527



Друзья
1.могу ли я разместить приточку до 3000м/ч в коридоре больницы
2.так и не понятно из санпино надо ли какие нить фильтра устанавливать на вытяжки ,если вытяжка идет выше кровли
3.так же непонятно какие фильтра надо ставить на приточку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yarya
сообщение 19.12.2016, 6:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 19.5.2016
Пользователь №: 297527



да еще..лет 15 назад один товарищ (высококвалифицированный специалист) делал вытяжку через отвод (через стену рентген -кабинета) типа так надо..лучи распростроняются вдоль)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 19.12.2016, 9:04
Сообщение #3


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



1. По СП 60 п.7.9.4 до 5 тыс. м. куб/ч можно, только шум учтите.
2. Прямых указаний на очистку выброса для таких помещений нет. ПДК по чему будете считать? Я бы не чистил.
3. По СП 118 таблица К.1 - это кабинет диагностики - категория Г. Фильтра G4+F7+F9
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yarya
сообщение 19.12.2016, 9:25
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 19.5.2016
Пользователь №: 297527



благодарю за ответ?? однако ...так или иначе согласно требованиям СП надо выгораживать камеру)))
по вытяжки если выброс выше кровли по наружной стене?? или также делать вытяжную камеру)))

СП 118 ?? это какой?

ДА И еще если рентген кабинеты расположены друг за другом..хватит одной приточки на все?
и какие воздуховоды лучше применить пластиковые или оцинковка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.12.2016, 9:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(dvortsov @ 19.12.2016, 9:04) *
3. По СП 118 таблица К.1...

В СП 118 было уже давно изменение, по которому прилож. К исключено полностью.
Цитата
4 ... В СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» внесено и утверждено изменение № 1 приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 7 августа 2014 г. № 438/пр и введено в действие с 1 сентября 2014 г.

Смотреть надо теперь СП 158.13330.2014


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yarya
сообщение 19.12.2016, 10:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 19.5.2016
Пользователь №: 297527



иов..спасибо...прочел..в принципе не важно где разместить приточку..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yarya
сообщение 19.12.2016, 11:11
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 19.5.2016
Пользователь №: 297527



заказчик просит пластиковые воздуховоды,, если смысл и нужно ли)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 19.12.2016, 11:47
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
1.могу ли я разместить приточку до 3000м/ч в коридоре больницы

СанПиН 2.1.3.2630-10 п. 6.33

Цитата
заказчик просит пластиковые воздуховоды

СП60 п.7.11.5
Проверьте сначала группу горючести этих пластиковых воздуховодов

Сообщение отредактировал Wiz - 19.12.2016, 11:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yarya
сообщение 19.12.2016, 11:50
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 19.5.2016
Пользователь №: 297527



уважаемый Wit спасибо за отклик, но что это даст..3 рентген кабинета в одном противопожарном блоке.. приток подается с коридора (кстати вопрос а надо ли в местах пересечение коридора и кабинетов ставить ОК,ЛИЧНО думаю нет) вытяжка с противоположной стены на улицу..поэтому не важно мне так кажется какая группа горючести или я ошибаюсь
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 19.12.2016, 11:55
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Разницы нет сколько кабинетов и где они находятся. Есть требования к воздуховодам п 7.11.5 и п 7.11.6. Вы должны проверить на соответствие этим пунктам материал воздуховодов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yarya
сообщение 19.12.2016, 11:56
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 19.5.2016
Пользователь №: 297527



СанПиН 2.1.3.2630-10 п. 6.33 -- не могу найти этот пункт )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.12.2016, 12:05
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(yarya @ 19.12.2016, 11:50) *
уважаемый Wit спасибо за отклик, но уважаемый Wit спасибо за отклик, но что это даст..3 рентген кабинета в одном противопожарном блоке.. приток подается с коридора (кстати вопрос а надо ли в местах пересечение коридора и кабинетов ставить ОК,ЛИЧНО думаю нет) вытяжка с противоположной стены на улицу..поэтому не важно мне так кажется какая группа горючести или я ошибаюсь

А если руководствоваться не только личным мнением, но и нормами?
Цитата
7.9.3 Оборудование с расходом воздуха 5 тыс. м3/ч и менее допускается устанавливать с учетом требований 7.9.2 в подшивных потолках обслуживаемых помещений, а также в подшивных потолках коридоров при условии установки (кроме помещений в пределах одной квартиры) противопожарных нормально открытых клапанов в местах пересечения воздуховодами стены, разделяющей коридор и обслуживаемое помещение. Установка указанных клапанов не требуется для помещений с дверями, предел огнестойкости которых не нормируется.

И вопрос всегда не в применяемой схеме и гадании что это даст, а в выполнении норм, в т.ч. уже указанных ув. Wiz
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yarya
сообщение 19.12.2016, 12:14
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 19.5.2016
Пользователь №: 297527



иов..ВОТ меня это и смущает ..установка противопожарных клапанов (смущает не по проектной части, а чисто эксплуатационой..районная больница (двери деревянные) какая там ОПС бог знает..в частности договорились что часть коридора в дальнейшем выгородят под приточную установку..в реале сомневаюсь конечно)))..там существующая приточка...проложена в ригелях!!!! с другой стороны запрета ставить приточку в обслуживаемых нет,но шум!!!))) а про горючесть признаюсь так и не понял...)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 19.12.2016, 12:41
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 12694
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(yarya @ 19.12.2016, 11:56) *
СанПиН 2.1.3.2630-10 п. 6.33 -- не могу найти этот пункт )))

То есть как это?
Цитата
6.33. Для размещения оборудования систем вентиляции следует выделить специальные помещения, раздельные для приточных и вытяжных систем. Канальное вентиляционное оборудование возможно размещать за подшивным потолком в коридорах и помещениях без постоянного пребывания людей.


Цитата(yarya @ 19.12.2016, 12:14) *
иов..ВОТ меня это и смущает ..установка противопожарных клапанов (смущает не по проектной части, а чисто эксплуатационой..районная больница (двери деревянные) какая там ОПС бог знает..в частности договорились что часть коридора в дальнейшем выгородят под приточную установку..в реале сомневаюсь конечно)))..там существующая приточка...проложена в ригелях!!!! с другой стороны запрета ставить приточку в обслуживаемых нет,но шум!!!))) а про горючесть признаюсь так и не понял...)))

1. Попытайтесь сориентироваться по СП 158, раздел 8 Требования пожарной безопасности или проконсультируйтесь у архитекторов, как д.б.
2. А что м.б. непонятно? Вам уже указали
Цитата(Wiz @ 19.12.2016, 11:55) *
Есть требования к воздуховодам п 7.11.5 и п 7.11.6. Вы должны проверить на соответствие этим пунктам материал воздуховодов.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 19.12.2016, 13:03
Сообщение #15


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Цитата(ИОВ @ 19.12.2016, 17:53) *
В СП 118 было уже давно изменение, по которому прилож. К исключено полностью. Смотреть надо теперь СП 158.13330.2014

Гм. Я кажись не первый раз на этом накалываюсь! =) Ладно, то же самое, но под новым названием СП 158.13330 таблица К2.
Цитата(yarya @ 19.12.2016, 19:56) *
СанПиН 2.1.3.2630-10 п. 6.33 -- не могу найти этот пункт )))

Можно найти в официальной публикации: "6.33. Для размещения оборудования систем вентиляции следует выделить специальные помещения, раздельные для приточных и вытяжных систем. Канальное вентиляционное оборудование возможно
размещать за подшивным потолком в коридорах и в помещениях без постоянного пребывания людей".

В принципе тоже что и в СП 60
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 19.12.2016, 13:09
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



для рентгенкабинета я бы не стал делать приточку в коридоре. совесть замучала б.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dvortsov
сообщение 19.12.2016, 13:12
Сообщение #17


Думаю...


Группа: Участники форума
Сообщений: 996
Регистрация: 12.8.2014
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717



Сколько шум на установке? А то мне тут проект давали с 65 Дб в обслуживаемом помещении =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yarya
сообщение 20.12.2016, 4:38
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 19.5.2016
Пользователь №: 297527



Приточка шумоизолированая и бла-бла-бла... Идея установить в коридоре и выгородить под нее венткамеру))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yarya
сообщение 20.12.2016, 7:31
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 80
Регистрация: 19.5.2016
Пользователь №: 297527



Благодарю всех..Вопрос пешился выделили место под приточку в обслуживаемых помещениях
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.pdf ( 600,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Прикрепленный файл  _______.pdf ( 600,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 2:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных