|
  |
Требования к помещению КИПиА |
|
|
|
26.12.2016, 9:37
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171021

|
Добрый день! Никто не сталкивался с какими-то особыми требованиями к помещению КИПиА?
Проектируем объект, блочно-модульная котельная 12 МВт. Котельная автоматизированная без персонала. По ТЗ от заказчика должны быть отдельные помещения электрощитовой и помещения КИПиА (дословно). В помещении КИПиА по тому же ТЗ должен располагаться щит общекотловой автоматики. Согласно СП 89.13330.2012 щит общекотловой автоматики можно классифицировать как центральный щит управления, и тогда согласно п.15.4 он должен устанавливаться в отдельном помещении ЦЩУ высотой не менее 3,5м. Вопрос, а не жирно ли? 3,5м по высоте для блочки...
Например согласно п.5.2.5 РТМ 36.22.13-90 высота 3,5м требуется только для помещений операторных, с постоянным присутствием персонала...
Или же все таки щит общекотловой автоматики по СП 89.13330.2012 можно классифицировать в данном случае как МЩУ? Путаница с терминами, к которым там нет четких определений...
Кстати, может у кого есть ВСН 519-90? Поделитесь пожалуйста. В сети не могу найти.
|
|
|
|
|
26.12.2016, 17:44
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Чуть не так. Под помещением КИП подразумевайте просто слесарку. Все щиты управления должны быть в прямой видимости от эл.механизмов, которыми они управляют. Так что общекотельному щиту не светит отдельное помещение. А для электрощитовой, так обязательно помещение и поближе к выходу.
|
|
|
|
|
27.12.2016, 0:45
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597

|
не надо классифицировать небольшой шкаф как центральный щит управления. Центральный щит управления это вариант шкафа образца 1970-1980-х годов со стрелочными приборами, рубильниками и чернильными самописцами. Это на порядок больше по габаритам относительно предполагаемой вами конструкции. Я вообще предполагаю, что у вашего котельного оборудования есть средства управления в машзале, а в помещение КИП предполагается выводить отдельные показатели на показывающие приборы. То же самое мнение у меня относительно электрощитовой. Одно дело, когда вы с трансформаторной подстанции тащите кабель и заводите его через комплектное РУ и другое дело, когда вы уже внутри здания организуете отбор мощности для группы потребителей с устройством ШР с десятком-другим автоматов.
В связи с вышесказанным прошу уточнить, что за щиты у вас заложены для проектирования. Особенно интересуют габаритные размеры и основные характеристики.
|
|
|
|
|
27.12.2016, 1:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Скорее Заку нужно возможность иметь шкафы с IP не сильно "брызговодостойкими", вот и пробует как их отгородить, что б не докапывались.
|
|
|
|
|
27.12.2016, 11:38
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171021

|
Цитата(Ludvig @ 26.12.2016, 17:44)  Чуть не так. Под помещением КИП подразумевайте просто слесарку. Я тоже так сначала думал, но по ТЗ четко прописано установить там щит управления котельной. А для слесарки я так понимаю все же больше подходит название "мастерская КИПиА". Кроме того будет еще "помещение для складирования запчастей". Цитата(Ludvig @ 26.12.2016, 17:44)  Все щиты управления должны быть в прямой видимости от эл.механизмов, которыми они управляют. Так что общекотельному щиту не светит отдельное помещение. Можно ссылку на нормы по поводу прямой видимости? У каждого эл. механизма будут приборы ручного управления по месту. Вообще раньше всегда общий щит автоматики ставили в котельном зале, но котельные залы тоже бывают разные. Если длина котельного зала более 20м., учитывая многообразие котлов, насосов, трубопроводом и др. оборудования, допустим щит общей автоматики стоит в одном углу а регулирующий трехходовой клапан стоит в другом углу котельной, о какой прямой видимости тут речь? Цитата(timmy @ 27.12.2016, 0:45)  не надо классифицировать небольшой шкаф как центральный щит управления. Центральный щит управления это вариант шкафа образца 1970-1980-х годов со стрелочными приборами, рубильниками и чернильными самописцами. Это на порядок больше по габаритам относительно предполагаемой вами конструкции. Я вообще предполагаю, что у вашего котельного оборудования есть средства управления в машзале, а в помещение КИП предполагается выводить отдельные показатели на показывающие приборы. То же самое мнение у меня относительно электрощитовой. Одно дело, когда вы с трансформаторной подстанции тащите кабель и заводите его через комплектное РУ и другое дело, когда вы уже внутри здания организуете отбор мощности для группы потребителей с устройством ШР с десятком-другим автоматов.
В связи с вышесказанным прошу уточнить, что за щиты у вас заложены для проектирования. Особенно интересуют габаритные размеры и основные характеристики. Габариты понятно могут быть разные, но высота то шкафов стандартно не более 2м. (ну 2,2 ладно)) Речь о высоте.. У меня такое предположение что требование к высоте не менее 3,5м. связано с постоянным пребыванием людей (наврено связано с соотв. требования САНПиНов и т.д.). По щитам, в котельном зале у каждого котла будет шкаф управления котлом, щиты частотного управления насосами тоже в котельном зале у соотв. насосов, а все остальное вспомогательное оборудование будет управляться от общего щита автоматики ЩА в помещении КИПиА (все регулирующие клапана, все блокировки оборудования, сбор информации от всего оборудования по modbus и т.д.). На ЩА будет сенсорная панель оператора с мнемосхемами, и информация по работе оборудования котельной будет передаваться на верхний уровень, на АРМ оператора с установленной SCADA (в неком помещении операторной предприятия, т.е. вообще в другом здании)
Сообщение отредактировал _Fox_ - 27.12.2016, 11:43
|
|
|
|
|
27.12.2016, 11:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 506
Регистрация: 19.8.2015
Пользователь №: 275782

|
Может поищите какой-то аналог ПБЭ НП-2001 "Правила безопасной эксплуатации и охраны труда для нефтеперерабатывающих производств" 7.2.3. Высота помещений управления и диспетчерского зала определяется в каждом конкретном проекте в зависимости от высоты оборудования, расположения воздуховодов и эстетических требований, но не менее 3,6 м. Высоту машинного зала для электронно-вычислительных машин принимать не менее 3,6 м в чистоте.
|
|
|
|
|
27.12.2016, 12:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907

|
СТО 70238424.27.100.078-2009 СИСТЕМЫ КИП И ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ ТЭС УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ:
7.2.1 К помещениям КИПиА относят помещения, не содержащие технологического оборудования, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры: - помещения средств автоматизации - с первичными преобразователями, релейными панелями, кроссовыми шкафами и др.; - кабельные полуэтажи (под щитами управления, релейными щитами, помещениями средств автоматизации и др.); - помещения щитов управления (блочных, групповых, местных).
Во первых Центральный щит - это не отсюда. Во вторых у Вас котельная без персонала, Вам помещения управления и диспетчерского зала не нужны.
|
|
|
|
|
27.12.2016, 12:16
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Цитата Можно ссылку на нормы по поводу прямой видимости? У каждого эл. механизма будут приборы ручного управления по месту. Можно. От 10.2.7 и далее. Не обязан настаивать, сами посмотрите что получится. Вспомнил свои старые котельные проекты, всегда, если общекотельный щит имеется, его требовали загонять в аквариум.
|
|
|
|
|
27.12.2016, 15:07
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171021

|
Цитата(WRybkin @ 27.12.2016, 12:12)  СТО 70238424.27.100.078-2009 СИСТЕМЫ КИП И ТЕПЛОВОЙ АВТОМАТИКИ ТЭС УСЛОВИЯ СОЗДАНИЯ НОРМЫ И ТРЕБОВАНИЯ:
7.2.1 К помещениям КИПиА относят помещения, не содержащие технологического оборудования, трубопроводов, запорной и регулирующей арматуры: - помещения средств автоматизации - с первичными преобразователями, релейными панелями, кроссовыми шкафами и др.; - кабельные полуэтажи (под щитами управления, релейными щитами, помещениями средств автоматизации и др.); - помещения щитов управления (блочных, групповых, местных).
Во первых Центральный щит - это не отсюда. Во вторых у Вас котельная без персонала, Вам помещения управления и диспетчерского зала не нужны. Во, спасибо, хоть где-то есть расшифровка что относится к помещениям КИПиА. СТО хорошее, только это отраслевой стандарт применимый к ТЭС, и как я понял, без АСУ ТП на ПЛК. Но хоть что-то. Все правильно, котельная без персонала, но согласно ТЗ должно быть помещение КИПиА с размещенным в нем общекотельным щитом управления. Про диспетчерскую тут речь не идет, это не наша головная боль. Меня больше интересует как трактовать тогда п.15.3, п.15.4 СП 89.13330.2012? И что в таком случае считать МЩУ а что ЦЩУ? Потому что в моем понимании, шкафы управления котлами, щиты частотного управления насосами это МЩУ (местные щиты управления) и общий щит автоматики ЩА - ЦЩУ (центральный щит управления). Цитата(Ludvig @ 27.12.2016, 12:16)  Можно. От 10.2.7 и далее. Не обязан настаивать, сами посмотрите что получится. Вспомнил свои старые котельные проекты, всегда, если общекотельный щит имеется, его требовали загонять в аквариум. Ludvig что-то ссылка не открывается.., напишите что за норматив, я сам найду посмотрю. А ВСН 519-90 ни у кого нет? На него ссылается РТМ 36.22.13-90, но в сети не могу найти(
|
|
|
|
|
27.12.2016, 16:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 419
Регистрация: 7.7.2010
Пользователь №: 63907

|
В моём понимании центральный щит управления - это принадлежность центрального пункта управления, откуда можно управлять ВСЕМ оборудованием объекта, то есть не только общекотельным оборудованием, но и каждым котлом в отдельности. Нет управления ВСЕМ оборудованием - нет ни ЦПУ, ни центрального щита
официальная версия:
РД 153-34.1-35.127-2002 «ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКИМ КОМПЛЕКСАМ ДЛЯ АСУ ТП ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ»:
Д.1.1 Основным постом оперативного управления ТЭС в целом является центральный щит управления(ЦЩУ). С ЦЩУ производится управление оборудованием, находящимся в оперативном управлении: - частью электротехнического оборудования энергоблока; - оборудованием главной схемы электрических соединений ТЭС в случае отсутствия оперативного персонала на щите управления открытымраспределительным устройством высокого напряжения ТЭС; - оборудованием общестанционных технологическихустановок в случае отсутствия оперативного персонала на щите управления установкой; - электротехническим оборудованием общестанционныхсобственных нужд и резервного электропитания собственных нужд ТЭС; - системами пожаротушения и наружного освещениятерритории электростанции; - электрооборудованием оперативного постоянного тока. Д.1.2 Дляоперативного персонала ЦЩУ АСУ ТП должна предоставлять возможность: - текущего технологического контроля работы ТЭС вцелом, состояния ее технологического оборудования и работы систем автоматики; - предупредительной и аварийной технологическойсигнализацией в зонах оперативной ответственности персонала ЦЩУ; - дистанционного управления оборудованием, находящимсяв зонах оперативной ответственности персонала ЦЩУ. Д.1.3 На ЦЩУдолжны быть предусмотрены два автоматизированных рабочих места: начальникасмены электростанции и оператора-электрика. По требованию заказчика может предусматриватьсяавтоматизированное рабочее место для оператора-обходчика и экран коллективногопользования. Д.1.4 Каждоерабочее место должно быть оборудовано средствами управления режимомтехнологического процесса в соответствующей зоне оперативной ответственности,средствами информационного доступа и представления информации.
СП 89.13330.2012: ЦЩУ следует располагать в изолированном помещении центрального поста управления (ЦПУ). При разработке АСУ ТП щиты питания датчиков нижнего уровня и контроллеры следует размещать вблизи технологического оборудования, средства визуального отображения, регистрации, управления (верхний уровень АСУ ТП) - в помещениях ЦПУ В автоматизированных котельных производительностью до 10 МВт, имеющих общий котельный зал и работающих без обслуживающего персонала, допускается объединение МЩУ и ЦЩУ с размещением щитов в котельном зале. Высота помещения ЦШУ должна быть не менее 3,5 м (допускается местное уменьшение высоты до 3 м).
ИМХО Ваши опасения ни на чём не основаны. ЦПУ у Вас нет, а был бы - можно вынести в котельный зал или сделать потолок пониже. И общекотельную автоматику можно ставить на МЩУ. И пункты эти наверняка не обязательные к применению, а на усмотрение проектировщика.
Сообщение отредактировал WRybkin - 27.12.2016, 17:00
|
|
|
|
|
28.12.2016, 10:50
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 20.11.2012
Пользователь №: 171021

|
Цитата(WRybkin @ 27.12.2016, 16:40)  СП 89.13330.2012: В автоматизированных котельных производительностью до 10 МВт, имеющих общий котельный зал и работающих без обслуживающего персонала, допускается объединение МЩУ и ЦЩУ с размещением щитов в котельном зале. Высота помещения ЦШУ должна быть не менее 3,5 м (допускается местное уменьшение высоты до 3 м).
ИМХО Ваши опасения ни на чём не основаны. ЦПУ у Вас нет, а был бы - можно вынести в котельный зал или сделать потолок пониже. И общекотельную автоматику можно ставить на МЩУ. И пункты эти наверняка не обязательные к применению, а на усмотрение проектировщика. В этой цитате Вы забыли подчеркнуть что допускается объединение МЩУ и ЦЩУ с размещением щитов в котельном зале для автоматизированных котельных производительностью до 10 МВт..., у нас 12 МВт. Я поэтому захотел разобраться, хотел понять что понимается под ЦПУ. Ну вообще да, единственный вариант - давить что у нас нет ЦПУ. Если опираться на РД 153-34.1-35.127-2002 то так оно и есть. Спасибо за информацию.
|
|
|
|
|
28.12.2016, 11:22
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Хочу только заметить, ШУ котла располагается у фронта котла, а общекотельный надо в отдельное помещение. Выход - располагаем ОкЩУ в удобном месте и обносим перегородками. ))
|
|
|
|
|
12.1.2017, 0:08
|
Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 11.1.2017
Пользователь №: 312857

|
Высота помещений управления и диспетчерского зала определяется в каждом конкретном проекте в зависимости от высоты оборудования, расположения воздуховодов и эстетических требований, но не менее 3,6 м.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS
ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j
Последние сообщения Форума
|