> Сильфонный компенсатор на водопроводной сети (труб-д ПНД), Нужен совет
вед.спец.
сообщение 28.12.2016, 15:47
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.12.2016
Пользователь №: 312341



Имеется трубопровод ПНД (холодное водоснабжение) диаметром Д=200мм. При прокладке на него установили сильфонный компенсатор. Весь узел "труба-компенсатор-труба" расположен в камере. Цель установки: нивелирование осевых деформаций трубопровода(сжатие-растяжение), связанных с изменением температуры воды.
В осенний период, когда температура воды снизилась, трубопровод ПНД начал уменьшаться в длине, ЛОПНУЛО сварное фланцевое соединение (компенсатор не "сыграл", хотя должен был).
Что имеем: либо некачественная пайка сварного фланцевого соединения, либо жесткость компенсатора выше прочности сварного соединения (бред).
Характеристикой работы компенсатора является Жесткость (Н/мм) и осевое смещение (мм). Прочностными характеристиками трубопровода явл. предел текучести (МПа, Н/мм2) и/или модуль упругости (опять же МПа, Н/мм2).

Как доказать, что жесткость компенсатора ниже прочности пайки трубопровода (ПНД)?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 28.12.2016, 16:17
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2630
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Заказать слоооожный расчет в мкэ пк?
(Зачем вообще сильфонник на хвс? откуда такое решение?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 28.12.2016, 16:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



ставте неподвижные опоры на трубопроводе. в полипластика есть такие решения, правда они рекомендуют их от диам. 315 мм. до 315 укладывать трассу в траншее змейкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 28.12.2016, 17:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1906
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Сварное соединение где лопнуло? больше инфы давайте, не забывайте что грунт трубу защемляет, и усилие возникающее при деформации могут даже не передаться на компенсатор, по сути прокладка в грунте может быть как жесткая не подвижная опора, можно посчитать с учетом сил трения.

Сообщение отредактировал Aerl - 28.12.2016, 17:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 28.12.2016, 19:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Сварной шов на ПЭ - не самое надежное место, особенно если на стройке варили (дождь, грязь, мороз и проч.) и нет достоверных данных, что была опрессовка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 3.1.2017, 14:02
Сообщение #6


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(вед.спец. @ 28.12.2016, 15:47) *
Цель установки: нивелирование осевых деформаций трубопровода(сжатие-растяжение), связанных с изменением температуры воды.

Чем руководствовались при таком решении? Какими документами?
Совершенно бессмысленные затраты.

Цитата(вед.спец. @ 28.12.2016, 15:47) *
Как доказать, что жесткость компенсатора ниже прочности пайки трубопровода (ПНД)?!

Да никак не докажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 13:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных