Цитата(ded56 @ 11.1.2017, 13:01)

Прошу пояснить правильность моих пониманий
на ПВ по проекту при минус -26 температура на выходе+20 в канал при 100% мощности вентиляторов
теплоноситель 90-60.
машины дженерал клема
вопрос? почему причины возможные?
1 сброс вентиляторов до 50% при -10
2 обратка норма по графику.
температура в канале не более!+17
ппр выполняется регулярно промывка замена фильтров чистка теблообменников 2 раза в год
машины по 20000 куб м потока по воздуху теблообменник 75 квт.
нужна подсказка куда копать
Если в проекте не предусмотрена рекуперация/рециркуляция, то
закопать проектировщика
Элементарные расчёты показывают, что при расходе 10000 м3/ч, мощности ВН в 75 кВт и Тнар=-10 ˚С т-ра притока и не м.б. выше +17 ˚С
Тприт = -10 + 3,6*75000/(1,006*10000) =
16,84 ˚С